ارسالها: 48
موضوعها: 12
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1392/5/4 ، 01:29 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/5/4 ، 01:29 عصر، توسط 14morteza14.)
معلوم نیست بعضی دانشگاه ها چی به دانشجو یاد می دهند که بعد فارغ التحصیلی کلی باید دنبال جواب سوالهامون باشیم !
با عرض پوزش یک سوال دیگه هم داشتم:
آیا نیروی زلزله در طراحی دال دوطرفه با تیرهای پیرامونی تاثیر دارد؟
اگر دارد چرا نرم افزار etabs یا sap بارهای زلزله سقف دال را (مش هم دارد) به safe منتقل نمی کند؟
ممنون
ارسالها: 48
موضوعها: 12
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
ممنون
حداقل آرماتور های خمشی دال در کل مقطع (برای عرض واحد دال):
0.0018*100*20=3.6 سانتیمتر مربع.
مقدار مدول ترک خوردگی هم برابر 0.6 مجذور f'c است که اگر f'c را 25 مگاپاسکال در رادیکال قرار دهیم و در 0.6 ضرب کنبم می شود 3 مگاپاسکال یا 30 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.
درست حساب کردم؟!!!!
ارسالها: 110
موضوعها: 15
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
(1392/5/4 ، 12:31 عصر)kaka410 نوشته است: سلام
مهندسان عزیز این قسمت توضیح بدن
آیا لازمه تنظیم بشه برای طراحی؟
برنامه سیف یکم گنگه برام مخصوصا طراحیش ، مثلا چرا توی طراحی فی14 و 16 و 18 جواب میده ، 14 با تقویتی ، چرا اینجوریه؟ خب کدوم یکی به اقتصادی تره فی بالا با فاصله زیاد یا فی کم با فاصله کم .
سلام
جواب این سوال کسی نداد، اگه نمیدونید بگید تا چشم انتظار جواب نشینم. ندونستن عیب نیست نپرسیدن عیبه
خدایا چنان کن سرانجام کار تا وقتی که هنوز زنده ایم آیین نامه ایران جای بگیره توی CSI و تو خشنود بشی و ماهم رستگار.
ارسالها: 2,159
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
سلام
خیر این قسمت فقط برای گرفتن خروجی نقشه ها هستش و الزامی برای تنظیمش نیست مگر بخواید نقشه های اجراییو استخراج کنید ازش
باید حداقل و حداکثرها رعایت بشه مثلا فواصل میلگردها از 10 سانت کمتر نشه یعنی ممکنه با با فی 14 این میزان رعایت نشه
در کل باید بررسی بشه ببینیم که کدوم آرماتور باعث میشه در اکثر نقاط میزان آرماتور مورد نیاز مقداری کمتر از حد موجود میشه
یعنی اگر مثلا در اکثر نقاط 12.7 سانتی متر مربع آرماتور نیازه و در جاهای مثلا 4 تا نقطه 17 سانتی مترمربع نیازه نیایم از 7 تا فی 18 در برای کل جاها استفاده کنیم
و بیایم از 5تا استفاده کنیم و در باقی نقازی که بیشتر نیازه تقویتی بذاریم
من خودم سعیم به استفاده از میلگرد های بزرگتر با فواصل اقتصادی به شکل بالاست تا تعداد میلگرد کمتری استفاده بشه و از پرت بیشتر جلوگیری بشه
ارسالها: 110
موضوعها: 15
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام
ممنون
مثلا قسمتی که یه مربع کشیده ضربدر ال کرده یعنی چی؟
یا اون قسمت زیرش که یه درصد داره؟ واون قسمت هایی که میلی متر نوشته.
خدایا چنان کن سرانجام کار تا وقتی که هنوز زنده ایم آیین نامه ایران جای بگیره توی CSI و تو خشنود بشی و ماهم رستگار.
ارسالها: 110
موضوعها: 15
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام
ببخشید ، قاعده 100 -30 برایچی به پی اعمال شده اگه سازه منظم بود چی؟بازم اعمال کنیم؟
خدایا چنان کن سرانجام کار تا وقتی که هنوز زنده ایم آیین نامه ایران جای بگیره توی CSI و تو خشنود بشی و ماهم رستگار.