(1393/8/8 ، 07:28 عصر)ARIMAS نوشته است: سلام
یه سوال؟
برای سوله باید بحث زلزله تشدید یافته هم در نظر گرفته بشه؟

فکر نمیکنم نیاز باشی چون

اولا معمولا سازه برای مقابله با بار باد طراحی میشه
دوما طبق آیین نامه مبحث دهم

[تصویر:  zpeczvn9mzaz8k6hklv.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
ممنون از آموزشتون
ولی پس طراحی بادبند های سقف ، رفترها ، پیچ و مهره و لاپه ها چی شد؟
ممنون میشم یه پروژه ی سوله رو به طور کامل و اجرایی آموزشش رو بگذارید.
من حاضرم واسه همچین آموزش کاملی خیلی بیشتر هم پول بدم.
پاسخ
سلام ممنون از فایل عالیتون لطفن یک آموزش تکمیلی برای بارگذاری باد و برف و سایر بارها با مبحث ششم جدید و یک نومنه فایل طراحی سوله با روش lrfdدر sapدر این تاپیک قرار دهید خیلی لازم است و خیلی از زحمات شما ممنونم.
پاسخ
سلام
چرا لاپه ها رو طراحی نکردین؟
پاسخ
سلام
همانطور که در مبحث6 سال 92 گفته شده.برای محاسبه بار باد 3 روش وجود دارد.
1-استاتیکی
2-دینامیکی
3-تجربی

حالا سوال اینجاست که برای سوله از کدامیک از این روش ها میبایست استفاده کرد؟
و سوال دیگر هم اینکه در روش استاتیکی گفته شده شامل طراحی سازه و ساختمانهای با ارتفاع کم و متوسط.
منظور از ساختمانهای با ارتفاع کم و متوسط تا چند متر هست؟

ممنون و سپاسگزارم.../
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ



نقل قول: و سوال دیگر هم اینکه در روش استاتیکی گفته شده شامل طراحی سازه و ساختمانهای با ارتفاع کم و متوسط.
منظور از ساختمانهای با ارتفاع کم و متوسط تا چند متر هست؟

طبق آیین نامه 2800 ویرایش چهارم (کی و چه وقت میتوان از حالا استاتیکی یا دینامیکی استفاده کرد)

[تصویر:  jc4790sq2rawhfacqvhb.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
به نظر من این دو مورد اشتباه هستند توی آموزش

1- سطح بارگیر قاب اول با قاب میانی نباید یکی باشد
2-در ص8 ضریب بار باد مربوط به جهت y مطابق شکل ضرایب داده شده 0.7 است چرا 0.8و0.5 درنظر گرفته شده ?

پاسخ
به هر دو سوال قبلا توی همین پست جواب داده شدن

نقل قول: 1- سطح بارگیر قاب اول با قاب میانی نباید یکی باشد

به دلیل پایین آوردن محاسبات و دست بالا گرفتن فرض بر این گرفتیم که قاب اول در راستای عرضی به مقدار سایر قاب ها نیرو دریافت میکنه ( اگر خواستید میتونید مقدار نیرو رو اصلاح کنید)


نقل قول: 2- در ص8 ضریب بار باد مربوط به جهت y مطابق شکل ضرایب داده شده 0.7 است چرا 0.8و0.5 درنظر گرفته شده ؟

این ضرایب از آیین نامه ایران استخراج شدن
[تصویر:  ogkxvdmmy5p7gcupcgz0.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ

و اینکه چرا در حالت استفاده از ایتبس ترکیب بار را ساختیم ولی در سپ به برنامه سپرده شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ

نقل قول: متوجه نشدم مگه برای جهت yمتفاوت نیست
ما یه بار باد رو در راستای x میگیریم و محاسبه میکنیم و یه بار هم باد رو در سمت y

کلا طبق آیین نامه دیوار روبروی باد ضریبش میشه 0.8 و دیوار پشت به باد میشه 0.5

نقل قول: و اینکه چرا در حالت استفاده از ایتبس ترکیب بار را ساختیم ولی در سپ به برنامه سپرده شد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
همیشه باید ترکیب بار رو مطابق آیین نامه ایران وارد کنیم
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  فیلم آموزش کامل انجام پروژه راه در نرم افزار Civil3D 2016 + آموزش محاسبات دستی فرشاد امن خانی 0 6,282 1395/11/26 ، 11:33 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) فرشاد امن خانی 46 56,848 1395/9/29 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: SimonCivil
  معرفی کتاب : مرجع کاربردی طراحی سازه های فلزی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE 2014 admin 29 16,816 1394/9/25 ، 12:21 عصر
آخرین ارسال: soli69
  آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 admin 121 118,360 1394/9/8 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: matin2h

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان