آموزش مدلسازی و طراحی تابلوی تبلیغاتی
#11
در کل اجزاء سازه قدری غیر اقتصادی هستند که با یک پروسه آزمون و خطا و تیپ سازی قابل بهینه سازی هستند. چون این یک نمونه واقعی نیست، اقتصاد مساله را در نظر نخواهیم گرفت.

به عنوان اولین گام از طراحی، بیس پلیت را طرح خواهیم کرد. در بیشتر موارد به دلیل اینکه فاصله ستونها از هم کم می باشد کلیه ستونها بر روی یک بیس پلیت قرار می گیرند، اما در اینجا ما قصد داریم از 4 عدد بیس پلیت استفاده کنیم.

در صورت قرار دادن مجموع ستونها بر روی یک بیس پلیت، لنگر بسیار بزرگی به نسبت نیروی محوری خواهیم داشت که تعداد بولتهای لازم به شدت افزایش خواهد یافت، مضاف بر اینکه رفتار مجموعه ستونها شناخته شده نیست.

به هر حال از تحلیل سازه به نتایج زیر خواهیم رسید.

بحرانی ترین حالتها از قرار زیر خواهد بود

P=7.5 TON V=0

P=7.15 TON V=1 TON

T=7 TON V=1 TON

به نظر میرسد حالت اول بحرانی ترین حالت جهت تعیین ابعاد بیس پلیت باشد.
پاسخ
#12
با فرض تنش مجاز بتن زیر بیس پلیت برابر 0.3*Fc و تنش مجاز فشاری بتن برابر 210 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و فرض ابعاد 20*20 سانتیمتر برای بیس پلیت خواهیم داشت :

تنش مجاز : 63 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

تنش موجود : 7000/400=17.5 بنابراین ابعاد ورق مناسب می باشد.

جهت محاسبه ضخامت ورق لازم است تا لنگر خمشی ناشی از اندرکنش ورق و بتن زیر آن در بر ستون را محاسبه نماییم.

اینم فایل S2K جهت سایر ورژنها


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   BIL-BOARD-NEW.rar (اندازه: 23.15 KB / تعداد دفعات دریافت: 120)
پاسخ
#13
سلام مهندس
با تشکر
متاسفانه من نتونستم فایل رو باز کنم مثل این که شما ورژن 14.1 Sap استفاده کردید ولی ورژن من 14 هست
لطفا فایل مربوط به ایمپورت رو اپلود کنید
با سپاس
پاسخ
#14
m=(20-10)/2=5

M=17.5*25/2=218.75

0.85=(t=(218.75*6/0.75*2400

بنابراین از یک ورق به ضخامت 1 سانتیمتر استفاده می کنیم.
پاسخ
#15
تایپیکی ارزنده ای است به نظر من.منتظر ادامه مطالب هستیم.تا جایی که وقت یاری کند بنده هم در جهت تسریع یادگیری مطالبی عرض خواهم کرد.با تشکر از malaki_mall
پاسخ
#16
محاسبه قطر لازم بولتها بر اساس اندرکنش نیروهای کششی و برشی

با فرض اینکه تنش نهایی بولتها 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد و از 2 بولت به قطر 14 میلی متر برای هر بیس پلیت استفاده کنیم، خواهیم داشت:

Ft=T/A

Fv=V/A

Ft=7000/2*1.53=2287

Fv=1000/2*1.53=326

تنش مجاز برشی برابر خواهد بود با 0.17*8000=1360

تنش مجاز کششی برابر خواهد شد با

Ft=0.43*8000-1.8*326=2853

بنابراین بولتها مناسب هستند.
پاسخ
#17
در صورتی که از جهت اتصال ستون به ورق بیس پلیت از جوش گوشه دور تا دور با ساق جوش 6 میلی متر استفاده کنیم، کفایت این جوش را برای بیشترین نیروی کششی پای ستون کنترل می کنیم

ظرفیت کششی جوش فوق

0.6*650*4*10=15600 کیلوگرم که از 7000 کیلوگرم بیشتر بوده و جوش مناسب می باشد.
پاسخ
#18
سلام
در نتایج خروجی حاصل از تحلیل سازه طبق نوشته تان چرا هیچ لنگر پای ستونی وجود نداره ؟؟
با سپاس
پاسخ
#19
مرحله بعد طراحی اتصال اعضا مهاربندی برای ظرفیت کششی پایه تابلو می باشد. در تصویر پیوستی جزییات این اتصال نمایش داده شده است.


به دلیل اینکه اتصال پای ستون مفصلی هست، خب طبیعی هست که لنگر صفر باشد.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#20
ظرفیت کششی مقطع برابر است با

0.6Fy*A=0.6*2400*4.75=6840 Kg

با فرض استفاده از ساق جوش 5 میلی متر (هرچند که استفاده از جوش گوشه در این حالت قدری مشکل است) خواهیم داشت:

L=6840/2*650*0.5=10.5

بنابراین از 2 خط جوش به طول 10 سانتیمتر در دو سمت نبشی استفاده می کنیم.

خط جوش افقی لازم برای اتصال ورق بادبندی به بیس پلیت برابر خواهد بود با تصویر طول فوق بر روی افق و برای جوش قائم تصویر این جوش بر روی سطح قائم.

طول جوش افقی و قائم به ترتیب برابر خواهند بود با :

10*COS63
10*sin63

LX=5cm
LY=9cm
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آشنایی و دانلود نمونه دفترچه طراحی نیلینگ فرشاد امن خانی 0 824 1395/10/15 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  طرحی جالب برای طراحی درب منازل در هنگام زلزله فرشاد امن خانی 4 1,554 1394/6/20 ، 01:26 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  طراحی میراگر mohamad_nazari 0 1,335 1394/1/23 ، 01:44 عصر
آخرین ارسال: mohamad_nazari
  دانلود پروژه طراحی هیدرولیک کانال های باز ( محمد مهدی مداح _ میر عطایی) monake 0 1,312 1393/11/30 ، 11:33 عصر
آخرین ارسال: monake
  آموزش محاسبه داربست زیر تیرها و سقف ها mostafa67 1 3,580 1393/9/9 ، 05:58 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi51
  دانلود پاورپوینت " طراحی دودکش های بتن مسلح (خنک کننده های نیروگاه ها)" غلامرضا احمدی فرشاد امن خانی 0 2,729 1393/8/18 ، 11:47 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آموزش محاسبه فشار باد در سقف شیبدار کیوان بابایی 3 3,483 1393/7/13 ، 01:48 عصر
آخرین ارسال: narimani1989
  حل مسائل از طراحی تیرها و محورها کیوان بابایی 0 1,100 1393/4/16 ، 04:50 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  دانلود رایگان سمینار راهنمای طراحی نقشه های تاسیسات برقی(نظام مهندسی گیلان) فرشاد امن خانی 0 1,793 1393/3/19 ، 09:31 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس آیین نامه 2800 ( دکتر موسی محمودی صاحبی ) کیوان بابایی 0 2,604 1393/2/23 ، 10:01 صبح
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان