امتیاز موضوع:
  • 15 رأی - میانگین امتیازات: 2.8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ارور در هنگام آنالیز MAXIMUM NUMBER OF NULL STEPS REACHED
#1
با عرض سلام خدمت عزیزان .من تو مرحله ی آنالیز به یه مشکل بر میخورم
که این هشدار رو میده

* * * W A R N I N G * * *
MAXIMUM NUMBER OF NULL STEPS REACHED FOR
CASE: ~P-DELTA
SUBSEQUENT RESULTS WILL NOT BE AVAILABLE
سازه من از نوع فولادی در یک جهت با سیستم قاب خمشی ودرجهت دیگر قاب ساده با مهار بند واگرای ویژه هست. خواهشا کسی اگه میدونه راهنمایی کنه کارم خیلی گیره ..چند روز دیگه باید پروژه رو ارایه کنم
پاسخ
#2
خلاصه هم بگید کافی . فقط می خوام ببین مشکل از کجاست ...
پاسخ
#3
یه راهنمایی کچیک هم بکنید کافی .به خدا گیرم...
پاسخ
#4
کسی نیست جواب بده .........
پاسخ
#5
خب تمامی بار های زلزله رو از ترکیب بار پی دلتا بردار فقط بار های ثقلی!
در ضمن به باکس پله مقطع اختصاص بده
این خطا برطرف میشه!
پاسخ
#6
دوست عزیز . همانطور که فرمودید فقط بار های ثقلی رو در ترکیب بار پی دلتا وارد کردم. ولی باز هم آنا لیز انجام نشدو همان خطا را داد ولی در در تنظیمات پی دلتا گزینه non-iterative-based on mass روفعال می کنم بدون خطا تحلیل انجام میشه با این وجود مجاز به طراحی هستم؟.همچنین مقاطع تیر و ستون و بادبند بصورت لیست خودکار هست . ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
پاسخ
#7
کسی نمیدونه مشکل چی ...
پاسخ
#8
خواهشا اگر میدونید جواب بدید فردا باید پروژه رو ارایه بدم....
پاسخ
#9
(1395/2/7 ، 12:10 صبح)mosa2 نوشته است: دوست عزیز . همانطور که فرمودید فقط بار های ثقلی رو در ترکیب بار پی دلتا وارد کردم. ولی باز هم آنا لیز انجام نشدو همان خطا را داد ولی در در تنظیمات پی دلتا گزینه non-iterative-based on mass روفعال می کنم بدون خطا تحلیل انجام میشه با این وجود مجاز به طراحی هستم؟.همچنین مقاطع تیر و ستون و بادبند بصورت لیست خودکار هست . ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
دوست عزیزم دو کار گفتم که انجام بدین و شما فقط یکیشو انجام دادین!
به باکس پله مقطع اختصاص بدی درست میشه!
این قسمت رو واضح تر میگم شما به تیر هایی که در باکس پله وجود داره مقطع اختصاص ندادین و none هست
حتما باید بهشون مقطع اختصاص بدین و نیازی هم نیست پی دلتا رو در حالت non-iterative معرفی کنید بلکه همون ترکیب بار های ثقلی درست هست!







































پاسخ
#10
ممنون مهندس جان.حق با شما بود.درست شد.
شما کتاب یا منبع کامل تری سراغ ندارین که کامل همه چیز رو در مورد طراحی با etabs , safe توضیح داده باشه حتی در مورد خطاهاو...چطور میشه کامل همه چیز رو یادگرفت .بنظر شما باید کلاس برم و یا....
من خودم از کتاب آقای سلطان آبادی استفاده می کنم .
ضمنا بابت کمکتون ممنونم.موفق وپیروز باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  راهنمایی فوری در رابطه با طراحی دستی بر اساس آنالیز ایتبس cuptalweb 1 236 1395/11/27 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
Photo ارور ایتبس etabs mardinfati 0 413 1395/8/7 ، 05:52 عصر
آخرین ارسال: mardinfati
  مشکل علامت ضربدر گذاشتن هنگام تعریف پروفیل ها در ETABS vahidnezarat 4 440 1395/6/22 ، 10:00 عصر
آخرین ارسال: vahidnezarat
  ارور #2 در ایتبس 2015 Ati1991 1 336 1395/5/17 ، 12:25 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  راهنمایی ارور 0.17 E/fy در پروژه فولاد afshin_ipe 1 337 1395/4/18 ، 12:17 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  آنالیز استاتیکی غیر خطی در etabs 2013 zahiry1360 1 1,271 1395/2/28 ، 04:24 عصر
آخرین ارسال: SANAZ1393
  ارور در طراحی دیوار برشی aliamirasia 0 346 1395/1/22 ، 05:21 عصر
آخرین ارسال: aliamirasia
  ارور در آنالیز !!!!! لطفا راهنمایی بفرمایید ؟؟ hamidreza lord 2 435 1394/12/10 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: sam01
  Warning در آنالیز 5star 2 607 1394/12/4 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: 5star
  مشکل در آنالیز سازه فولادی hA.d1984 0 361 1394/11/28 ، 09:47 صبح
آخرین ارسال: hA.d1984

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان