مهندسی عمران مای سیویل

ایتبس سیف سپ طراحی آموزش

دانلود جزوه

فیلم Etabs Safe

مای سیویل
راهنمایی
[-]
آخرین ارسالی ها
از کجا بدانیم که در طراحی فولادی چه مقاطعی را باید تعریف کرد
شروع کننده:m_dey آخرین ارسال توسط:Alek2Lek پاسخ ها:14 پرسش و پاسخ مشاهده:3653 زمان:1395/09/15
آینده ی کاری یک مهندس عمران
شروع کننده:vhdmzh آخرین ارسال توسط:لودویش میس ون در روهه پاسخ ها:27 کار آفرینی-خلاقیت و نوآوری مشاهده:578 زمان:1395/09/15
مشکل در ستون گذاری اسانسور
شروع کننده:لودویش میس ون در روهه آخرین ارسال توسط:لودویش میس ون در روهه پاسخ ها:0 پرسش و پاسخ در مورد AutoCad مشاهده:38 زمان:1395/09/15
مشکل در کشیدن پلان فونداسیون
شروع کننده:crywolf222 آخرین ارسال توسط:علی بهنیا پاسخ ها:3 پرسش و پاسخ در مورد AutoCad مشاهده:101 زمان:1395/09/15
زووم در اتوكد
شروع کننده:Shoranguz آخرین ارسال توسط:farshidp1 پاسخ ها:2 پرسش و پاسخ در مورد AutoCad مشاهده:55 زمان:1395/09/15
ارور کریتینگ در ایتبس
شروع کننده:kian_jahan آخرین ارسال توسط:kian_jahan پاسخ ها:0 پرسش و پاسخ مشاهده:53 زمان:1395/09/14
پلان پی کنی
شروع کننده:crywolf222 آخرین ارسال توسط:crywolf222 پاسخ ها:0 پرسش و پاسخ در مورد Safe مشاهده:61 زمان:1395/09/14
بار انفجار در آباکوس
شروع کننده:mehdi069 آخرین ارسال توسط:داریانی پاسخ ها:1 سایر مشاهده:1186 زمان:1395/09/13
طراحی نوار ها در safe
شروع کننده:m.xatooni آخرین ارسال توسط:m.xatooni پاسخ ها:0 پرسش و پاسخ در مورد Safe مشاهده:67 زمان:1395/09/13
ثبت شرکت و کسب و کار
شروع کننده:aftab1122 آخرین ارسال توسط:aftab1122 پاسخ ها:0 متفرقه مشاهده:56 زمان:1395/09/13

آموزش های غیر رایگان و ویژه سایت
/ ویژه*دانلود تمام نشریات عمرانی سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت*ویژه / / آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 / / آرشیو کامل سایت مای سیویل(شامل بیش از 2000 هزار مطلب و آموزش عمرانی)(دانلود یا پست) / / فروش ویژه مجموعه کامل و بی نظیر نرم افزارهای عمرانی شامل جدیدترین نرم افزارهای موجود در دنیا + بی نظیر ترین آموزش های نرم افزاری + آرشیو کل سایت(بیش از دو هزار فایل) / / آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در SAFE / / ویژه دانلود مجموعه 62 قسمتی آموزش نرم افزار sap2000 (فیلم فارسی) ویژه / / فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) این مجموعه رو از دست ندید / دانلود 33 قسمت فیلم آموزش فارسی AutoCad 2012 3D اتوکد سه بعدی (650 دقیقه فیلم) / / دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) / / دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) /

ارسال موضوع ارسال پاسخ
 
امتیاز موضوع:
  • 7 رأی - میانگین امیتازات: 2.29
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ابهام در رباطه با کنترل دریفت
1394/06/13 , 11:20 ب.ظ
ارسال: #11
RE: ابهام در رباطه با کنترل دریفت
بله مهندس R رو میدونم.. قابم دوگانه س و طبق ایین نامه ویرایش 4 ... R=6 ... مشکل من رابطه ی 0.7R است... که اختلاف جابجایی طبقات تقسیم بر ارتفاع طبقه باید ضرب در 0.7R بشه؟ آیا 0.7R در ویرایش 3 و 4 فرق میکنه؟ یا نه کلا یه رابطه مربوط به کنترل دریفت؟ من میخوام بدونم 0.7R یه وقت طبق ویرایش 3 نباشه... مشکل من این 0.7 ... نه چیز دیگه... ممنون از لطفتون
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/06/14 , 09:25 ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1394/06/14 09:33 ب.ظ، توسط miladezati.)
ارسال: #12
RE: ابهام در رباطه با کنترل دریفت
(1394/06/13 11:20 ب.ظ)vhdmzh نوشته شده توسط:  بله مهندس R رو میدونم.. قابم دوگانه س و طبق ایین نامه ویرایش 4 ... R=6 ... مشکل من رابطه ی 0.7R است... که اختلاف جابجایی طبقات تقسیم بر ارتفاع طبقه باید ضرب در 0.7R بشه؟ آیا 0.7R در ویرایش 3 و 4 فرق میکنه؟ یا نه کلا یه رابطه مربوط به کنترل دریفت؟ من میخوام بدونم 0.7R یه وقت طبق ویرایش 3 نباشه... مشکل من این 0.7 ... نه چیز دیگه... ممنون از لطفتون
با سلام

آهان! متوجه منظورتان شدم. .در جدول 3-4 نسخه 4 ایین نامه 2800 برای سازه های مختلف یک ضریب بزرگنمایی cdتعریف شده
اگر دقت کنید برای سیستم های جانبی مختلف مقدار این ضریب از 0.6R تا R تفاوت می کند ودر محاسبات دریفت اگرمطابق نشخه 4 عمل شود دیگر از
رابطه 0.7Rاستفاده نمی شود بلکه بجای آن از ضریب Cdاستفاده می شود بقیه موارد به قوت خودش باقی است.

یعنی به جای 0.7R x delta(W)<0.025 H داریم Cd x delta(W)<0.025H که در رابطه فوق (delta(w جابه جایی نسبی دوطبقه روی هم نسبت به هم است.

(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1394/06/14 , 11:13 ب.ظ
ارسال: #13
RE: ابهام در رباطه با کنترل دریفت
بسیار بسیار مهندس مشکل اصلی منم همین بود... آیا به نظرتون بهتر نیس از تفسیر ویرایش 4 هم استفاده کنم؟ یا از همون متن خود آیین نامه استفاده کنم؟
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع ارسال پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 6,581 1395/07/25 12:41 ب.ظ
آخرین ارسال: vahid_di
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 3 197 1395/06/19 01:41 ق.ظ
آخرین ارسال: farzad4m
  کنترل دریفت سازه فولادی mohsen6176 4 280 1395/04/28 04:45 ب.ظ
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ابهام در خصوص روش بکار رفته در کتاب طراحی سازه های بتنی مهندس سلطان آبادی HOMAN1974 3 360 1395/02/10 06:38 ب.ظ
آخرین ارسال: HOMAN1974
  کنترل نامنظمی پیچشی : سر به هوا 0 294 1395/01/26 12:59 ب.ظ
آخرین ارسال: سر به هوا
  کنترل دریفت سازه younesshamsi 0 368 1394/12/10 05:05 ب.ظ
آخرین ارسال: younesshamsi
  نحوه کنترل 25 درصد در سیستم دوگانه دیوار برشی ؟ Hooman1974 3 858 1394/09/04 11:59 ق.ظ
آخرین ارسال: rantamental
  ضریب مقطع ترک نخورده در کنترل اجزای مرزی دیوار چند است؟ Hooman1974 5 506 1394/09/03 10:37 ب.ظ
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  در خصوص کنترل نیاز یا عدم نیاز دیوارهای برشی به المان مرزی: Hooman1974 0 265 1394/08/20 01:55 ق.ظ
آخرین ارسال: Hooman1974
  ابهام در مفهوم هشدار بارگذاری mortezaomidi 6 798 1394/06/26 08:20 ب.ظ
آخرین ارسال: mortezaomidi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان