(1393/7/2 ، 10:30 عصر)کیوان بابایی نوشته است: تصویر پیوست شده همین توظیحات بالا هستش و تفاوتی نداره و صحیح می باشد .

یک جمع بندی برای شما انجام میدم اگر باز مشکلی یا ابهامی داشتید سوال بگذارید و مشخص کنید کجارا متوجه نشدید همانجا را دوباره برای شما توظیح خواهم داد .

- برای تحلیل دینامیکی در صورت عدم خروج از محوریت ( پیچش ) دو حالت بار زلزله به نام های SPX , SPY خواهیم داشت .

- برای تحلیل دینامیکی در صورت وجود خروج از محوریت ( پیچش ) چهار حالت بار زلزله به نام های SPX , SPXT , SPY ,SPYT خواهیم داشت .

- در صورت و جود بند 2 ترکیب بار به صورت زیر می باشد .

1.4DL
1.4DL+1.7LL
1.05DL+1.275LL+1.4025SPX
1.05DL+1.275LL+1.4025SPXT
1.05DL+1.275LL+1.4025SPY
1.05DL+1.275LL+1.4025SPYT
0.9DL+1.43SPX
0.9DL+1.43SPXT
0.9DL+1.43SPY
0.9DL+1.43SPYT

- در تعریف حالت بار دینامیکی ، برای حالت بار دینامیکی طیفی با خروج از مرکزیت ( فقط برای بارهای دارای پیچش SPXT , SPYT ) باید مقدار 0.05 را در جعبه (Ecc.Ratio ( All Diaph وارد کنید .

- در قسمت Excitation angle مقدار زاویه نحریک نیروی زلزله را به برنامه تعریف می کنیم . در صورت ایجاد ترکیب بار با 30 درصد جهت متعامد می توان این مقدار را برابر با صفر وارد . برای محاسبات دقیق باید بر حسب محورهای محلی 1 و 2 زاویه اثر زلزله را محاسبه و به برنامه تعریف کنیم .
مهندس، واقعا دمت گرم
اگه همیشه اینجوری کامل جواب منو بقیه بچه ها رو بدی خیـــــلی عالی میشه!
بازم مرسی
فقط یه سوال
اگه بخوایم قانون 100-30 رو اعمال کنیم،SXT SYT هم مثل SX SY ، صد درصد خودشون بعلاوه سی درصد متعامدش میشه ؟
به عنوان مثال
1.05DL + 1.275LL + 1.4025 ( SXT + 0.3 SYT ) بجای 1.05DL + 1.275LL + 1.4025 SXT ?

پاسخ
خیر ، همانند زیر خواهد بود .

(1.05DL + 1.275LL + 1.4025 ( SPXT+ 0.3 SPY
(1.05DL + 1.275LL + 1.4025 ( SPYT+ 0.3 SPX
پاسخ
(1392/5/26 ، 03:45 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: تا اینجا شد ترکیب بارهای سازه های بدون طره
حالا فرض میکنیم سازه دارای طره باشه و باید باد بار قائم زلزله وارد کنیم
با استفاده از بند 2-3-12-2 مقدار نیرو بدست میاد و به طره در جهت جاذبه (GRAVITY) باری به نام EZ وارد میکنیم

طبق بند بعد یعنی 2-3-12-3 دو حالت برای بار گذاری زلزله قائم باید درنظر گرفته بشه
الف) 100دردصد نیروی زلزله افقی به علاوه ی 30 دردصد زلزله جهت عمود و 30 درصد زلزله قائم
ب)100 دردصد زلزله قائم به علاوه ی 30 دردصد زلزله افقی در دو جهت افقی
نیروی زلزله قائم باید در جهت رفت و برگشت در ترکیب بارها لحاظ شود و اثر کاهنده بار های ثقلی نیز در نظر گرفته نشود.
به عنوان پیشنهاد همیشه بار ززله قائم در جهت جازبه اعمال شده ودر ترکیب بارها هرگاه علامت منفی به EZ دادیم اثر بارهای ثقلی در نظر گرفته نشود.
برای قسمت الف با توجه به اینکه در تبصره 2 بند 2-1-4 ایین نامه 2800 گفته شده که برای زلزله 30 درصد نیازی به اعمال پیچش نیست
میتوان نتیجه گرفت در این حال هم فقط برای بار زلزله 30 درصد میتوان از زلزله بدون خروج از مرکزیت استفاده کرد یعنی

DL+LL∓(Ex or Epx or Enx)∓0.3Ey+0.3Ez
DL+LL∓(Ey or Epy or Eny)∓0.3Ex+0.3Ez
DL∓(Ex or Epx or Enx)∓0.3Ey+0.3Ez
DL∓(Ey or Epy or Eny)∓0.3Ex+0.3Ez

برای قسمت ب)
ذکر نشده که بارهای زلزله افقی بدون پیچش باشند و البته به نظر من تاثیر آنچنانی نداره و به شکل زیر وارد میشه
DL∓LL+Ez∓0.3Ex∓0.3Ey
DL+Ez∓0.3Ex∓0.3Ey
وبرای حالتی که زلزله قائم در جهت عکس جاذبه باشد اثر کاهنده بارهای ثقلی درنظر گرفته نمیشوند

Ex or Epx or Enx)∓0.3Ey-0.3Ez)∓
Ey or Epy or Eny)∓0.3Ex-0.3Ez)∓

Ez∓0.3Ex∓0.3Ey-

با سلام و تشکر
مهندس در مورد الف 100دردصد نیروی زلزله افقی به علاوه ی 30 دردصد زلزله جهت عمود منظور برای ساختمانهای نامنظمه ؟؟ یا اگه برفرض یک ساختمان یک طبقه هم داشتیم با بارهای D ,L,EX,EY و منظم هم بود باید این روش استفاده بشه یا اینکه برفرض 100 درصدEX+ سی درصد نیروی قائیم باید وارد بشه؟ممنون مهندس
کارشناس ارشد سازه

کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس

طراحی - نظارت و کنترلر سازه



پاسخ
سلام
برداشت بنده از این بند به این صورت هستش که زمانی که نیاز به اعمال ترکیب بار 100-30 به هر دلیلی باشه
باید به صورت بند الف ترکیب بار نویسی کنیم در غیر اینصورت 30 درصد جهت عمود نیاز نیست (البته وارد کردن
این 30درصد جهت عمود در صورتی که نیاز سازه نباشه بی اثر هستش و بود و نبودش توی طراحی سازه تاثیر نداره)
پاسخ
سلام دوستان لطفا به این سوالم جواب بدید(قبلا هم در تاپیک دیگه ای پرسیده بودم) ، اگه بخوایم ساختمان رو بر اساس ویرایش 4 زلزله طراحی کنیم و از آیینامه aci-99 استفاده کنیم ، آیا باید تغییری در ترکیب بار خود برنامه بدیم یا خیر؟
پاسخ
سلام
فقط باید بر اساس ضریب رفتاری که حالت حدی هستش . ضریب زلزله در ترکیب بارها را در 0.7ضرب کنید
یعنی=(1.1*1.7*0.75*0.7)
پاسخ
(1394/3/4 ، 09:41 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
فقط باید بر اساس ضریب رفتاری که حالت حدی هستش . ضریب زلزله در ترکیب بارها را در 0.7ضرب کنید
یعنی=(1.1*1.7*0.75*0.7)
خلیلی خیلی ممنون از جوابت مهندس ، فقط دقیق متوجه نشدم!..الان ضریب زلزله در ترکیب بارای من 1.4025 هستش، منظور شما اینه که همین عدد رو در .7 ضرب کنم؟

پاسخ
مهندسین عزیز کسی میدونه که چطور میشه ترکیبات بار پیشفرض etabs رو برای همیشه از برنامه و تحلیل ها حذف کرد؟ من هرچقدر پاکشون میکنم باز برمیگردن !!!
پاسخ
(1394/3/5 ، 12:38 صبح)m0hammad92 نوشته است:
(1394/3/4 ، 09:41 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
فقط باید بر اساس ضریب رفتاری که حالت حدی هستش . ضریب زلزله در ترکیب بارها را در 0.7ضرب کنید
یعنی=(1.1*1.7*0.75*0.7)
خلیلی خیلی ممنون از جوابت مهندس ، فقط دقیق متوجه نشدم!..الان ضریب زلزله در ترکیب بارای من 1.4025 هستش، منظور شما اینه که همین عدد رو در .7 ضرب کنم؟
خواهش میکنم
بله
شما در 0.7 ضرب کنید اگر از ضریب رفتار حالت حدی استفاده کردید



پاسخ
(1394/3/5 ، 12:34 عصر)frankly نوشته است: مهندسین عزیز کسی میدونه که چطور میشه ترکیبات بار پیشفرض etabs رو برای همیشه از برنامه و تحلیل ها حذف کرد؟ من هرچقدر پاکشون میکنم باز برمیگردن !!!
اگر خودتون ترکیب بارهارو معرفی کنید و در بخش های طراحی ترکیب بارهای خودتونو فقط انتخاب کنید
نرم افزار دیگه ترکیب بار پیشفرض اضافه نمیکنه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه محاسبه وزن موثر لرزه ای سازه + یک مثال زینب خوش کلام 0 520 1395/2/19 ، 11:20 صبح
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  ترکیب بارهای طراحی اینن نامه های Aci 318 02-08 miladezati 5 5,003 1394/9/2 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: pbaa
  رفع ابهام بند 3-3-2(ضریب نامعینی سازه) آیین نامه 2800 علی خیرالهی 13 3,999 1394/8/21 ، 12:29 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  پروژه بارگزاری سازه بتنی (ساختمان مس***ی پنج طبقه)(سعید میری) saeid.north 0 729 1394/4/19 ، 01:37 عصر
آخرین ارسال: saeid.north
  پروژه بارگزاری سازه بتنی (درمانگاه شش طبقه)(سعید میری) saeid.north 0 731 1394/4/13 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: saeid.north
  محاسبه وزن سازه فلزی و بتنی mojde92 5 1,753 1394/1/13 ، 01:52 صبح
آخرین ارسال: miladezati
Sad زاویه راه پله رو چطوری بدست بیارم؟؟ میشه برای راه پله سقف تعریف نکنم؟ m.m0068 7 2,457 1393/6/13 ، 08:24 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ترکیب بار کنترل جابجایی سازه؟ malaki_mall 30 9,735 1393/5/22 ، 10:31 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  بارهای وارده به راه پله دو رمپه mehranb11 7 2,931 1393/3/19 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  در خواست ترکیب بارهای ویژه آیین نامه aisc-asd89 sazeha 1 1,221 1393/2/15 ، 02:48 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن: