مهندسی عمران مای سیویل

ایتبس سیف سپ طراحی آموزش

دانلود جزوه

فیلم Etabs Safe

مای سیویل
راهنمایی
[-]
آخرین ارسالی ها
سوله با سقف خرپا
شروع کننده:masood85 آخرین ارسال توسط:masood85 پاسخ ها:0 طراحی سالن صنعتی (سوله) مشاهده:12 زمان:1395/10/30
جزوه عالی برای مبحث تغییرشکل در سازه ها
شروع کننده:dena آخرین ارسال توسط:احسان1996 پاسخ ها:1 تحلیل سازه مشاهده:391 زمان:1395/10/30
راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه
شروع کننده:sasan.ce آخرین ارسال توسط:sasan.ce پاسخ ها:2 پرسش و پاسخ مشاهده:73 زمان:1395/10/30
دانلود نقشه ی اجرایی سوله با دهانه ی 12 متر
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:Rezaalipour3106 پاسخ ها:1 نقشه های متفرقه (سازه،سوله،مخزن و....) مشاهده:8964 زمان:1395/10/30
دانلود برنامه اکسل طراحی کامل BasePlate به روشLRFD(مبحث نهم و دهم 1392)(مهدی مهربان)
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:فرشاد امن خانی پاسخ ها:0 نرم افزارهای تحت اکسل مشاهده:33 زمان:1395/10/29
پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:زینب خوش کلام پاسخ ها:14 پرسش و پاسخ در مورد Etabs مشاهده:16445 زمان:1395/10/29
واجدین شرایط شرکت در آزمون
شروع کننده:REZAF آخرین ارسال توسط:زینب خوش کلام پاسخ ها:3 پرسش و پاسخ(مسائل نظام مهندسی) مشاهده:73 زمان:1395/10/29
مسجدی با معماری شگفت انگیز در قلب کلیسای جامع
شروع کننده:mahno0osh آخرین ارسال توسط:mahno0osh پاسخ ها:0 متفرقه مشاهده:31 زمان:1395/10/28
کمک در خصوص ترکیب بارهای پیشفرض در ETABS
شروع کننده:frankly آخرین ارسال توسط:behzad_breeder پاسخ ها:9 آموزش های مکمل Etabs مشاهده:1585 زمان:1395/10/28
دانلود حل تشریحی آزمون اجرا عمران شهریور 95 (دکتر تن زاده موسسه پوران پژوهش)
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:sabzsaze پاسخ ها:1 پرسش و پاسخ(مسائل نظام مهندسی) مشاهده:282 زمان:1395/10/28

آموزش های غیر رایگان و ویژه سایت
/ ویژه*دانلود تمام نشریات عمرانی سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت*ویژه / / آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 / / آرشیو کامل سایت مای سیویل(شامل بیش از 2000 هزار مطلب و آموزش عمرانی)(دانلود یا پست) / / فروش ویژه مجموعه کامل و بی نظیر نرم افزارهای عمرانی شامل جدیدترین نرم افزارهای موجود در دنیا + بی نظیر ترین آموزش های نرم افزاری + آرشیو کل سایت(بیش از دو هزار فایل) / / آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در SAFE / / ویژه دانلود مجموعه 62 قسمتی آموزش نرم افزار sap2000 (فیلم فارسی) ویژه / / فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) این مجموعه رو از دست ندید / دانلود 33 قسمت فیلم آموزش فارسی AutoCad 2012 3D اتوکد سه بعدی (650 دقیقه فیلم) / / دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) / / دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) /

ارسال موضوع ارسال پاسخ
 
امتیاز موضوع:
  • 7 رأی - میانگین امیتازات: 2.29
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ابهام در رباطه با کنترل دریفت
1394/06/13 , 12:13 ب.ظ
ارسال: #1
ابهام در رباطه با کنترل دریفت
سلام خدمت مهندسین گرامی
بنده مطالب این سایت و سایر سایت ها رو خوندم و
یه چیزایی دستگیرم شد... برای کنترل دریفت باید بیام مثلا Ux طبقه ی سوم
رو منهای Ux طبقه ی دوم بکنم بعد حاصل رو تقسیم بر ارتفاع طبقه مثلا 3.2
بکنم
؟ خب این عدد به دست اومده خیلی بزرگ میشه و اصلا توی رابطه صدق نمی کنه...
الان Ux7=348
Ux6= 308
اختلاف این دو تقسیم بر ارتفاع سازه میشه 12.5 که خیلی بیشتر از مقدار مجاز در بند 2-5-3 3 صفحه ی 46 ایین نامه 2800 هست...
یا اگر از رابطه ی 11-3 همون صفحه 46 برم که خیلی عدد بزرگی میشه... :؟؟؟؟؟؟؟
لطفا اگر کسی میدونه راهنمایی کنه
گیج شدم ممنون
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/06/13 , 12:16 ب.ظ
ارسال: #2
RE: ابهام در رباطه با کنترل دریفت
بند 3-5-2 صفحه ی 46 آیین نامه.. اصلاح میکنم
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/06/13 , 12:44 ب.ظ
ارسال: #3
RE: ابهام در رباطه با کنترل دریفت
(1394/06/13 12:13 ب.ظ)vhdmzh نوشته شده توسط:  سلام خدمت مهندسین گرامی
بنده مطالب این سایت و سایر سایت ها رو خوندم و
یه چیزایی دستگیرم شد... برای کنترل دریفت باید بیام مثلا Ux طبقه ی سوم
رو منهای Ux طبقه ی دوم بکنم بعد حاصل رو تقسیم بر ارتفاع طبقه مثلا 3.2
بکنم
؟ خب این عدد به دست اومده خیلی بزرگ میشه و اصلا توی رابطه صدق نمی کنه...
الان Ux7=348
Ux6= 308
اختلاف این دو تقسیم بر ارتفاع سازه میشه 12.5 که خیلی بیشتر از مقدار مجاز در بند 2-5-3 3 صفحه ی 46 ایین نامه 2800 هست...
یا اگر از رابطه ی 11-3 همون صفحه 46 برم که خیلی عدد بزرگی میشه... :؟؟؟؟؟؟؟
لطفا اگر کسی میدونه راهنمایی کنه
گیج شدم ممنون
سلام
در قسمت گزارش گیری دقت بفرمایید واحد برنامه روی چه سیستمی تنظیم شده است. برای ارتفاع نیز از آن واحد استفاده کنید. احتمالا واحد برنامه شما روی میلیمتر تنظیم شده است. پس ارتفاع طبقه را نیز به میلیمتر در رابطه قرار دهید یعنی 3200 میلیمتر.
(348-308)/3200=0.0125
فقط سوال هست اینکه این مثال شما مربوط به سازه چند طبقه هست که تغییر مکانی برابر 348 میلیمتر برابر با حدود 35 سانتی متری دارد؟؟؟؟ (عدد بزرگی است)
موفق باشید.

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/06/13 , 12:55 ب.ظ
ارسال: #4
RE: ابهام در رباطه با کنترل دریفت
سازه 7 طبقه.. در جهت y دیوار برشی و جهت x قاب خمشی... بدون نامنظمی پیچشی... بعد کلا مهندس من دوتا UX و دوتا Uy دارم... یکیش عدد بزرگ... یکیش عدد کوچیک... در رابطه با واحد حق با شماست... حالا این عدد از چی باید کوچیک تر باشه؟ میخوام طبق ویاریش باشه.. آیا از 0.025/0.7R باید کوچکتر باشه؟
تفاوت کنترل دریف توی این دوتا عکس از etabs چیه؟ یکی از Show table و دیگی از روی حالت plane انتخاب کردم


