امتیاز موضوع:
  • 32 رأی - میانگین امتیازات: 2.78
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ابهام در فایل ایتبس با طراحی UBC97-ASD
#1
با سلام...
فایل زیر 5طبقه فولادی است ...
چرا با اینکه نسبت تنش در ستونهای مهار شده از مقدار 0.3FY بیشتر شده،ترکیب بار ویژه لحاظ نشده


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   5S-KBF-0.3.rar (اندازه: 43.31 KB / تعداد دفعات دریافت: 45)
پاسخ
#2
دوست عزیز من چک کردم در ستونها برنامه ترکیب بار تشدید یافته را لحاظ می کنید . شما اول بیاید ترکیب بارهای دستی را برای طراحی در نظر بگیرید بعد سازه را طراحی کنید مشاهده میکنید که برنامه ترکیب بار DSTLS3 را در نظر میگیرد .
در ضمن این نوع بادبند به هیچ وجه مناسب نیست

[تصویر:  r98ehs6mr7s8lthk3ps7.jpg]
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
تشکر...پس چرا عبارت SPECIAL COMBO را در صفحه طراحی آن نمی نویسد؟
من خوب متوجه نشدم؟؟؟
پاسخ
#4
مثلا برای ستون C3 در فایل، بارمرده 40.35TON و بار زنده 11.84TON و بار زلزله 26.5TON شده و مقطع هم HE 200 با مساحت 78.1Cm2
حال ترکیب بار DSTL3=D+0.54L+0.75EX که بار فوق می شود 62.48TON
ولی با اینکه تنش تحت بار محوری 62480/78.1=800 که از مقدار 0.3FY بیشتر است...ولی ترکیب بار ویژه لحاظ نشده
پاسخ
#5
دوست عزیز برنامه اصلا نوع ترکیب بار تشدید یافته گزارش نمیدهد . شما میتوانید در یک فایل دیگر مقدار ضریب Omega0 را عدد 1 ویرایش کنید و نتیجه را با همین فایل مقایسه کنید . اونوقت به کل سوالات خودتون پاسخ می دهید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#6
تشکر از حوصله شما برای جواب دادن...ولی باز هم ابهام من رفع نشد
طبق گفته های بالا می بایست برای ستون مورد نظر در عکس زیر ترکیب بار تشدید یافته لحاظ گردد..
دوحالت در نظر گرفتم طبق فرمایش شما...حالت اول مقدار امگا 2 و در حالت بعدی مقدار 1
ولی نتایج طراحی یکی هست؟؟

[تصویر:  31890289491021844334.png]


[تصویر:  99208758139651390190.png]


[تصویر:  91118075408834149610.png]
پاسخ
#7
سلام دوست عزیز
ستونها برای بحرانی ترین حالت طراحی میشه
حالا ممکنه این حالت برای ترکیب بار معمولی بیفته و ممکنه برای حالت ویژه که در این صورت نوی نتایج جلوی combo مینویسه
شما 1 بار هم امگارو 4 بگیر
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Lightbulb انتخاب واحد در ایتبس فرخی 0 23 1399/8/1 ، 07:01 عصر
آخرین ارسال: فرخی
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 244 1399/7/28 ، 09:54 عصر
آخرین ارسال: dolatkhah1
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 15 22,586 1399/6/28 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: Pooriakarimi
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 4 5,207 1399/6/26 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: mohammadjavad69
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 145 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
  روش طراحی در ایتبس ActioN 0 221 1399/5/12 ، 03:03 عصر
آخرین ارسال: ActioN
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 156 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مشکل مش بندی در ایتبس 2016 amir175 0 218 1399/4/22 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: amir175
  دلیل خروجی نگرفتن ایتبس بصورت .e2k Arya68 1 433 1399/3/14 ، 04:30 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 22,603 1399/3/2 ، 11:41 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان