از کجا بفهمیم ضرایب اصلاح تیر و ستون رو چند اعمال کردیم؟
#1
Question 
سلام و خسته نباشید..
از کجا میشه فهمید که ضرایب اصلاح سختی تیر و ستون رو اعمال کردیم یا نه؟
پاسخ
#2
سلام منظورت از ضریب اصلاح سختی چیه
پاسخ
#3
همون ضرایب .35 و .5 و 1 و .7
پاسخ
#4
ببین عزیز برا تیرا ضریب ترک .35 حول محور 2-2 برا تیری که در جهت دیوار برشی این ضریب 1.5 برابر میشه در حالت بدون دیوار برشی همان .35برا ستونا .7 حول محور 2و3براستونایا اطراف دیوار برشی قبل تحلیل .7 بعد تحلیل اگه دیوار ترک نخورد که هیچولی اگه ترک خورد.7 در .5 ضرب شده میشه .35 صدم اگر دیوار ترک خوردضریب .5 حولمحور عمود بر صفحه دیوار اگر دیوار نخورده بود که .5 نمیخواد التماس دعا مطالب کامله پیوستام بگیر -


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   بررسی ترک خوردگی در تحلیل دینامیکی.rar (اندازه: 897.34 KB / تعداد دفعات دریافت: 56)
.rar   ترک خوردگی دیوار برشی در تحلیل استاتیکی.rar (اندازه: 1.15 MB / تعداد دفعات دریافت: 92)
پاسخ
#5
باسلام

بعد از انالیز شدن سازه می توانید از قسمتهای زیر بدانید ضرایب اصلاح سختی وارد شده است یا خیر ؟ و مقادیر آن را مشاهده نمایید .

1- منوی View زیر منوی Set Building View Option با علامت دار نمودن قسمت Property Modifier در صورت اصلاح شدن ضرایب سختی مقطع و یا مقاطع مخفف این قسمت یعنی PM بر روی عضو نمایش داده می شود .

2- کلیک راست کردن برروی عضو و فشردن دکمه Assignments خواندن مقادیر Prop . Modifier

3- از منوی File زیر منوی Print Tables دستور Input را اجرا نمایید و در برگه مذکور به قسمت Line Assignments رفته سپس گزینه Property Modifier را علامت دار نمایید و در قسمت Print to File را انتخاب و مسیر ذخیره شده فایل txt را مشخص نمایید .

برای موضوعات صفحه ای از قسمت Area Assignments استفاده نمایید .

پاینده باشید

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 4,996 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 290 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
  نحوه اجرای ستون روی تیر Arya68 5 853 1397/10/30 ، 04:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 424 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  اصلاح ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی crywolf222 0 415 1397/1/24 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 8,524 1396/10/9 ، 12:26 صبح
آخرین ارسال: Arya68
  ضرورت ضرایب ترک خورگی hamdullah 1 502 1396/6/24 ، 12:34 عصر
آخرین ارسال: eaglesweem
  رابطه ضرایب ترک خورگی با پی دلتا hamdullah 2 493 1396/6/20 ، 11:17 صبح
آخرین ارسال: hamdullah
  تنظیمات طول موثر ستون فلزی marsello 1 608 1396/4/25 ، 10:48 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
Rainbow طرح نشدن ستون ها فوری Sahandseyedi 1 633 1396/3/10 ، 01:17 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان