#61
(1392/1/25 ، 03:04 عصر)a.kh.civil.eng نوشته است: drift مجاز سازه ی من 0.00357 متره،ولی در چند جا توی سازم دریفتی مثل 0.00396 متر دارم.این اختلاف خیلی معنی داره؟؟؟یعنی به خاطر همینقدر اختلاف جزئی هم باید دوباره سازم رو تقویت کنم یا اینکه میتونم ok فرضش کنم؟؟؟

معمولا تا چند دهمِ میلیمتر رو میشه چشم پوشی کرد؟؟

اگه از دریفت مجاز بیشتر بود،چه کاری میتونم بکنم تا ok بشه؟؟؟
احتیاج نیست اینقدر موشکافانه به قضیه نگاه کنید . این مقدار قابل چشم پوشی است چون شما از ابتدا از زمان تناوب تجربی استفاده کردید و اگه از زمان تناوب تحلیل استفاده کنید قطعا از این مقدار کمتر خواهد بود
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#62
* یعنی حتی تا یک میلی متر رو هم میتونم چشم پوشی کنم؟؟یعنی مثلا دریفت مجازم 0.0035 متر و موجودم 0.0042 متر باشه،بازم ok است؟؟

* یه بندی توی آیین نامه بود که تغییر مکان جانبی نسبی در زلزله سطح بهره برداری در هر طبقه،نباید از 0.005 ارتفاع طبقه بیشتر باشه.

این بند یعنی چی؟؟باید این رو هم چک کنیم؟؟

پاسخ
#63
در مورد چشم پوشی میزان خطا باید گفت در آیین نامه همچین چیزی وجود ندارد و دریفت ما باید کوچکتر و یا مساوی مقدار مجاز باشد. ولی بعضی از طراحان این مقدار را با قضاوت شخصی کمی افزایش می دهند همانند اینکه نسبت تنش بعضی از ستون ها را تا 1.05 (5 درصد افزایش) افزایش می دهند. حال قضاوت در این مورد با خود شما.
در مورد زلزله سطح بهره برداری به بند 66-7-1-1 و مهمتر از آن به 6-7-3-9 مبحث ششم یا بند معادل آن در 2800 مراجعه نمایید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#64
سلام خدمت دوستان
میخوتستم بدونم چطور باید تراز نیم طبقه تجاری (بالکن واحد تجاری) رو مدل کرد ؟
من این تراز ارتفاعی رو به صورت یک طبقه در نظر میگیرم ولی از او انجای یک طبقه شکل میگرد نمیتونم ستون با ارتفاع 5.2 متری که مورد نیازه رو ترسیم کنم .و ستون به دو قسمت تقسیم میشه.
پاسخ
#65
(1392/2/5 ، 07:18 عصر)emade2 نوشته است: سلام خدمت دوستان
میخوتستم بدونم چطور باید تراز نیم طبقه تجاری (بالکن واحد تجاری) رو مدل کرد ؟
من این تراز ارتفاعی رو به صورت یک طبقه در نظر میگیرم ولی از او انجای یک طبقه شکل میگرد نمیتونم ستون با ارتفاع 5.2 متری که مورد نیازه رو ترسیم کنم .و ستون به دو قسمت تقسیم میشه.

درستش هم همینه که ستون ها در تراز طبقه با تیر به هم وصل بشن فقط نباید سقف داشته باشه

در صورتی که شما تیرها رو مدل نکنید ستون لاغر محسوب میشه که از نظر مهندسی خوب نیست
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#66
سلام و با تشکر از پاسختون من ستون ها رو با طول 5.2 متر مدل کردم و در وسط اونا برای تیر نیم طبقه اومدم تیر اختصاص دادم و سطحی که بالکن محسوب میشه رو با بارگذاری قرار دادم. اما مشکل اینجاست که برای بررسی مدل قبل ار انالیز اروری میده بعد پنجره باز میشه میگه مدل مورد نظر بی عیب است. (که ازش عکس گرفتم براتون قرار دادم )
و یک بار سطح رو برداشتم چون ارور مربوط به نحوه اتصال دیافراگو میباشد فک کنم (توضیح راجب ارور ؟) و دوبار بررسی مدل اینبار بدون هیچ خطای سازه را انالیز کرد.
میخوام بدونم چرا و چطور میشه این مشکل رو حل کرد.
میتونم بار این سطح رو بصورت بار خطی در جهت تیر ریزی به تیرهای کناری واگذار کنم.(این سازه قراره که برای تایید به نظام مهندسی فرستاده شود.)ممنون میشم دوستان در این مورد کمک کنند.

[تصویر:  d779cae2d46c.jpg]
پاسخ
#67
سلام
ایراد کار شما اینه که سطحی که توی نیم طبقه مدل میکنید جز دیافراگم صلب قرار میدید
1بار سطوح نیم طبقه را انتخاب کنید و از دیافراگم صلب خارج کنید
پاسخ
#68
مرسی از پاسختون.
چرا نباید این کار رو انجام بدم.میشه توضیح بدین.
پاسخ
#69
خواهش میکنم
متاسفانه دقیقا علتشو نمیدونم که چرا برنامه این نوع مدل سازیو خطا میدونه
پاسخ
#70
سلام
لطفا یه راهنمایی دقیق در مورد نحوه وارد کردن این توع ترکیب بار ها بفرمایید
اونهایی که تو پرانتزن چطور وراد میشه ویا اون منفی پشت epy


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Wink آموزش طراحی سازه فولادی به روش lrfd براساس ویرایش 92 مبحث 10 با ایتبس 9 m.m1313 5 5,639 1398/11/27 ، 02:34 صبح
آخرین ارسال: keihan
  قبل از دیدن هر آموزش ایتبس این مطلب را بخوانید peha 0 1,240 1398/2/27 ، 03:26 عصر
آخرین ارسال: peha
  دانلود جزوه آموزش ایتبس Etabs 2015 ( مهندس مهدی جوهری) فرشاد امن خانی 0 1,060 1397/10/25 ، 04:27 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود آموزش نرم افزار ایتبس به صورت پروژه ای ( مهندس حسن بهادری عظیم آبادی) فرشاد امن خانی 0 549 1397/10/25 ، 04:22 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود جزوه 329 صفحه ای آموزش طراحی سازه با نرمافزار ایتبس 2015 (مهندس علیرضا خویه) فرشاد امن خانی 0 922 1397/4/14 ، 03:20 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود آموزش تصویری برنامه ی تحلیلی Etabs (تدوین:فروزنده، غلامی)(دکتر مهدی شریفی) فرشاد امن خانی 0 910 1397/2/10 ، 04:11 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  جزوه نحوه تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی در ETABSبراساس استاندارد 2800 ویرایش 4 آرش نقیبی 0 654 1396/10/9 ، 12:50 صبح
آخرین ارسال: آرش نقیبی
  راهنمای انجام تحلیل غیر خطی سازه ها با استفاده از نرم افزار ETABS 2013 admin 2 6,779 1396/9/26 ، 11:27 عصر
آخرین ارسال: Nimazzz
  دانلود جزوه رنگی " آموزش ایتبس و سیف 2000 " (283صفحه) (پیشنهاد ویژه) فرشاد امن خانی 5 8,396 1396/7/7 ، 12:52 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود Pdf مراحل گام به گام انجام پروژه فولاد و بتن (احمدرضا جعفری) admin 11 27,909 1396/5/9 ، 01:47 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان