امتیاز موضوع:
  • 158 رأی - میانگین امتیازات: 2.93
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در SAFE
#81
با سلام..بار باد یاید واسه مکش و فشار جداگانه اعمال بشه و 4تا بار Wx- , Wx+ , +Wy ,- Wy باید تعریف شه که متاسفانه شما 2تا بار Wx, Wy فقط معرفی کردین !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ
#82
لزومی به تعریف این همه حالت بار نیست

مگه اینکه سازه نا متقارن باشه
پاسخ
#83
نقل قول: با سلام..بار باد یاید واسه مکش و فشار جداگانه اعمال بشه و 4تا بار Wx- , Wx+ , +Wy ,- Wy باید تعریف شه که متاسفانه شما 2تا بار Wx, Wy فقط معرفی کردین !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

به جای معرفی نوع بار ما کار راحت تر معرفی ترکیب بار رو انجام دادیم/
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#84
با سلام
در بارگذاری سقف بالای 15 درجه بار برف و بار متقارن در یک سمت اعمال میشود . در طرف دیگر باری (برف) اعمال نمی شود ؟
با تشکر از شما
پاسخ
#85
نقل قول: در بارگذاری سقف بالای 15 درجه بار برف و بار متقارن در یک سمت اعمال میشود . در طرف دیگر باری (برف) اعمال نمی شود ؟
دقیقا
در صورتی که زاویه ی سقف بیشتر از 15 درجه باشه ما باید طبق آیین نامه اثر بار متقارن رو در نظر بگیریم

در فصل سوم آموزش به این نکته اشاره شده

[تصویر:  ajkom25xby6865a5pk.gif]

[تصویر:  kokecqib4mrt4kvtgt.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#86
به کار بردن علامت منفی در ترکیبات بارگذاری قبل از بار باد نتایج را تحت الشعاع قرار می دهد.

مگه اینکه از آیین نامه پیش فرض استفاده شود.

گمان می کنم قبلاً دلایل کافی مبنی بر ناصحیح بودن این عمل عنوان شده و از تکرار آن اجتناب می کنم.

پاسخ
#87
بله ولی به درستی متوجه نشدم که بار برفی را که اختصاص دادیم برداشتیم سپس بار متقارن را اعمال کردیم یا خیر؟
پاسخ
#88
نقل قول: بله ولی به درستی متوجه نشدم که بار برفی را که اختصاص دادیم برداشتیم سپس بار متقارن را اعمال کردیم یا خیر؟
همونطوری که توی ترکیب بار میبینی ما یا بار برف متقارن داریم یا نا متقارن و این دو هیچجا با هم نیستند


در اصل ما توی مدلسازی هر دو بار رو میدیم(متقارن و نامتقارن) و توی ترکیب بار میگیم که کدوم حالت بار توی فرایند شرکت کنه
[تصویر:  xameeyl3sllk110eibc.gif]





فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#89
(1392/7/4 ، 02:43 عصر)saino نوشته است: با سلام
در بارگذاری سقف بالای 15 درجه بار برف و بار متقارن در یک سمت اعمال میشود . در طرف دیگر باری (برف) اعمال نمی شود ؟
با تشکر از شما
سلام
در بارگذاری نامتقارن، بار برف سطح رو به باد حذف و بر روی سطح پشت به باد با توجه به اشکال صفحه 23 مبحث ششم افزایش می یابد.
برای اعمال این بارگذاری متقارن و نامتقارن 2 حالت بار تعریف می شود و بارها با این حالات بار به سازه اختصاص می یابد و در ترکیبات بار نیز اثرات جداگانه در نظر گرفته می شود و نبایستی باهم جمع شوند.
موفق باشید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#90
سلام
توی ترکیب بار باد هیچوقت نمیشه بار باده مثبتو با علامت منفی وارد کرد
جهت عوض میشه و مقدار بار مکش و فشار عوض میشن
در حالب که با ترکیب بار منفی فقط جهت تغییر میکنه نه مقدار
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  فیلم آموزش کامل انجام پروژه راه در نرم افزار Civil3D 2016 + آموزش محاسبات دستی فرشاد امن خانی 0 3,174 1395/11/26 ، 11:33 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) فرشاد امن خانی 46 47,838 1395/9/29 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: SimonCivil
  معرفی کتاب : مرجع کاربردی طراحی سازه های فلزی با نرم افزار ETABS 2013 و SAFE 2014 admin 29 13,751 1394/9/25 ، 12:21 عصر
آخرین ارسال: soli69
  آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 admin 121 106,284 1394/9/8 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: matin2h

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان