سلام
- اجرایی کردن مقاطع بعد از تحلیل و طراحی انجام میگیرد ( از حالت اتوسلکت باید خارج شود ) - تا حدا امکان باید پروفیل اقتصادی باشد و از ورقکاری اضافی پرهیز نمود . ( تا حدامکان باید از ایجاد وصله ( پرکردن درز ) خودداری نمود . در غیر این ضوابط مبحث 10 و رعایت شیب ملزوم است ) - مقطع ستونها نباید در طبقه پاینتر نسبت به طبقه بالاتر ضعیفتر انتخاب شود - باید مقطع را جوری انتخاب نمود که اتصال مناسب تیر به ستون صورت گیرد . - محور قوی ستونها روبه قاب خمشی باید باشد. - تیرهای حمال بهتر است اجرای انها روی بال ستونها باشد .( جهت تیر حمال ) - در سیستم یک طرف قاب خمشی و طرف دیگر سیستم مهاربندی باید نحوه اتصال گیردار در طرف قاب خمشی فراهم شود .( اتصال گیردار به بال ) - در سیستم یک طرف قاب خمشی و طرف دیگر سیستم مهاربندی بهتر است جهت تیر ریزی عمود بر جهت قاب خمشی باشد . - در سیستمهای مهاربندی مقطع ستون باید طوری قرار گیرد که اتصال تیر بزرگتر به بال ستون و تیر کوچکتر به جان فراهم باشد . - در سیستم مهاربندی در یک قاب در یک طبقه و در یک دهانه باید مقطع عضو ها یکسان باشد. - تیرهای محل بادبندهای هفت و هشتی ( واگرا ) نباید زنبوری شده باشد . پاینده باشید
1392/10/3 ، 08:01 عصر
آقای مهندس سپاسگزارم.
در مورد تغییر مقطع ستون توضیح میدید؟ تغییر مقطع ستون ها (باکس)در سازه ی مهاربندی شده همگرا(دهانه هایی که مهاربندی شده)بسیار زیاد می باشد.چطور می توان هم اجرایی و هم اقتصادی کرد؟(اینکه گفته می شود تا جایی که امکان دارد با تغییر ضخامت پاسخ بگیرم عملا غیر ممکن می باشد)
1392/10/3 ، 08:14 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/10/3 ، 08:28 عصر، توسط کیوان بابایی.)
سلام
خواهش می کنم در مورد تغییر مقطع در تاپیکهای گذشته پاسخ داده ام به لینک زیر مراجعه نمایید . http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B...8%A8%D8%B3 سوال شما را دقیقا متوجه نشدم . مقاطع باکس عموما برای سیستم دو طرف قاب خمشی موثر است چون از هر دو طرف امکان اتصال گیردار وجود دارد . - تا حدامکان با تغییر ضخامت باید جواب گرفت در غیر این می توان سایز را کم و یا زیاد نمود منع آیی نامه ندارد . برای مهاربندی مقطع جفت Ipe با ورق تقویتی در صورت لزوم و یا پاباز ( فاصله دار ) مناسب است . در مورد اقتصادی شدن بسته به طرح شما دارد ممکن است مشکل تغییر مکان داشته باشید که به موازات ان سایز مقاطع موثر است ولی با اتوسلکت کردن می توان خودکار نرم افزار مقطع بهینه را برای طرح شما انتخاب کند . پاینده باشید
ممنونم.
آقای مهندس استفاده از مقاطع باکس در سازه ی مهاربندی شده ایراد دارد؟ در سازه ای که من در حال بررسی آن می باشم(12 طبقه،در طرف مهاربندی هم محور)ابعاد ستون های دهانه ی مهاربندی شده تغییرات زیادی دارد.مثلا یک ستون با باکس 300*300*30 جواب میدهد،ولی ستون پایین آن با باکس 400*400*30 یا 450*450*30،با نسبت تنش بالا جواب میدهد . این تغییر ابعاد مناسب است؟
1392/10/3 ، 08:49 عصر
سلام
مشکلی ندارد در استفاده آن مگر ازمقطع دوبل شده جواب نگرفته باشید مناسب است . آرایش مهاربند درسایز ستون بستگی دارد . ( مهاربندی دو دهانه غیر مجاور باعث افزیش سایز 4 ستون متصل به ان خواهد شد ) بهتر است یکبار دیگر بارگذاری خود را بازبینی نمایید. پاینده باشید
1392/10/3 ، 10:25 عصر
با سلام خدمت دوستان عزیزم
برای یک ساختمان 12 طبقه با توجه به وجودترکیب بارهای زلزله تشدید یافته در طراحی سازه و احتمالا نامنظمی در سازه که همین نامنظمی در ترکیب بارهای تشدید یافته ظهور پیدا میکند مقاطعی که فرمودید تقریبا منطقی به نظر میرسند. البته فکر میکنم در این سازه تعداد بادبندها زیاد است یا احتمالا در ترکیب بارهای تشدید یافته اثری از نامنظمی نیست.که البته شاید سازه فوق اگر نامنظم باشد تحلیل دینامیکی هم باید لحاظ شود. ان وقت میشود نظر داد. در هر صورت بد نیست نمونه ای از فایل سازه را جهت چک کردن در تاپیک قرار دهید.موفق باشید. [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده
1392/10/3 ، 11:54 عصر
سلام
همه چیز بر میگرده به مقدار نیروی محوری ستون در ترکیب بار عادی و تشدید یافته ممکنه برای 1 سازه 5 طبقه شما با دوبل 180 و ورق جواب بگیرید و ممکنم هست با باکس 30 با ورق 20 میل.. بستگی کامل به پروزه شما داره و هیچ ایرادی هم نداره مگر اینکه اقتصاد طرحو زیر سوال ببره |
|