امتیاز موضوع:
  • 211 رأی - میانگین امتیازات: 3.19
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه اعمال نیروی شلاقی در ETABS با استفاده آیین نامه UBC97
#21
(1392/5/22 ، 12:43 صبح)k- omran نوشته است: در اصلاحات ترکیب بار گذاری طبق آیین نامه ubc 97 باید اصلاحات وار کردن ضریب 0.75 را داشت با درنظر گیری پیچش اتفاقی و + و - کردن این ضرایب علت چیست از ضریب 0.75 استفاده می کنیم .

آیین نامه UBC97 دی که در این قسمت معرفی می شود ربطی به طراحی ندارد و فقط برای پخش بار در طبقات می باشد . این را با آیین نامه طراحی اشتباه نگیرید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#22
آیا باید زمان تناوب تجربی * 1.25 را در نظر بگیریم ؟
پاسخ
#23
بهتر است این مورد را بعد از مقایسه پریود ساختمان بعد از تحلیل انجام دهید در واقع تاثیر این مقدار جهت اقتصادی کردن طراحی می باشد .چون زمان تناوب مورد استفاده از روابط تجربی به مراتب کمتر از زمان تناوب تحلیلی خواهد بود .
در هر صورت بهتر است پریود سازه مینینمم دو مقدار ( 1.25 برابر پریود محاسبه شده از رابطه تجربی و پریود محاسبه شده از روش تحلیلی ) در نظر گرفته شود.
پاسخ
#24
یعنی ابتدا بر اساس Usser Coffication تحلیل کنیم(بدون در نظر گرفتن ضریب 1.25)،بعد از تحلیل و بدست آوردن زمان تناوب تحلیلی و مقایسه ی این دو،از ubc97 استفاده کنیم.درسته؟
پاسخ
#25
در جهتی از سازه که زمان تناوب بیشتر از 0.7 ثانیه دارید طبق آموزش با اعمال ubc 97 در تعریف بار و تنطیمات برگه موجود را انجام دهید . و در جهتی که زمان تناوب کمتر از 0.7 ثانیه می باشد باید از همان تعریف Usser Coffication انجام دهید .
حال اگر از قبل این مورد مشخص بود که قبل از تحلیل تنظیمات مربوطه را انجام دهید ولی اگر بعد از تحلیل خواستید مقایسه زمان تناوب بدست آمده از روابط تجربی و یا تحلیلی را مقایسه کنید باید منییم این دو مقدار تحلیلی و 1.25 برابر زمان تناوب تجربی را درنطر بگیرید و طبق گفته بالا مراحل را انجام دهید . معمولا در همان ابتدای کار محاسبه زمان تناوب این موضوع قابل مشخص است .

موفق باشید
پاسخ
#26
آقای مهندس، زمان تناوب تجربی سازه ام 0.6216 بدست آمد.اگر در1.25 ضرب شود،0.7768 خواهد شد.سوال من این هست،آیا ابتدا باید بر اساس 0.6216 سازه تحلیل شود تحلیل شود و مقایسه با زمان تناوب تحلیلی شود؟ یا از ابتدا با ubc97 تحلیل صورت گیرد.
پاسخ
#27
نیازی نیست حتما در 1.25 ضرب نمایید با این اوصاف گفته شده اگر شما این افزایش پریود سازه را از ابتدای کار داشته باشید باید اعمال نیروی شلاقی داشته باشید .ویا می توانید از همان مقدار کمتر از 0.7 ثانیه استفاده نمایید و نیروی شلاقی را اعمال نکنید سپس بعد از تحلیل با مقایسه نسبت زمان تناوب تحلیلی اصلی و تحلیلی تجربی که اگر زمان تناوب اصلی از 1.25 برابر زمان تناوب تحلیلی تجربی کمتر بود از همان زمان تناوب اصلی استفاده می کنید و لی اگر بیشتر بود باید از 1.25 برابر زمان تناوب تجربی استفاده کنید و اعمال نیروی شلاقی را داشته باشید .

علت اینکه زمان تناوب تجربی را 25 درصد افزایش می دهیم برای اقتصادی شدن طرح خواهد بود .
همانطور که در بالا اشاره کردم پریود سازه باید مینینمم دو مقدار 1.25 برابر پریود محاسبه شده از رابطه تجربی و پریود محاسبه شده از روش تحلیلی در نظر گرفته شود.
T=min(T1*1.25 , T2

پاسخ
#28
سلام.T به کار رفته برای بدست آوردن cv،(صفحه ی اول) ضرب در 1.25 می باشد؟
پاسخ
#29
اقای مهندس این کاملا مشخص است پریود سازه در cv تاثیر گذار است حال پریود سازه شما یا خود پریود تجربی بدون اعمال 25 درصد و یا 1.25 برابر تجربی خواهد یود در ضمن از دو مقدار cv ما باید مثدار ماکسیمم را در نظر بگیریم .
پاسخ
#30
با سلام.
برای اعمال کردن نیروی شلاق از آیین نامه معتبر UBC 1994 میتوان استفاده کرد.
1-زمان تناوب سازه با توجه به سیستم سازه ای محاسبه می شود.
2-زمان تناوب به دست آمده مستقیمآ در کادر Time Period جعبه User Defined وارد می شود.
3-کادر Factors در جعبه Numerical Coefficient,Rw ضریب رفتار سازه همان R اعمال می گردد.
4-کادر Seismic Zone Factor,Z در جعبه User Defined شتاب مبنای طرح طبق آیین نامه 2800 توسط کاربر اعمال می گردد.
5-نسبت Site Coefficient,S برابر با 1 اعمال می گردد.
6-در جعبه Importance Factor,I عدد 1.26 اعمال گردد.این عدد نسبت تبدیل آیین نامه UBC 1994 به آیین نامه انتخابی طراحی می باشد.
و چقدر دوست داشتنی هستند
آدمهایی که، شبیه حرفهایشان هستند


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  فایل های مقاطع ایرانی به همراه راهنما(خانه ی عمران) +etabs+sap فرشاد امن خانی 24 52,001 1399/3/9 ، 08:21 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه محاسبه ماتریس سختی سازه با استفاده از نرم افزار ETABS فرشاد امن خانی 6 8,467 1398/12/4 ، 09:10 عصر
آخرین ارسال: aria518
  نحوه محاسبه شاخص پایداری سازه ( مهارشده بودن یا نیودن سازه) Manciple 138 69,372 1398/11/27 ، 03:33 صبح
آخرین ارسال: Kaan
  فایل آموزشی کنترل لرزش در سقف های کامپوزیت به دو روش قدیمی و جدید در ETABS 2016 فرشاد امن خانی 0 207 1398/10/20 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود جزوه " آموزش نکات محاسباتی در ETABS و SAFE ( مهندس علیرضا فاروقی ) فرشاد امن خانی 0 343 1398/9/22 ، 08:06 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  فیلم آشنایی با قابلیت تحلیل Model Alive در نرم افزار Etabs 2015 فرشاد امن خانی 2 1,298 1397/11/23 ، 02:12 عصر
آخرین ارسال: marcellus7889
  آموزش تنظیمات سقف عرشه فولادی در ETABS (تنش مجاز و حالت حدی) (مسعود دهمرده) فرشاد امن خانی 0 634 1397/8/20 ، 01:35 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود آموزش نحوه اعمال تشدید برون از مرکزیت در ETABS admin 48 30,568 1397/8/19 ، 12:05 عصر