سلام
اگه یک طبقه یا چند طبقه زیر زمین داشته باشیم در قسمت bottom story height عدد ارتفاع را منفی میدهیم؟
میشه توضیح بدید؟
با تشکر
ارسالها: 212
موضوعها: 18
تاریخ عضویت: شهر 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1392/7/30 ، 02:58 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/7/30 ، 02:59 عصر، توسط chili.)
سلام مهندس
به نظر من اگر دیوار حایل نداشته باشیم.تراز فونداسیون کف زیر زمین است وارتفاع منفی نخواهیم داشت.اگر هم از دیوار حایل استفاده شود هم ، چون تراز روی این دیوار است باز زیر زمین در تحلیلها بحساب نمی آید.
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 7 بار در 0 ارسال
1392/7/30 ، 03:22 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/7/30 ، 03:26 عصر، توسط کیوان بابایی.)
سلام
در هرصورت چه دیوار حایل داشته باشید و چه نداشته باشید اگر طبقات زیر زمینی دارید نیازی به وارد کردن ارتفاع در برگه story data در ستون height به صورت منفی نیست ؛ در این ستون فقط ارتفاع را مشخص می کنیم برای هر طبقه و به صورت مثبت چون این ارتفاع نسبت به base +0.00 ( روی فونداسیون ) سنجیده می شود .
و در قسمط label نام مشخصه با توجه به موقعیت آن را وارد نمایید .
اما در صورتی که دیوار حایل در طبقات زیرزمین دارید می توانید تراز پایه را از روی طبقه همکف لحاظ کنید ( تراز مبنا ) به بند 6-7-2-5-2 مبحث ششم هم نگاهی بندازید .
این فقط جهت محاسب H برای بدست آوردن طمان تناوب سازه استفاده خواهد شد .