فایل‌(های) پیوست شده
Drift.rar
نوع فایل .rar
دفعات دانلود 47
اندازه 143.03 KB

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/06/13 , 02:38 ب.ظ
ارسال: #5
RE: ابهام در رباطه با کنترل دریفت
کوچکی و بزرگی مقدار جابجایی بستگی به جهت نیروی اعمالی دارد. برای مثال نیروهای EX تغییر مکان بیشتری در جهت UX دارند تا UY که کاملا طبیعی است.
در جهت Y برای نیروی EY تغییر مکان UY کوچکتر از تغییر مکان UX برای EX هست که دلیل آن اینست در جهت Y دیوار برشی وجود دارد که نشانگر سختی بیشتر سازه در جهت Y می باشد.
در مورد 0.7R نیز : چون تحلیل ما یک تحلیل خطی است و در تحلیل خطی ما رفتار فرا ارتجاعی سازه را در نظر نمی گیریم و کلا تغییر مکان و نیروهای بدست امده همگی حاصل از تحلیل خطی هستند لذا با عدد تقریبی 0.7R این تغییر مکان حاصل از تحلیل خطی را به تغییر مکان حاصل از تحلیل غیرخطی تقریب می زنیم. پس ما عدد بدست آمده در برنامه ایتبس را در عدد 0.7R ضرب کرده تا جابجایی واقعی (البته نزدیک به واقعی) بدست آید سپس این عدد بایستی از 0.025 یا 0.02 ارتفاع طبقه کمتر باشد. البته می توان جای متغیرها را در معادله تغییر داد برای مثال حاصل عبارت 0.7R ضربدر تغییر مکان و تقسیم بر ارتفاع طبقه باید کمتر از 0.025 یا 0.02 باشد. فقط دقت شود که آیین نامه برای کنترل تغییر مکان، تغییر مکان مرکز جرم طبقه را مدنظر قرار داده که برای همین ما در نرم افزار تغییر مکان حاصل را از قسمت Diaphragm CM Displacements قرائت می کنیم. یعنی انتخاب این گزینه تغییرمکان مرکز جرم هر طبقه را به ما می دهد. برای کنترل دریفت نیز به نتایج نرم افزار بسنده نکنید و با کمک برنامه اکسل یا ماشین حساب دریفت ها را کنترل بکنید (چون دریفت را با توجه به آیین نامه انتخابی کنترل می کند که ممکن است با آیین نامه 2800 همخوانی نداشته باشد).
موفق باشید.

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/06/13 , 03:36 ب.ظ
ارسال: #6
RE: ابهام در رباطه با کنترل دریفت
خب مهندس الان من با دوتا Ux و Uy سر و کار دارم یکی عدد کوچیک و یکی عدد بزرگ... کدوم رو باید از کدوم کم کنم؟؟؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/06/13 , 03:46 ب.ظ
ارسال: #7
RE: ابهام در رباطه با کنترل دریفت
ببخشید مهندس پس این قسمت چیه؟ تو ایین نامه که اصلا حرفی از 0.7R گفته نشده... میشه لطفا توضیح بدین؟ ممنون


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/06/13 , 09:28 ب.ظ
ارسال: #8
RE: ابهام در رباطه با کنترل دریفت
(1394/06/13 03:36 ب.ظ)vhdmzh نوشته شده توسط:  خب مهندس الان من با دوتا Ux و Uy سر و کار دارم یکی عدد کوچیک و یکی عدد بزرگ... کدوم رو باید از کدوم کم کنم؟؟؟
(1394/06/13 03:46 ب.ظ)vhdmzh نوشته شده توسط:  ببخشید مهندس پس این قسمت چیه؟ تو ایین نامه که اصلا حرفی از 0.7R گفته نشده... میشه لطفا توضیح بدین؟ ممنون
سلام
مقادیر UX و UY باید از هم کم شود. مثلا در تصویر پیوستی مقدار UX طبقه هشتم برابر 360.8 میلیمتر و برای طبقه هفتم برابر 347.7 میلیمتر می باشد که اگر از هم کم کنیم مقدار 13.1 میلیمتر بدست می آید. یعنی برای نیروی زلزله EX مقدار تغییر مکان مرکز جزم طبقه هشتم نسبت به طبقه هفتم برابر 13 میلیمتر می باشد که اگر ضربدر 0.7R کنیم مقدار تغییر مکان واقعی بدست می آید. فرضا اگر ارتفاع طبقه هشتم برابر 3200 میلیمتر (3.2 متر) بگیریم می توانیم دریفت را محاسبه کنیم.
این روش محاسبه براساس ویرایش سوم آیین نامه 2800 بود که در ویرایش چهارم کمی ضریب بزرگنمایی فرق می کند که ماهیتا نتیجه خیلی متفاوت نیست.
موفق باشید.

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/06/13 , 10:25 ب.ظ
ارسال: #9
RE: ابهام در رباطه با کنترل دریفت
بله مهندس ضریب بزرگ نمایی متفاوت هست...ولی میخوام بدونم 0.7R هم توی هر دو یکسانه؟ توی صفحه 46 آیین نامه 2800 یه چیزایی نوشته ولی واقعا متوجه نشدم... ربط داده به برش پایه و دوتا دلتا نوشته.... میخوام بدونم جز صریب بزرگ نمایی ... 0.7R هم فرق داره یا نه یکسانه؟
این مشکل اصلیمه
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/06/13 , 11:06 ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1394/06/13 11:07 ب.ظ، توسط miladezati.)
ارسال: #10
RE: ابهام در رباطه با کنترل دریفت
(1394/06/13 10:25 ب.ظ)vhdmzh نوشته شده توسط:  بله مهندس ضریب بزرگ نمایی متفاوت هست...ولی میخوام بدونم 0.7R هم توی هر دو یکسانه؟ توی صفحه 46 آیین نامه 2800 یه چیزایی نوشته ولی واقعا متوجه نشدم... ربط داده به برش پایه و دوتا دلتا نوشته.... میخوام بدونم جز صریب بزرگ نمایی ... 0.7R هم فرق داره یا نه یکسانه؟
این مشکل اصلیمه
با سلام

R ضریب رفتار سازه هست.ودرصورتی ضریب رفتار در دوطرف یکسان می شود که هردوجهت سازه از یک نوع سیستم باربری جانبی استفاده کنند مثلا هردو
قاب خمشی باشند.در صورتیکه سیستم باربری زلزله در دوجهت سازه متفاوت باشد می توانید از ایین نامه 2800 وجدول مربوط به ضریب رفتار انواع قابها، عدد R را استخراج ودرمحاسبات منظور کنید.

(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع ارسال پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 6,798 1395/07/25 12:41 ب.ظ
آخرین ارسال: vahid_di
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 3 225 1395/06/19 01:41 ق.ظ
آخرین ارسال: farzad4m
  کنترل دریفت سازه فولادی mohsen6176 4 335 1395/04/28 04:45 ب.ظ
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ابهام در خصوص روش بکار رفته در کتاب طراحی سازه های بتنی مهندس سلطان آبادی HOMAN1974 3 390 1395/02/10 06:38 ب.ظ
آخرین ارسال: HOMAN1974
  کنترل نامنظمی پیچشی : سر به هوا 0 346 1395/01/26 12:59 ب.ظ
آخرین ارسال: سر به هوا
  کنترل دریفت سازه younesshamsi 0 408 1394/12/10 05:05 ب.ظ
آخرین ارسال: younesshamsi
  نحوه کنترل 25 درصد در سیستم دوگانه دیوار برشی ؟ Hooman1974 3 922 1394/09/04 11:59 ق.ظ
آخرین ارسال: rantamental
  ضریب مقطع ترک نخورده در کنترل اجزای مرزی دیوار چند است؟ Hooman1974 5 544 1394/09/03 10:37 ب.ظ
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  در خصوص کنترل نیاز یا عدم نیاز دیوارهای برشی به المان مرزی: Hooman1974 0 287 1394/08/20 01:55 ق.ظ
آخرین ارسال: Hooman1974
  ابهام در مفهوم هشدار بارگذاری mortezaomidi 6 835 1394/06/26 08:20 ب.ظ
آخرین ارسال: mortezaomidi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان