ابهام در رباطه با کنترل دریفت
#11
بله مهندس R رو میدونم.. قابم دوگانه س و طبق ایین نامه ویرایش 4 ... R=6 ... مشکل من رابطه ی 0.7R است... که اختلاف جابجایی طبقات تقسیم بر ارتفاع طبقه باید ضرب در 0.7R بشه؟ آیا 0.7R در ویرایش 3 و 4 فرق میکنه؟ یا نه کلا یه رابطه مربوط به کنترل دریفت؟ من میخوام بدونم 0.7R یه وقت طبق ویرایش 3 نباشه... مشکل من این 0.7 ... نه چیز دیگه... ممنون از لطفتون
پاسخ
#12
(1394/6/13 ، 11:20 عصر)vhdmzh نوشته است: بله مهندس R رو میدونم.. قابم دوگانه س و طبق ایین نامه ویرایش 4 ... R=6 ... مشکل من رابطه ی 0.7R است... که اختلاف جابجایی طبقات تقسیم بر ارتفاع طبقه باید ضرب در 0.7R بشه؟ آیا 0.7R در ویرایش 3 و 4 فرق میکنه؟ یا نه کلا یه رابطه مربوط به کنترل دریفت؟ من میخوام بدونم 0.7R یه وقت طبق ویرایش 3 نباشه... مشکل من این 0.7 ... نه چیز دیگه... ممنون از لطفتون
با سلام

آهان! متوجه منظورتان شدم. .در جدول 3-4 نسخه 4 ایین نامه 2800 برای سازه های مختلف یک ضریب بزرگنمایی cdتعریف شده
اگر دقت کنید برای سیستم های جانبی مختلف مقدار این ضریب از 0.6R تا R تفاوت می کند ودر محاسبات دریفت اگرمطابق نشخه 4 عمل شود دیگر از
رابطه 0.7Rاستفاده نمی شود بلکه بجای آن از ضریب Cdاستفاده می شود بقیه موارد به قوت خودش باقی است.

یعنی به جای 0.7R x delta(W)<0.025 H داریم Cd x delta(W)<0.025H که در رابطه فوق (delta(w جابه جایی نسبی دوطبقه روی هم نسبت به هم است.

(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#13
بسیار بسیار مهندس مشکل اصلی منم همین بود... آیا به نظرتون بهتر نیس از تفسیر ویرایش 4 هم استفاده کنم؟ یا از همون متن خود آیین نامه استفاده کنم؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 182 1399/3/5 ، 08:55 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 123 1399/3/5 ، 08:36 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 1,950 1397/4/19 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  کنترل در ایتبس faromi 9 3,935 1396/10/9 ، 09:09 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 15,994 1396/10/9 ، 09:02 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 1,765 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  رفع ابهام در کتاب دکتر باجی Manciple 121 54,708 1395/12/9 ، 02:15 عصر
آخرین ارسال: pari32184
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 10,392 1395/7/25 ، 12:41 عصر
آخرین ارسال: vahid_di
  کنترل دریفت سازه فولادی mohsen6176 4 1,685 1395/4/28 ، 04:45 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ابهام در خصوص روش بکار رفته در کتاب طراحی سازه های بتنی مهندس سلطان آبادی HOMAN1974 3 1,298 1395/2/10 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: HOMAN1974

پرش به انجمن: