#81
نقل قول: آیین نامه 2800 ویرایش سوم>بند 13-1-4 ساختمان باید در 2 امتداد عمود بر هم در برابر نیروهای جانبی محاسبه شود.بطور کلی محاسبه در هر یک از این دو امتداد جز در موارد زیر بطور مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام میشود:
الف-ساختمانهای نامنظم در پلان
ب-کلیه ستونهایی که در محل تقاطع دو و یا چند سیستم مقاوم بابر جانبی قرار دارند.
در موارد الف و ب امتداد اعمال نیروی زلزله باید با زاویه مناسبی که حتی المقدور بیشترین اثر را ایجاد میکند،انتخاب شود.برای منظور نمودن بیشترین اثر زلزله،میتوان صد در صد نیروی زلزله هر امتداد را با 30 درصد نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن ترکیب کرد
.

مهندس عزتی عزیز ممنون از همکاریتون و در ضمن سال نو هم مبارک!
با توجه به نقل قول بالا و تصویر زیر بنظر شما ستونهای مشخص شده شامل قاعده 100-30 نمیشوند؟


[تصویر:  b0z7z520gthxvzi5fd.jpg]
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#82
برداشت مهندس عزتی اشتباه است .

در واقع ایین نامه اعلام نموده است دو سیستم مقاومت جانبی و یا چندین سیستم مقاوم جانبی حال ستونی که در محل تقاطع قرار گیرد شامل این ترکیب بار خواهد شد. فرض کنید جهت X قاب مفصلی ( مهاربندی ) می باشد . اگر در جهت Y نیز امکان انتقال نیروی زلزله به این ستون وجود داشته باشد باید اثر 30 درصد برای آن درنظر گرفته شود و تفاوتی ندارد هم نوع باشد و یا متفاوت .

توضیحات بیشتر در لینک اعلام شده وجود دارد

پایندباشید

پاسخ
#83
(1393/1/1 ، 12:50 عصر)علی خیرالهی نوشته است:
نقل قول: آیین نامه 2800 ویرایش سوم>بند 13-1-4 ساختمان باید در 2 امتداد عمود بر هم در برابر نیروهای جانبی محاسبه شود.بطور کلی محاسبه در هر یک از این دو امتداد جز در موارد زیر بطور مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام میشود:
الف-ساختمانهای نامنظم در پلان
ب-کلیه ستونهایی که در محل تقاطع دو و یا چند سیستم مقاوم بابر جانبی قرار دارند.
در موارد الف و ب امتداد اعمال نیروی زلزله باید با زاویه مناسبی که حتی المقدور بیشترین اثر را ایجاد میکند،انتخاب شود.برای منظور نمودن بیشترین اثر زلزله،میتوان صد در صد نیروی زلزله هر امتداد را با 30 درصد نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن ترکیب کرد
.

مهندس عزتی عزیز ممنون از همکاریتون و در ضمن سال نو هم مبارک!
با توجه به نقل قول بالا و تصویر زیر بنظر شما ستونهای مشخص شده شامل قاعده 100-30 نمیشوند؟
سلام مهندس عزیز
حق با شما ومهندس بابایی است ویادم هست این تعبیری را که در پست خودم مطرح کرده ام نظر خیلی وقت پیش من بود وپس از اینکه مهندس فلاح منش در تاپیکهای دیگری
این موضوع را باز کرد من هم مثل دوستان دیگرتکته را آموختم وقانع شدم وجالب تر اینکه در پروژه فولاد خودم که دیماه ارائه دادم آیین نامه همین هست وسازه دردوسمت خمشی هست وستونها از دوسمت نیروی زلزله دارند وآنهم نیروی زلزله مشابه و لذا 100-30 را هم در ترکیبات آن آورده ام.برایم جالب است که دیشب چطوری فلای بک کرده ام به نظر خیلی قدیمی گذشته.مال گلودرد وتبی ست که از جند روز قبل داشتم والان کمی برطرف شده در هر صورت ممنون از شما بزرگواران که مجددا بحث را باز کردید وقطعا کاربران محترم دیگر هم استفاده می کنند.سال نو وحال وروز همه تان خوش باشد وهمواره سلامت وپایدار باشید.

(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#84
سلام یه ابهام در طراحی سازه های بتنی اگه ترکیب بار بر حسب aiscباشه سنگین میشه اگه بر اساس مبحث نه باشه ضرایب دوستان گفتن یک سری تغییرات دیگه هم باید اعمال بشه اونا چین 2کنید ممنون
پاسخ
#85
ادغام شد :

(1393/1/19 ، 06:45 عصر)رضا برنوسی نوشته است: سلام شرمنده میشه بار های دینامیکی رو را مانند این تایپیک شرح بدیدممنون

پاسخ
#86
ب*****

جناب مهندس برنوسی در ارسال شماره 25 در صفحه 3 همین تاپیک توضیحات ترکیب بار دینامیکی وجود دارد .
پاسخ
#87
سلام شرمنده منظورم ترکیب بار دینامیکی نبود راجع به سنگین شدن سازه با اعمال ضرایب 1.4 و1.7 که باید ضرایب 1.25و 1.5 شود ولی دوستان گفته بودن باید تغییراتی انجان بشه برای تطابق با مبحث 9 این تغیراتو میخوامستم معذرت
پاسخ
#88
[align=right][size=large]سلام دوستان من در حال نوشتن ترکیب بار برای سازه های فولادی به روش حدی ام روش نوشتن ترکیب بار های طراحی رو بر اساس مبحث 10 رو برداشتم خواستم برای سایر ترکیب بار ها میتوانم از این الگو استفاده کنم این جور که نگاه کردم تقریبا مشابه است راهنمایی کنیدخیلی فوریه ] منظور ترتیب و حالات نوشتن نه اینکه مثل اینا بنویسم ایین نامه این ترکیب بارها امریکاست ممنون به نظرتون بهتر نیست بعد از فراخانی طبق حالات بار هایی که گفته و رعایت ضرایب ایین نامه عمل کنم ممنون باز













تركيب بار






1.25(DEAD)




1.25(DEAD)+1.50(LIVE)




(DEAD)+1.20(LIVE)±1.20ELX




(DEAD)+1.20(LIVE)±1.20ELY




0.85(DEAD)±1.20ELX




0.85(DEAD)±1.20ELY




(DEAD)+1.20(LIVE)±1.20ELXP




(DEAD)+1.20(LIVE)±1.20ELXN




(DEAD)+1.20(LIVE)±1.20ELYP




(DEAD)+1.20(LIVE)±1.20ELYN




0.85(DEAD)±1.20ELXP




0.85(DEAD)±1.20(ELXN)




0.85(DEAD)±1.20(ELYP)




0.85(DEAD)±1.20(ELYN)



اگه نه تو ایبوکی که از مهندس سلطان ابادی خریدم ترکیب بار هارو اینطور گفته برای حالتی که بار مرده وزلزله هست نوشته85dead.
+ 1.2elx+1.2ey در حالی که ااین نامه نرم افزار گفته بار مرده وزنده ویکی از بارهای زلزله مثلا eleکمک کنید
پاسخ
#89
اقا تایپیک مرتبطه یه جواب به ما بدید ممنون
پاسخ
#90
ب*****

[تصویر:  92307409250828865557.jpg]

[تصویر:  sz7v7qs4k4d7bjnxn1dt.jpg]

براساس تصاویر بالا ترکیب بار ساخته می شود و براساس ملزومات آیین نامه اصلاح و یا اضافه می شود .

- در مورد سوال آخر ممکن است در بار زلزله و بار دیگر در در بارزلزله پیچشی باشد و یا 30 درصد جهت متعامد . می توانید در تاپیک مرتبط به ایبوک آموزشی این سوال را مطرح و با جناب مهندس سلطان آبادی مشاوره نمایید .


موفق باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه محاسبه وزن موثر لرزه ای سازه + یک مثال زینب خوش کلام 0 517 1395/2/19 ، 11:20 صبح
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  ترکیب بارهای طراحی اینن نامه های Aci 318 02-08 miladezati 5 5,001 1394/9/2 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: pbaa
  رفع ابهام بند 3-3-2(ضریب نامعینی سازه) آیین نامه 2800 علی خیرالهی 13 3,999 1394/8/21 ، 12:29 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  پروژه بارگزاری سازه بتنی (ساختمان مس***ی پنج طبقه)(سعید میری) saeid.north 0 728 1394/4/19 ، 01:37 عصر
آخرین ارسال: saeid.north
  پروژه بارگزاری سازه بتنی (درمانگاه شش طبقه)(سعید میری) saeid.north 0 731 1394/4/13 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: saeid.north
  محاسبه وزن سازه فلزی و بتنی mojde92 5 1,751 1394/1/13 ، 01:52 صبح
آخرین ارسال: miladezati
Sad زاویه راه پله رو چطوری بدست بیارم؟؟ میشه برای راه پله سقف تعریف نکنم؟ m.m0068 7 2,455 1393/6/13 ، 08:24 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ترکیب بار کنترل جابجایی سازه؟ malaki_mall 30 9,733 1393/5/22 ، 10:31 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  بارهای وارده به راه پله دو رمپه mehranb11 7 2,931 1393/3/19 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  در خواست ترکیب بارهای ویژه آیین نامه aisc-asd89 sazeha 1 1,220 1393/2/15 ، 02:48 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان