ارسالها: 39
موضوعها: 26
تاریخ عضویت: دي 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
اگر اختلاف سطح مقطع گزارش شده در محل تکیه گاه در تیر های چند دهانه زیاد باشه مثلا در یک طرف تیر عدد 22و در طرف دیگر(تیر مجاور )عدد 11 گزارش شده باشد ایا نیازی است که ارماتور تقویتی در دهانه دیگر هم ادامه پیدا کند -اخه در بعضی کتابها دیدم ارماتور تقویتی را روی تکیه گاه ادامه میدن و از فرض 1.3 دهانه مجاور برای طول ارماتور تقویتی استفاده می کنند
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 12 بار در 4 ارسال
سلام
در هرصورت باید در طرف دیگه ادامه پیدا کنه
در صورتی که مربوط به ممان منفی(بالای مقطع)باشه باید برای آرماتور های تقویتی در طرف دیگر ستون طول گیرایی رعایت بشه که برا میلگرد کششی طول گیرایی زیاد هستش
برای میلگرد فشاری باتوجه به اینکه طول گیرایی خیلی کمتری نیاز داره معمولا تا انتهای مقطع ستون ادامه داده بشه کافیه
ارسالها: 39
موضوعها: 26
تاریخ عضویت: دي 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
فکر کنم بر عکس جواب دادید مگه ارماتور کششی در تیر بتنی در پایین مقطع وجود دارد و ارماتور فشاری در بالای مقطع
پس بالای مقطع تحت ارماتور فشاری است نه کششی درسته
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 12 بار در 4 ارسال
منظور تکیه گاه ها هستش
بله وسط مقطع در پایین آرماتور کششی دارم