امتیاز موضوع:
  • 33 رأی - میانگین امتیازات: 1.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اتصال تیر به تیر در سازه بتنی !
#1
با سلام دوستان.با توجه به عکس پیوست ملاحظه میفرمایید که با توجه به موقعیت نورگیر کجبورم اتصاال تیر به تیر رو بزارم.و و قتی این کارو میکنم تیرهای اصلی که این تیرهای فرعی بهشون وصل میشن جواب نمیدن تو طراحی.
یکی از دوستان پیشنهاد دادن که مفصلی کنم اتصالشون رو.با این کار هم بازم جواب نمیدن

نظرتون چیه ؟ چه کار کنم ؟
مرسی

[تصویر:  1vqg8ujluzj7h2323uj.jpg]
پاسخ
#2
با سلام
مفصلی کردن در صورتی امکان دارد که بتوان در اجرا هم بتوان اتصال مفصلی شود.
اتصال فرعی تیر را تا تیر بعدی امتداد دهید.
جهت تیرچه ریزی در آن دهانه را عوض کنید و تیرچه ها را روی تیرهای اصلی بندازید
پاسخ
#3
شدنيه در اجرا به صورت مفصلي ؟
منظورتون از اين جمله متوجه نشدم :‌"اتصال فرعی تیر را تا تیر بعدی امتداد دهید."

بازم مرسي دوست من.
پاسخ
#4
nvدر سایت جستجو کنید تاپیکی وجود دارد دتایل هم دارد.
پاسخ
#5
مهندس چیزی که به نظر ضعف و ابهام در اجراش هست همون بهتر طراحی نشه.میخوام بدون مفصلی طراحی بشه.
پاسخ
#6
با سلام
در شکل زیر نشان داده ام
به نظرم بهتره به صورت زیر اجرا بشه
در رابطه با بحث مفصلی کردن در تیر بتنی بحث ها و دیتایل هایی ارائه شده که من به استادام نشون دادم هیچ کدام را تایید نکردند و گفتن که بهتره به کارهای تحقیقاتی مراجعه شود.
[تصویر:  04024387663176846180.jpg]

در ضمن از مهندس سلطان آبادی تقاضا دارم که ساعت سایت را درست کنند.ساعت اشتباهه.
پاسخ
#7
مرسی مهندس.منم برای همین میگم که بهتره بیخیال مفصلی بشم.برم ببینم چی میشه با این روش شما
پاسخ
#8
سلام
تیر ریزی روی تیر فرعی درست نیست باعث ایجاد برش زیادی در اتصال تیر فرعی به اصلی میشه
جهت تیرچه ریزیو تغییر بدید و برای تیرهای فرعی از دوبل تیرچه استفاده کنید و در این صورت
مفصلیش هم میتونید بکنید
پاسخ
#9
مهندس همین کارو انجام دادم.جواب ها بهتر شد.با اینکه یکم مقاطع بزرگنری برای این قاب مجبور شدم کلا بزارم.

[تصویر:  58ryflxgj9rgregz4mk.jpg]
پاسخ
#10
سلام.عملا در سازه بتنی اتصال مفصلی وجود نداره.هیچ عضوی در سازه بتنی وجود نداره که لنگر رو تحمل نکنه.به دلیل اینکه این تیرها در سقف مدفون میشند و شما دیافراگم رو صلب در نظر میگیرید میتونید اونها رو در ایتبس مفصلی در نظر بگیرید.
1)شما باید اون تیری که مهندسین عزیز نشون دادنو امتداد بدید.
2)در هر دو تیر فرعی لنگر ابتدا و انتها رو حول محورهای اصلی و فرعی آزاد کنید.
3)در ضمن پیچش ابتدا یا انتهای تیرهای فرعی رو آزاد کنید.یادتون باشه یا ابتدا و یا انتها نه هردو.(اگر پیچش ابتدا و انتها رو آزاد کنید عضو ناپایدار میشه)
همونجایی که دارید اتصال رو مفصلی میکنید تیک گزینه Torsion رو بزنید.(برای آزاد کردن پیچش)
بعضی از دهانه ها به نظر بزرگ میاد که باید از تیرچه دوبل استفاده کنید.
یه کمی بیشتر روی جهت تیر ریزیتون فکر کنید.(مثلا در کتاب آقای باجی توصیه شده که تیرچه ها در جهت طولی عضو گذاشته بشن ولی از تیرچه های جفت استفاده بشه البته برای دهانه های بزرگ)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ترکیب سیستم بابر جانبی در ارتفاع سازه hamidreza4822 1 103 1396/3/19 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 268 45,387 1395/12/9 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: pari32184
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 285 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  اتصال تیر طره بتنی به درون تیر بتنی اصلی معلمی 2 290 1395/11/14 ، 03:31 عصر
آخرین ارسال: معلمی
  دیتیل پله سه طرفه بتنی a.gh 0 235 1395/11/9 ، 10:36 عصر
آخرین ارسال: a.gh
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 423 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  نمایش تیر ها و ستون هارو در یک الویشن سازه مد نظر در ایتبس مبتدی95 6 389 1395/10/11 ، 12:02 صبح
آخرین ارسال: civil92
  علت تغییر نیروهابعداز طراحی مجدد در فایل 30% بتنی hamidreza lord 1 467 1395/9/27 ، 10:17 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مدل سازی رمپ پارکینگ در سازه بتنی manphetah 1 482 1395/8/15 ، 03:05 عصر
آخرین ارسال: admin
  طراحی دیوار برشی بتنی در section design ebi1060 8 2,481 1395/8/2 ، 01:38 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان