ارتفاع طبقات
#41
سلام
ایا این برداشت من درسته که اگه از ارتفاع سازه ای طبقه، ارتفاع سازه ای سقف آنرا کم کنیم حاصل می شود ارتفاع محل نصب نبشی زیرین تیر فولادی یا محل نصب قالب زیرین تیر بتنی؟

پاسخ
#42
در سازه فولادی معمولاً شرایط به همین صورت است ولی برای سازه بتنی خیر اینطور نیست چون بیشتر مواقع تیر دارای آویز می باشد.

تصویر زیر برای یک سازه فولادی می باشد ( اتصالات و تیرریزی سقف را مشاهده فرمائید ) :

[تصویر:  w8rbnp3l050vxr59li1.jpg]
پاسخ
#43
(1393/6/29 ، 11:54 صبح)کیوان بابایی نوشته است: در سازه فولادی معمولاً شرایط به همین صورت است ولی برای سازه بتنی خیر اینطور نیست چون بیشتر مواقع تیر دارای آویز می باشد.

تصویر زیر برای یک سازه فولادی می باشد ( اتصالات و تیرریزی سقف را مشاهده فرمائید ) :
سلام
پس ارتفاع ستون بتنی از کجا تشخیص داده می شودوقالب بندی ستون بر چه اساسی انجام می شود.


پاسخ
#44
sogand ,

در صورت همباد شدن تیر با سقف در قسمت فوقانی باید ارتفاع تیر برای قالبندی تیر مدنظر باشد . ارتفاع ستون هم در جزئیات نقشه سازه مشخص می شود که برابر است همان ارتفاع خالص از کف تا سطح زیرین تیر ( البته جزئیات دیگر نظیر طول آرماتورهای انتظار و ... گزارش می شود ) تصویری در اینمورد در تاپیک باید و نباید های اجرایی وجود دارد .

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8C?page=15

پاسخ
#45
با اجازه از دوستان محترم موضوع درمورد
اینکه نا هماهنگی ایجاد شده در طبقه همکف مابین نقشه معماری و سازه است
بهترین کار میتونه این باشه
.
.ارتفاع طبقه همکف را 3 متر بگیرید
اگر دوستان موافق هستند بگویند و اگر اینکه با اضافه کردن ارتفاع طبقه به جای جابجا کردن تیرهای طبقه اول و قرارگیری آنها در آکس روش مناسبی است
نظر خودتان را بگویید
پاسخ
#46
(1392/9/18 ، 09:52 عصر)siamak_meybodi نوشته است: سلام میکنم به همه ی دوستان عزیزم به ویژه جناب مهندس فلاح منش و مهندس بابایی. با تشکر از شما جناب بابایی عزیز بسیار دقیق و ملموس توضیح دادید.تراز ارتفاع در نرم افزار ایتبس همانطور که گفتید قابل تنظیم است لذا محاسب باید مشخص کند که در ایتبس تراز سقف چگونه مدل شده است همانطور که میدانیم به طور پیش فرض ارتفاع طبقات در ایتبس از روی تیر در سقف تا روی سقف طبقه بعدی ادامه دارد همانطور که مهندس فلاح منش فرمودند.البته بنده طبق پیش فرض برنامه در طبقه همکف با اختلاف 21 سانتی متر کمتر سازه را مدل کردم که از جناب مهندس فلاح منش تشکر مینمایم هم چنین از جناب مهندس بابایی پس به این نتیجه میرسیم که هیچ فرقی در ارتفاع اکس تا اکس سقف یا ارتفاع روی تیر تا روی تیر سقف دیگر وجود ندارد به شرطی که مهندس محاسب در مدل کردن حتما طبق انچه مدل میشود را مدل کند بینهایت از شما مهندس بابایی و مهندس فلاح منش تشکر مینمایم.
[تصویر:  95rxm4r5dqg42qeiw56d.jpg]
[تصویر:  zklk5bmfex6wsiu9pat6.jpg]

سلام با تشکر
اگه ممکنه بفرمایید این تنظیمو از کدوم قسمت انجام دادید باتشکر
پاسخ
#47
[تصویر:  4rn8xtrrt6kfvktebc7.jpg]
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش نحوه مدل سازی سازه هایی که دارای اختلاف سطح در طبقات می باشند admin 57 28,334 1395/4/26 ، 08:37 صبح
آخرین ارسال: CivilS
  یک قاشق مهندسی عمران -نامنظمی در ارتفاع سازه ها sabzsaze 0 805 1394/2/18 ، 01:40 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان