امتیاز موضوع:
  • 39 رأی - میانگین امتیازات: 3.31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ابهام در ترکیب بار فشار خاک زیر پی
#1
سلام دوستان
برای معرفی ترکیب بار فشار زیر پی در سیف 12 ؛ باید کدام گزینه را فعال کنیم ؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#2
با سلام

در کتاب مهندس باجی هیچ یک از موارد انتخاب نشده اند (تیک نخورده اند)
اما بنا به توصیه اعضای سایت باید برای ترکیب بارهای کنترل تنش خاک زیر پی Service-Normal رو انتخاب کنیم.که البته بنظرم این معقولتر هستش چون این ترکیب بار تحت بار سرویس(بدون ضریب) شناخته میشوند.
همینطور برای ترکیب بارهای طراحی پی نیز باید گزینه (Strength (ultimate رو انتخاب نمائید.
موفق و موید باشید.
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#3
فکر کنم نیازی نیست درنظر بگیری فقط توی کنترل ترکیب بار رو انتخاب کن و مشاهده کن
برای طراحی باید از گرینه ی strength استفاده کنی
پاسخ
#4
ب*****

با توجه به اینکه باید در هنگام طراحی و ترکیب بار پوش با ضریب واحد ، از ترکیب بارهای مختص خود استفاده نماییم ؛ باید یک تفکیک سازی انجام دهیم تا در موقعه انتخاب ترکیب بار راحتتر از برنامه انتخاب شوند . در نتیجه ارسال شماره 2 صحیح می باشد . که قبلاً بنده در یک تاپیک دیگری اینمورد را توظیح داده بودم .

پاینده باشید
پاسخ
#5
(1393/3/29 ، 09:52 عصر)کیوان بابایی نوشته است: ب*****

با توجه به اینکه باید در هنگام طراحی و ترکیب بار پوش با ضریب واحد ، از ترکیب بارهای مختص خود استفاده نماییم ؛ باید یک تفکیک سازی انجام دهیم تا در موقعه انتخاب ترکیب بار راحتتر از برنامه انتخاب شوند . در نتیجه ارسال شماره 2 صحیح می باشد . که قبلاً بنده در یک تاپیک دیگری اینمورد را توظیح داده بودم .

پاینده باشید
(1393/3/29 ، 09:52 عصر)کیوان بابایی نوشته است: یعنی هیچکدوم از گزینه ها رو مارک نزنم ؟

پاسخ
#6
mortezaomidi,

اگر در ارسال شماره 2 دقت نمائید باید برای هر دو مورد گزینه مناسب به آن را انتخاب نمائید . البته ملزوم نیست .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ترکیب بار برای سیف alimorad39 2 245 1396/3/16 ، 02:39 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  ترکیب بار طراحی پی و کنترل تنش eng.mousavi 1 402 1396/1/15 ، 09:47 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  ابهام ترکیب بارهای تنش زیر پی soli69 1 465 1395/2/2 ، 12:50 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  معرفی ترکیب بارها در برنامه Safe علی خیرالهی 44 17,717 1394/6/14 ، 08:40 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ترکیب 2 فایل در ایتبس pordad 1 1,027 1393/8/14 ، 11:02 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  جواب ندادن فشار خاک در پی گسترده hhn1370 15 4,204 1393/5/26 ، 08:32 عصر
آخرین ارسال: صفرکیلومتر
  کنترل حداکثر فشار و کشش شمع زیر پی در برنامه سیف کیوان بابایی 29 9,865 1393/3/8 ، 07:20 عصر
آخرین ارسال: sani62
  ابهام در تعیین عمق گمانه علی خیرالهی 3 1,797 1392/9/19 ، 05:31 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  تعریف ترکیب بارها در جهت کنترلتنش زیر پی safe 12 milad-85 2 1,243 1392/8/26 ، 12:35 صبح
آخرین ارسال: milad-85

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان