ابهام در پروژه
#11
1-سوال بالایی؟
2-دیوار دور آسانسور به ضخامت20 سانت مناسبه؟
پاسخ
#12
(1392/9/24 ، 03:05 عصر)ASHKAN92 نوشته است: 1-سوال بالایی؟
2-دیوار دور آسانسور به ضخامت20 سانت مناسبه؟

بله ضخامت کافیه.
البته معمولا دیوار آسانسور را عایق بندی صوتی نیز میکنند که ممکنه وزن مخصوصش کمی متفاوت با سایر دیوارها بدست آید.
کارشناس ارشد عمران - سازه
پاسخ
#13
در سقف کامپوزیت منظور از ضخامت سازه ای سقف فقط ضخامت8 سانتی متری دال و ارتفاع IPEهست یا شامل آیتمهای دیگری میشود؟

-ابعاد ستونی که به دست آوردم 40 هست حالا عرض تیر هم بدون محاسبه میشه 40 ارتفاعش هم 40 یا 50 اینطوری درست هست یا حتما محاسبه باید بشه؟
پاسخ
#14
(1392/9/24 ، 09:46 عصر)ASHKAN92 نوشته است: در سقف کامپوزیت منظور از ضخامت سازه ای سقف فقط ضخامت8 سانتی متری دال و ارتفاع IPEهست یا شامل آیتمهای دیگری میشود؟

-ابعاد ستونی که به دست آوردم 40 هست حالا عرض تیر هم بدون محاسبه میشه 40 ارتفاعش هم 40 یا 50 اینطوری درست هست یا حتما محاسبه باید بشه؟

سلام
- ضخامت دال سقف مرکب از فرمول مبحث دهم قابل تعیین است .

[تصویر:  k-s-t.jpg]

- مقاطع مورد استفاده جهت تیر فولادی معمولا از IPE140 -160-180 می باشد .

- در سقف مرکب سقف جداگانه برای طراحی تیر مرکب طرح شود .

- وزن دال بتنی و تیر فولادی بهتر است در محاسبات بارگذاری دستی اعمال نشود . چون برنامه این مقدار را محاسبه می کند . ( در صورت مدل شدن تیرهای فرعی )

ابعاد برای سازه بتنی می فرمایید یا خیر ؟

پاینده باشید
پاسخ
#15
فولادی
پاسخ
#16
(1392/9/24 ، 10:33 عصر)ASHKAN92 نوشته است: فولادی

بر چه محاسباتی این اعداد را بدست اوردید لطفا مراحل محاسباتی خود را توظیح دهید ؟

- وزن اسکلت را در توزیع بار جانلی زلزله می توانید 50 یا 70 کیلوگرم در نظر بگیرید .

- هر مقطعی را که با فرضیات محاسبات دستی جوابگو بوده است را باید در طراحی داشته باشید . به اجرایی بودن این مقاطع هم توجه نمایید .

- لزومی ندارد حتما عرض تیر برابر بعد ستون باشد .

پاینده باشید
پاسخ
#17
در کتاب محاسبات پروژه دکتر باجی برای پروژه فولاد اون پروژه که سیستم سقف مرکب هست رو به این شکل انجام داده اما در پروژه ای که سقف تیرچه بلوک بود دیگه سربابر معادل و وزن کل اتاق پلبه رو بدست نیاورده علت چیه؟

من الان به این شکل عمل کردم (از کتاب باجی-سقف مرکب هست)
وزن واحد سطح سرویس پله:
عرض پله برابر1.20متر می باشد.و ارتفاع هر گام پله برابر20 سانتی متر است.اندازه کف پله نیز 30 سانتی متر می باشد.
با فرض استفاده از IPE 160 برای شمشیری پله با وزن 15.8 کیلوگرم بر متر
وزن گام پله:
سنگ کف افقی=
0.3×1.2×0.04×2800=40.3
سنگ قائم=
0.16×1.2×0.02×2800=10.75
آجر کاری=
1/2×0.26×0.26×tan32×1.2×850=21.5
مجموع:72.55 کیلو گرم

وزن واحد طول افقی:
تیر اهن=
2×15.8=31.6
دال بتنی=
0.08×2500×1.2=240
سقف کاذب=
40×1.2=48
مجموع:319.6
بار مرده واحد طول پله ها:
q=72.55×(100÷30)+319.6÷cos32=638.70
بار واحد سطح اتاق پله به صورت زیر معادل سازی می شود:
وزن کل اتاق پله=
638.70×3.7×2=4726.38kg
سربار معادل اتاق پله=
4726.38÷2.6×3.7=491.30 kg/m2


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  رفع ابهام بند 3-3-2(ضریب نامعینی سازه) آیین نامه 2800 علی خیرالهی 13 7,272 1394/8/21 ، 12:29 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  پروژه بارگزاری سازه بتنی (ساختمان مسکونی پنج طبقه)(سعید میری) saeid.north 0 1,432 1394/4/19 ، 01:37 عصر
آخرین ارسال: saeid.north
  پروژه بارگزاری سازه بتنی (درمانگاه شش طبقه)(سعید میری) saeid.north 0 1,369 1394/4/13 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: saeid.north
  ابهام در اعمال بار زلزله pedramz 0 1,290 1392/10/11 ، 12:47 صبح
آخرین ارسال: pedramz
  سوال در پروژه بتن aref71 2 1,820 1392/9/4 ، 12:23 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان