میخوام بگم چون مهار بندی شده است خوب باید سای رو حساب میکردیم بعد دو تا k حساب میکردیم و بعد .... مگه نه؟؟؟
حالا اگه فقط در یک جهت دیوار برشی داشتیم و شاخص پایداری رو محاسبه میکردیم و کمتر از 0.04 میشد بازم میتونستیم 1 بگیریم یا باید سای رو محاسبه میکردیم؟؟؟
فکر کنم باید سای رو محاسبه میکردم
ارسالها: 1,850
موضوعها: 346
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
63
سپاس ها 0
سپاس شده 20 بار در 83 ارسال
در صورتی که از دیوار برشی در سازه استفاده بشه قاب مهاربند شده می باشد و نیازی به محاسبات اضافی نیست . ضریب طول موثر کمتر و مساوی 1 میشه که در جهت اطمینان همون عدد 1 در نظر میگیریم .
در مورد محاسبه سای اگه قاب مهار نشده باشه و شاخص پایداری جواد ندهد باید محاسبه کنیم و ضریب طول موثر واقعی را حساب کنبم که در این حالات بیشتر از 1 میشه
ارسالها: 4
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام.
من نمیتونم فایلهای کدش رو باز کنم.
ارسالها: 139
موضوعها: 24
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
در صفحه ی 71،یه بخشی هست به نام: نام گذاري دیوارهاي برشی و ستونهاي متصل به آن
بچه ها این قسمت واجبه انجام دادنش؟؟؟؟یا فقط نامگذاریه.
من مقاطع دیوار برشی هامو معرفی و بعد ترسیم و بعد اختصاص دادم.بعدشم میخوام مش بندیهاشو تنظیم کنم.
بعد ار اون،این مرحله ی نام گذاري دیوارهاي برشی و ستونهاي متصل به آن رو حتما باید انجام بدم؟؟میشه کلا ازین مرحله صرف نظر کرد؟؟
- بچه ها من سازم 8 طبقه + یک طبقه زیر زمینه،نوع دیوار برشی هامو shell گرفتم.دیوار برشی زیر زمینم هم ضخامت 35 سانت داره و دور تا دور زیرزمین هم دیوار برشی 20 زدم.با این اطلاعات حدستون واسه ی مش بندی دیوار برشی هام چیه؟؟اصلا در قسمت mesh area باید کدوم یکی ازون 4 تا گزینه رو از انتخاب کنم؟(در دیوار برشی هام بازشو هم ندارم کلا)
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
سلام
نام گذاری دیوار برشی و ستون های اطراف واجبه
در صورتی که نام گذاری نشه برنامه قادر به طراحیش نیست
برای مش بندی فاصله ی 50 سانت کافیه
یعنی اگه دیوار 4متره کافیه 8فسمت بشه
ارسالها: 1,850
موضوعها: 346
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
63
سپاس ها 0
سپاس شده 20 بار در 83 ارسال
البته اینم بگم دیوارهای برشی نیازی نیست که در ارتفاع هم مش بندی شوند ولی دیوارهای حائل می بایست هم در جهت طولی و هم در جهت ارتفاع مش بندی شوند
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
در تکمیل جمله مهندس
در مورد مش بندی
برای المان های shell باید در دو جهت مش بندی بشن مثل دیوار حائلی که مهندس گفت و membrane در جهت ارتفاع کفایت میکنه
ارسالها: 139
موضوعها: 24
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
بچه ها با این اوصاف الان من توی اون دوتا کادر خالی در قسمت مش بندی چه عددهایی باید بزنم تقریبا؟؟؟(یه حدس تقریبی می خوام که خیلی پرت نزنم)
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
1391/12/25 ، 07:39 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/5/27 ، 10:35 عصر، توسط حمید فلاح منش.)
برای اولی همونطور که گفتم باید هر متر دیوار 2قسمت بشه
یعنی اگه دیوارت مثلا 4.5 متره باید 9قسمت بشه که این یعنی عدد اولت میشه 9
با توجه به اینکه دیوارتو shell گرفتی شما عدد دوم باتوجه به اینکه گفتید
3 متره ارتفاع ..عدد دوم میشه 6