امتیاز موضوع:
  • 38 رأی - میانگین امتیازات: 3.29
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آنالیز نواحی صلب انتهایی
#1
سلام دوستان.

در مورد اعمال کردن بحث اصلاح مقادیر گیرداری انتهایی در ایتبس این اصلاح برای تیرها در قاب های خمشی فولادی اعمال نمی شود.در مورد اعمال کردن آن ها باید از گزینه دیفاین استفاده کنیم.حالا سوال من اینه که فرض اولیه رو چند بگیرم؟؟؟بعد اگه چک کردم اشتباه بود که دوباره باید قفل مدل رو باز کنم تا بتونم تغییرشون بدم که دوباره کاریه؟؟؟؟آیا اصلن نیازه تعریف کنم؟؟؟چقدر رو نتایج تاثیر داره؟؟؟؟راه دیگری وجود نداره بعد از طراحی بدون باز کردن قفل مدل اعمال کنم بعد دوباره تحلیل و طراحی کنم؟؟؟؟

آیا نیاز است مثل تیرها در جهت قاب خمشی، برای بادبند ها هم گیرداری انتهایی Define end i و Define end j
تعریف کرد ؟؟؟؟اونو چند بگیرم؟؟؟
پاسخ
#2
این مطلبی که شما گفتید در مورد طول واقعی تیرها هستش
ایتبس تمامی المان هاروو به صورت آکس به آکس در نظر میگیره و مثلا در سازه های بتنی فرضا 2 ستون باهم 5متر فاصله داشته باشن و ابعاد ستون 40 در 40 باشه طول دقیق تیر برابر با 4.6 متر هستش و ایتبس برابر با 5 متر میگیره و این یعنی اینکه سختی سازه در ایتبس مقداری کمتر محاسبه میشه و به صورت واقعی مقدار سختی بیشتری داره

پیشنهاد شده که طول این ناحیه ی اشتراک که بهش ناحیه صلب انتهایی میگن به مقدار 50 درصد برسه یعنی نه طول واقعی و نه طول ایتبس
یعنی مقدارش 4.8 در نظر گرفته میشه

در کل من متوجه نشدم منظور شما از چک کردنش یعنی چی!
پاسخ
#3
sala.moshkeli nis baraye 2rost kontorol kardane mizane sakhtie tirha kasie tamame tirharo entekhab konid va meqdare rigid zone factore uno 0.5 bedidi
پاسخ
#4
در این زمینه مطالعه فایل پیوست مفید خواهد بود.


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   Etabs 37.pdf (اندازه: 278.78 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,541)
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#5
مهندس بسیار ممنون
به نظر شما این همه سخت گیری برای چیه توی آیین نامه؟
پاسخ
#6
(1392/5/28 ، 12:23 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: مهندس بسیار ممنون
به نظر شما این همه سخت گیری برای چیه توی آیین نامه؟
سخت گیری جهت نزدیک شدن به واقعیت می باشد. این مورد خاص که در پست قبلی اشاره کردم شاید در طراحی زیاد تاثیر گذار نباشه (استثنا هم وجود دارد) ولی در کنترل دریفت تاثیر بیشتری دارد.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#7
نه مهندس
انصافا توی واقعیت اینطور نیست دیگه
بله توی دریفت خیلی تاثیر داره
پاسخ
#8
مرسی مهندس پناهی
پاسخ
#9
در فایل ضمیمه مهندس پناهی این طور گفته شده:
باتوجه به بند 10-1-2-4 صفحه 20 مبحث دهم برای قسمت های مفصلی این ضریب یک وبرای
سایر قسمت های سازه های فولادی این ضریب باید صفر درنظرگرفته شود.
بنده همچین چیزی در مبحث دهم ویرایش 92 مقررات ملی نیافتم.
ودر اکثر فایل های آموزشی که من در اختیار دارم بر عکس این عمل شده و به قسمت های
گیردار سازه های فولادی ضریب 0.5 و به سایر قسمت ها این ضریب اعمال نشده.مثل این:
http://s5.picofile.com/file/8131587542/%...%DB%8C.jpg
ویا این که به کل اعضا ضریب 0.5 اختصاص داده شده.
به دلایل گفته شده من ترجیح میدم در جهت اطمینان این ضریب رو اعمال نکنم.
موافقید؟
پاسخ
#10
این ضریب باید برای سازه بتنی و فولادی وارد شود . و مقدار مناسب همان 0.5 می باشد . برای سازه فولادی عموماً به مقدار کمتری از این ضریب احتیاج داریم .


* در نظر گیری ناحیه صلب بدون Rigid -Zone factor سختی به واقعیت نزدیک نمی باشد . ضریب مربوطه همان 0 تا 1 است ( عرفاً 0.5 ) ، این مورد ربطی به اتصال مفصلی و یا گیردار و یا سازه فولادی و یا بتنی ندارد در هر حالت باید وارد شود . ( درسازه بتنی ضروری تر خواهد بود به دلیل بزرگی بعد مقاطع ) در اینصورت طول اعضاء کاهش یافته و سختی قاب به سختی واقعی افزایش می یابد در نتیجه طرح اقتصادیتر و جابجایی ها کمتر و همچنین میزان خیز تیر کاهش می یابد . عدد 0.5 یعنی 50 درصد از طول کل به عنوان طول گیرداری در نظر گرفته می شود و مناسب است و اعداد 0 تا 1 هم نشان دهنده بدون کسر بعد و یا کسر نمودن کل بعد ستون می باشد .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  راهنمایی فوری در رابطه با طراحی دستی بر اساس آنالیز ایتبس cuptalweb 1 120 1395/11/27 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  ارور در هنگام آنالیز MAXIMUM NUMBER OF NULL STEPS REACHED mosa2 12 1,121 1395/8/4 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: Meysam33
  آنالیز استاتیکی غیر خطی در etabs 2013 zahiry1360 1 1,180 1395/2/28 ، 04:24 عصر
آخرین ارسال: SANAZ1393
  ارور در آنالیز !!!!! لطفا راهنمایی بفرمایید ؟؟ hamidreza lord 2 363 1394/12/10 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: sam01
  Warning در آنالیز 5star 2 518 1394/12/4 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: 5star
  مشکل در آنالیز سازه فولادی hA.d1984 0 311 1394/11/28 ، 09:47 صبح
آخرین ارسال: hA.d1984
  مشکل در آنالیز کردن F.zarei 2 366 1394/11/26 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  ** خطای حین آنالیز ** لطفا کمک کنید jouhari_engineer 1 384 1394/7/25 ، 08:30 عصر
آخرین ارسال: chiften
  نحوه رفع ایراد پیغام WARNING پس از آنالیز در ETABS Hooman1974 2 1,344 1394/7/18 ، 11:52 عصر
آخرین ارسال: Hooman1974
  نواحی صلب انتهایی چیه؟ ogvey 3 840 1394/5/23 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن: