اتصال تیر به تیر در سازه بتنی !
#11
ب*****

نکات آقای مهندس فلاح منش و مهندس sami4258 قابل قبول و در مدل راهکار مناسبی است .

- اتصال تیر به تیر عموما به صورت مفصلی با شکل پذیری نرمال معرفی می گردد . به دلیل عدم ایجاد پیچش
* تیر فرعی را انتخاب نمایید و در ایتبس موارد زیر را علامت دار نمایید .

( لنگر پیچش ) Torsion , start

(لنگر خمشی حول محور فرعی خمشی ) Moment 22 - start , end

( لنگر خمشی حول محور اصلی خمشی )Moment 33 - start , end

- تیرچه ریزی هم طوری قرار می گیرد که مقاطع تقریبا یکسان شوند و از ایجاد مقطع غیر مناسب و یا ضعیف و مقطع دیگر بزرگتر ( غیر اقتصادی ) جلوگیری شود . بهتر است این جهت طوری قرار داده می شود که بار روی تیرهای فرعی قرار نگیرد . چون با این کار تیر جوابگو نیست و سنگین طرح می شود .

- اتصال مفصلی در سازه بتنی به صورت کامل مفصلی وجود ندارد مگربه صورت مجزا بتن ریزی شوند ( اتصال براکتی ) ، تمامی دتایلهای موجود در تکنیکهای مفصلی کردن یک تیر در سازه بتنی فقط درصدی از گیرداری را کاهش می دهند و در حالت نیم صلب قرار می گیرند .

پاینده باشید
پاسخ
#12
مهندس های عزیز مرسی

این کارایی که فرمودین رو انجام دادم.
درسته همه چیز به نظرتون ؟ مرسی



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Again.rar (اندازه: 197.88 KB / تعداد دفعات دریافت: 65)
پاسخ
#13
ب*****
مدل را درست کردید ولی به چند نکته زیر هم توجه فرمایید
ا- با مفصلی کردن تیر فرعی بتنی پیچش در تیرهای اصلی دوسر آن کاهش می یابد وباتوجه به منظم بودن سازه شما نیازی به استفاده از حالات بار epx ,enx نمی باشد
البته اگر کنترل کنید خواهید دید کهبرخلاف کاهش پیچش ، نیروی برشی دز تیرهای اصلی چند برابرشده.
2- شماضریب کاهشی ترک خوردگی را هم به تیر وستونها اعمال نکرده ا ید.
درکل اگرچه در طراحی اولیه تیرهای فرعی را مفصلی می کنند ولی بدلیل عدم امکان احرای
تیر بتنی مفصلی بهتر است در نقشه اجرایی ابعاد دوتیر اصلی مطابق حالت غیر مفصلی تیر فرعی ارائه شود.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#14
مرسی مهندس.ضرایب رو موقع دیفاین تیر و ستون ها وارد کردهام.0.35 و 0.7
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سنگین شدن بیش از حد سازه p_fm2007 6 105 1396/8/19 ، 10:33 عصر
آخرین ارسال: civil92
Tongue مشکل در چک مدل سازه بتنی Atlantis77 2 117 1396/8/18 ، 10:13 عصر
آخرین ارسال: civil92
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 19 5,079 1396/7/12 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: peymandarsad
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 0 99 1396/5/27 ، 06:52 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  ترکیب سیستم بابر جانبی در ارتفاع سازه hamidreza4822 1 255 1396/3/19 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 268 49,672 1395/12/9 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: pari32184
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 463 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  اتصال تیر طره بتنی به درون تیر بتنی اصلی معلمی 2 444 1395/11/14 ، 03:31 عصر
آخرین ارسال: معلمی
  دیتیل پله سه طرفه بتنی a.gh 0 342 1395/11/9 ، 10:36 عصر
آخرین ارسال: a.gh
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 628 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: vahab_h2009 ، 1 مهمان