امتیاز موضوع:
  • 32 رأی - میانگین امتیازات: 3.16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اجرای محل تلاقی دیوار برشی و تیر
#1
سلام
هنگامی که دیوار برشی داشته باشیم
بعد ستون ها کناری رو با دیوار برشی یک مقدار میگیرن
فرض بفرمایید 30 سانتی متر
حالا در طبقات پایین که ستون ها فرض 45*45 باشه
تیرها هم طبیعتا عرض 45 به خودش میگیره
حالا در محل تلاقی تیر موازی یا عمود بر دیوار این 15 سان تاختلاف چطور میشه ؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#2
چند نکته:
1- داخل دیوار برشی بتنی، تیر بتنی قرار ندارد و خود دیوار عمل تیر را انجام می دهد.
2- عرض تیر می تواند بزرگتر یا کوچکتر از عرض ستون باشد.

امیدوارم قانع کننده باشد.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#3
یعنی ما باید عرض تیری که هم راستای دیوار برشی هست رو با دیوار برشی یکی کنیم ؟!
پاسخ
#4
(1392/3/15 ، 10:00 عصر)mohsen_1363 نوشته است: یعنی ما باید عرض تیری که هم راستای دیوار برشی هست رو با دیوار برشی یکی کنیم ؟!

تیر درون دیوار برشی بتنی جزئی از دیوار می باشد و هم عرض با دیوار می باشد.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#5
بهتره که برای مسائل اجرایی تیر با ستون هم عرض باشه
ولی آیین نامه در ضوابط لرزه ای محدودیت هاشو گفته
بند9-20-3-1-1-1
پاسخ
#6
سلام
با توجه به دوشکل اجرایی زیر وموارد دیگری که بنده مشاهده کرده ام با 80 درصد قاطعیت می تونم بگم تیر جدا از دیوار برشی لازم است.ضمنا اگر از تیراستفاده نشود مفهوم قاب بهم نمی ریزد؟آیا دیوار برشی در دل قاب خمشی اجرا نمی شود؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
       
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#7
فکر میکنم منظورم رو بد رسوندم
منظور من تیرهای داخل دیوار برشی نبود
تیرهایی کناری بود
اجراش به همین صورت میشه که تصویر پیوست کردم ؟

سوال دیگه ای که در این مورد داشتم اینه که با اجرای دیوار برشی قطر ستونها کمتر شده
و از لحاظ معماری ه مباری فضاهای داخلی بهتره
پس چرا عملی نمیشه ؟تفاوت هزینه خیلی بالاست ؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#8
امروز یه جا تو شهر دیدم دارن ساختمون با دیوار برشی کار میکنن
تعداد طبقات 8
دو دیوار برشی موازی در راستای شمال - جنوب
و یکی در وسط ساختمان در جهت شرق - غرب
مقاطع ستون ها جدا از دیوار برشی کار شده که طبق اون چیزی که تو نت خوندم که در حالت membrane یکی باشه این طور نبود

تعدادی عکس گرفتم که قرار میدم

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#9
ستون ها جدا از دیوار برشی اجرا نشدن
منظور شما اینکه چرا ستون ها از دیوار بزرگترن؟
پاسخ
#10
(1392/3/16 ، 11:58 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: ستون ها جدا از دیوار برشی اجرا نشدن
منظور شما اینکه چرا ستون ها از دیوار بزرگترن؟

بله منظور من همین بود ؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  پله متصل به دیوار zeynab. 4 82 1396/3/22 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: civil92
  نحوه قرار دادن سنجاقی در دیوار برشی drim_w3 4 6,495 1396/2/13 ، 12:23 عصر
آخرین ارسال: ce-masoud
  زمان باز کردن قالب های ستون برای اجرای سقف و.. چند روز هست؟ engineer2014 3 5,629 1395/2/24 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  انتخاب "اجرای پل فرعی-تیر فرعی- یا پل مورب-تیر مورب-"، کدام؟؟!! زینب خوش کلام 1 454 1395/1/17 ، 10:45 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه اتصال دیوار حایل به سازه drim_w3 16 11,188 1394/5/29 ، 06:40 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آیا ناظر هم در قبال کدهای ارتفاعی و اجرای صحیح آن مسیول می باشد؟ vhdmzh 2 695 1394/3/20 ، 09:11 صبح
آخرین ارسال: vhdmzh
  نحوه اجرای میلگرد انتظار chili 4 6,083 1394/3/1 ، 05:07 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  سوال در مورد میلگردهای دیوار برشی alishoty 2 1,460 1393/12/19 ، 01:47 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  سوال در مورد الزامات تسمه کشی دیوار های پیرامونی ساختمان معمارخرداد 0 1,842 1393/9/12 ، 11:50 صبح
آخرین ارسال: معمارخرداد
  درخواست دیتایل اتصال تیرچه به دیوار برشی drim_w3 0 1,184 1393/3/29 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: drim_w3

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان