قاعده سی صد رو اعمال نموده . طبق آیین نامه در سازه هایی که ستون ها در دو جهت نیروی زلزله رو مستهلک می کنند باید این قاعده اعمال بشه .
مثلا ترکیب بار 0.85DL+1.4ENX بصورت 0.85DL+1.4ENX+(1.4*0.3)Ex و 0.85DL+1.4ENX+(1.4*0.3)Ey اعمال خواهد شد . به همین صورت سایر ترکیب بارها نیز به همین روش اعمال خواهد شد .
یک نکته دیگه اینکه ضریب 0.3 رو در هنگام تعریف بارهای زلزله اعمال می کنند و دیگه نیاز نیست در ترکیب بارها اعمال بشه .
موفق باشید
ارسالها: 61
موضوعها: 2
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 1 بار در 1 ارسال
آیین نامه aisc2005 شباهت زیادی داره به آیین نامه ایران در روش حد نهایی و بهمین خاطر از این آیین نامه استفاده می کنیم .
چون آیین نامه AISC360-05 در هنگام ساختن ترکیب بارها قاعده ی صد سی رو اعمال نمی کنه به همین خاطر ما از ترکیب بارهای نرم افزار استفاده نمی کنیم و اون ها رو پاک می کنیم و خودمون ترکیب بارها رو می سازیم و و قاعده صد سی رو اعمال می کنیم .
البته این یک دلیلشه که از این ترکیبات بار استفاده نمی کنیم .
ارسالها: 160
موضوعها: 16
تاریخ عضویت: اسف 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام دوستان کسی ترکیب بار مارو ندید ممنون
ارسالها: 2,995
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
81
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1393/1/24 ، 03:45 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/1/24 ، 03:57 عصر، توسط کیوان بابایی.)
سلام
ترکیب بار زیر را با دقت مشاهده کنید .
30 درصد جهت متعامد را مدنظر داریم . پس این ترکیب بار را خواهیم داشت .
DL + LL ∓ ELX ∓ 0.3 ELY
DL + LL ∓ ELXP ∓ 0.3 ELY
DL + LL ∓ ELXN ∓ 0.3 ELY
DL + LL ∓ ELY ∓ 0.3 ELX
DL + LL ∓ ELYP ∓ 0.3 ELX
DL + LL ∓ ELYN ∓ 0.3 ELX
باز اگر ابهامی داشتید سوال بگذارید .
پاینده باشید
ارسالها: 160
موضوعها: 16
تاریخ عضویت: اسف 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام مهندس بابایی به روشی که گفتید در بالا میشه با رعایت ضرایب برا ال اراف دی استفاده کرد به طور جداممنون
ارسالها: 2,995
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
81
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
بله
تفاوتی ندارد . فقط برحسب ترکیب بار حالت LRFD باشد .
ارسالها: 144
موضوعها: 3
تاریخ عضویت: بهم 1392
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
با سلام.
ترکیب بارهای طراحی در حالت lrfd زمانی که 30-100 هم اعمال کنیم به چه نحوی میشه؟؟
ممنون میشم .