امتیاز موضوع:
  • 49 رأی - میانگین امتیازات: 3.04
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اتصال بادبند واگرا به تیر
#1
با سلام
توی سازه فولادی از بادبند واگرا + قاب خمشی در جهت X استفاده کردم
آیا باید اتصالات بادبند به تیر رو صلب در نظر گرفت؟
ممنون

   

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ
#2
نه نیازی نیست این کار رو انجام بدید. و این نکته لازم هست که بگم بادبندها فقط برای کشش و فشار طراحی میشن پس نیازی به گیردار کردن اونها نیست.
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
بابندها در هر صورت و هر شکلی که می خواهند اجرا شوند اتصالات آنها به صورت مفصل خواهد بود و اصلا نمیشه این اتصال رو گیردار فرض کرد . همانطور که فرشاد جان گفتند ما فقط از بابندها انتظار رفتار نیروی محوری فشاری و کششی را داریم .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#4
دوستان عزیز توجه کنید که طبق بند 10-3-10-2-1-2 در مواردی که تیر پیوند در مجاورت ستون واقع است باید دارای اتصال صلب به آن ستون باشد
پاسخ
#5
[تصویر:  xion8se15c3s5a9f2s2a.gif]

البته منظور بادبند برون محور (واگرا) هست نه بادبند های همگرا
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#6
(1391/6/9 ، 01:12 صبح)narmorele5885 نوشته است: دوستان عزیز توجه کنید که طبق بند 10-3-10-2-1-2 در مواردی که تیر پیوند در مجاورت ستون واقع است باید دارای اتصال صلب به آن ستون باشد

منظور از این بند اتصال تیر به ستون هست نه اتصال بادبند به تیر
ولی هیچ منعی برای اینکه گیر دار باشه اتصال بادبند به تیر وجود نداره
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اتصال تیر طره بتنی به درون تیر بتنی اصلی معلمی 2 296 1395/11/14 ، 03:31 عصر
آخرین ارسال: معلمی
  طراحی تیر پیوند در قاب واگرا hoseinasgary 2 394 1395/7/29 ، 08:44 صبح
آخرین ارسال: hoseinasgary
  طراحی تیر پیوند در قاب واگرا hoseinasgary 1 384 1395/7/29 ، 12:40 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله ahmadwin2 4 1,855 1395/6/25 ، 03:58 عصر
آخرین ارسال: janbozorgi
  اتصال تیر به تیر بتنی (فوری) amin_tabriz 3 519 1395/4/11 ، 09:38 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 12 11,643 1395/1/21 ، 10:46 عصر
آخرین ارسال: eficivil
Wink راهنمایی بادبند زنی در این پلان - فوری فوری afshin_ipe 4 528 1394/12/2 ، 11:01 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
  درصد توزیع بار در بادبند فشاری و کششی در ایتبس mj9 1 473 1394/9/16 ، 12:03 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  kl/r بادبند و عدم فشردگی vhdmzh 0 501 1394/9/9 ، 11:46 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  راهنمایی در مرود بادبند - فوری فوری afshin_ipe 3 541 1394/9/1 ، 07:42 عصر
آخرین ارسال: art47

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان