امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 2.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اختصاص ترکیب بار برای تیر و ستون به صورت جداگانه
#1

سلام.ببخشید این ترکیبات بار صد/سی فقط واسه ستونه.....ولی ایتبس از اونا واسه تیر هم استفاده میکنه..برای رفع این مشکل چیکار کنم؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   etabs.rar (اندازه: 172.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 42)
پاسخ
#2
باسلام

همانطور که مستحضر می باشید این قاعده 100-30 مختص ستونهایی می باشد که در محل تقاطع دو ویا چند سیستم مقاوم جانبی می باشند یعنی ستون از هر دو جهت در باربری زلزله تاثیر دارد .

حالا اگر ما برای طراحی سازه این قاعده را در ترکیب بارها ایجاد نمائیم ، این ترکیب بارها برای طراحی تمامی سازه نقش خواهد داشت و در صورتی که ستون در در هرد وجهت باربری زلزله دارد این ترکیب بار بر آن تاثیر می کند در غیر این به صورت خودکار توسط برنامه صفر خواهد شد . برای تیر ها هم به همین صورت در صورتی که تیر مورد نظر در یک امتداد از سازه قرار دارد اثر زلزله همان امتداد بر آن تاثیر دارد مولفه زلزله جهت دیگر صفر منظور می شود و درصورتی که در هر دو جهت سازه باربری زلزله دارند ، مولفه زلزله در دو امتداد برآن موثر است . گفتنی است این ترکیب بارها برای ستونها بحرانیتر می باشد و در نتایج طراحی تیر با توجه به شرایط تک مولفه ای تاثیر بحرانی ندارد و برابر صفر است .

پاینده باشید
پاسخ
#3
با تشکر از اقای بابایی...اما من فالیمو میزارم شما یه چک بکنید میبینید که اکثر مقاطع تیر و ستون من طبق ترکیب بار صد سی بحرانی میشن...دلیل چی هست؟ایا مشکل من بخاطر تعریف epx و epy به همراه سی درصد زلزله جهت دیگر نیست؟
پاسخ
#4
خواهش می کنم .

مشکل این نمی تواند باشد شاید در پروژه خود جهت مایل دارید . که تیر هم از هر دو جهت در جذب نیرو موثر است .

پاسخ
#5
مهندس جان فایلمو اون بالا گذاشتم....من تو پروژه هیچ تیر مایلی ندارم. من یه ساختمون شش طبقه کاملا منظم دارم.اگه مثلا ترکیب بار صد سی رو اصلا لحاض نکنم ایراد داره؟
پاسخ
#6
دو دلیل داره :

1- یا اینکه دارید اشتباه ترکیب بار را برای تیر بحرانی می دانید . چون مولفه متعامد ضفر در نظر گرفته می شود .

2- یا اینکه واقعاً تیر همانند ستون از هر دو جهت باربری لرزه ای دارد .

سرفرصت پروژه را چک خواهم کرد .
پاسخ
#7
مرسی مهندس.ممنون میشم یه چک بکنید
پاسخ
#8
اول از همه اینکه خودتان بیان کنید از چه نظر متوجه شدید که اثر متعادمد زلزله در تیر هم تاثیر دارد ؟

جواب ندادن تیرها را اثر زلزله متعامد ندانید ، اگر دقت کنید شما چه در حالت بار زلزله بدون 30 درصد جهت متعامد و چه در حالت 30 درصد جهت متعامد این بحرانی بودن تیرها را خواهید داشت . از مقدار نیرو نهایی از راست کلیک شدن بر عضو هم می توانید برحسب محاسبات دستی متوجه شوید که اثر مولفه زلزله بر تیر تاثیر دارد یا خیر .
پاسخ
#9
فک کنم متوجه اشکال کارم شدم.مشکل من این بود که بعد از طراحی روی تیر کلیک میکردم و برنامه نشون میداد که بر اساس ترکیب بار 100/30 بیشترین ratio برای عضو بدست میاد.در صورتی که حتی اگه ترکبات بار صد سی رو هم حذف کنم فرقی به حال عضو نمیکنه....ممنون اقای مهندس بابایی.حالا کلا با توجه به اینکه سازه من منظم و شیش طبقه هست میشه اصلا لحاض نکنم این صد سی رو؟
پاسخ
#10
hojat70 ,

ستونها در ساختمان شما از دو جهت باربری لرزه ای دارند و به دلیل اینکه بتوانبم نیروی زلزله را با زاویه مناسب 16.7 درجه به ستونها برسانیم از روش تقریب آن یعنی 30 درصد جهت متعامد آن استفاده می نمائیم . پس باید اثر 30 درصد متعامد در ترکیب بار دیده شود .

پروژه خودتان را چک کنید و بررسی کنید چه خطاهایی دارید و در صورتی که درستی مدلسازی و تنظیمات مربوطه یقین دارید . میزان سایز مقاطع را افزایش دهید موردی که در پروژه شما برخورد نموده غیر فشرده بودن مقاطع می باشد . چون از سکشن دیزاین مقاطع را ساختید . برنامه این را غیر فشرده می داند . بهتر است از برنامه pro و یا بانک مقاطع استفاده نمائید.

پاینده باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Etabs 2016 ارتفاغ ستون 947599 1 47 1400/2/3 ، 04:34 عصر
آخرین ارسال: 947599
  آیکون رسم ستون behnam-araz 2 723 1399/10/26 ، 06:20 عصر
آخرین ارسال: نسیم نصیری
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 4 5,638 1399/6/26 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: mohammadjavad69
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 240 1399/3/5 ، 08:55 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 194 1399/3/5 ، 08:36 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 5,880 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 635 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
Sad Etabs 2016 خط دید برای دیدن نماهای مختلف حسینی11 4 1,014 1398/1/29 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: حسینی11
  ترکیب بار اجرایی Jimmy 1 587 1397/11/12 ، 03:27 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه اجرای ستون روی تیر Arya68 5 1,288 1397/10/30 ، 04:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان