امتیاز موضوع:
  • 15 رأی - میانگین امتیازات: 2.93
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اشتباه در ارتفاع پروژه(مقصر کیست)
#1
Sad 
آرماتور بند سهواً به اندازه ۴۰ cm در اجرای فونداسیون پایین تر از سطح صفر صفر شروع به اجرای پروژه کرده است و ستون های طبقه همکف برای جبران ارتفاع ۴۰ cm افزایش ارتفاع داشته است که سازمان نظام مهندسی اجازه ادامه پروژه را لغو کرده است.

سوالاتی که پیش می آید:

۱.آیا مهندس ناظر نباید در هنگام شروع پی ارتفاع صفر صفر را تایید میکرد یا از وظیفه وی خارج است؟

۲.چه راهکاری برای تداوم پروژه پیشنهاد میکنید؟

۳‌.اگر پروژه باید تخریب شود پرداخت خسارت برعهده آرماتور بند خواهد بود یا شخص دیگر؟
پاسخ
#2
1) درصورت تائید و امضای مهندس ناظر تحت عنوان تائیدیه اتمام گود برداری مسئولیت متوجه مهندس ناظر است.
2) آرماتوربند طبق خط ترازی که صفر صهر سازه ای رو نشون میده کار میکنه باید دید کی ترازه داده و اینکه گود بردار اشتباه کرده.
3) به نظر می رسه که شما زیرزمین ندارید و برای جبران ارتفاع همکف رو بالا بردید که این از نظر شهرداری مشکل داره و نظام مهندسی حد اقل تو تهران نظارتی به اون صورت روی پروژه ها نداره (زیر 2000 متر)
4 باید دید که ایراد وارده فقط روی ضوابط شهرداریه یا اینکه از لحاظ سازه ای مشکل پیش اومده که به دلیل دست بالا گرفتن سازه های بتنی بعیده اینجوری باشه.
5) اگر مشکل مربوط به شهرداریه شما 40 سانت بلوکاژ رو اضافه کنید تا به ارتفاع مصوب برسید
اگر اطلاعات پروژه رو میدادید دوستان بهتر می تونستن کمک کنن
آیا آرماتور بند شخصا 40 سانت بلند کرده یا دستور کسی دیگر بوده؟
تخریب در این مواقع خیلی نادره
پاسخ
#3
(1394/4/14 ، 07:13 عصر)NOD نوشته است: 1) درصورت تائید و امضای مهندس ناظر تحت عنوان تائیدیه اتمام گود برداری مسئولیت متوجه مهندس ناظر است.
2) آرماتوربند طبق خط ترازی که صفر صهر سازه ای رو نشون میده کار میکنه باید دید کی ترازه داده و اینکه گود بردار اشتباه کرده.
3) به نظر می رسه که شما زیرزمین ندارید و برای جبران ارتفاع همکف رو بالا بردید که این از نظر شهرداری مشکل داره و نظام مهندسی حد اقل تو تهران نظارتی به اون صورت روی پروژه ها نداره (زیر 2000 متر)
4 باید دید که ایراد وارده فقط روی ضوابط شهرداریه یا اینکه از لحاظ سازه ای مشکل پیش اومده که به دلیل دست بالا گرفتن سازه های بتنی بعیده اینجوری باشه.
5) اگر مشکل مربوط به شهرداریه شما 40 سانت بلوکاژ رو اضافه کنید تا به ارتفاع مصوب برسید
اگر اطلاعات پروژه رو میدادید دوستان بهتر می تونستن کمک کنن
آیا آرماتور بند شخصا 40 سانت بلند کرده یا دستور کسی دیگر بوده؟
تخریب در این مواقع خیلی نادره
از پاسخ شما
(1394/4/14 ، 07:13 عصر)NOD نوشته است: بله مهندس ناظر فونداسیون را تایید کرده و بتن ریزی انجام شده است
(1394/4/14 ، 07:13 عصر)NOD نوشته است: ارماتوربند ب اشتباه بجای اینکه از صفر صفر شروع کند ۴۰ سانت پایین تر اقدام به شروع پی کرده است
(1394/4/14 ، 07:13 عصر)NOD نوشته است: هط تراز رو هم خودش گرفته بود
(1394/4/14 ، 07:13 عصر)NOD نوشته است: مشخصات اولیه پروژه واحد تجاری پانصد متری با ارتفاع پنج متر و یک واحد مسکومی روی ان
(1394/4/14 ، 07:13 عصر)NOD نوشته است: البته نقشه برای ۴ طبقه طراخی شده است
ممنون

پاسخ
#4
اگر ناظر برکه ها رو امضا کرده و شما تحویل دفتر خدمات دادین مقداری مسئولیت به دوششه
آرماتور بند که باید بیاد از روی بتن مگر که اونم رو تراز گود برداریه شروع کنه گود بردارتون احتمالا بیشتر کنده
ناشی گری آرماتور بنده که خط ترازو خودش گرفته اینه باید از شهرداری تحت عنوان درخواست بر و کف یا از مهندس یا نقشه بردار بگیره یا اینکه از کف گذر بگیره
تو واحد تجاری مقدار مفید مجاز برای معمولی 4/5 و برای تجاری با نیم طبقه 6 متره
پس از لحاظ سازه ای مشکلی ندارید شما مشکل شهرداری دارین الآن بر خیابون شیب دارین یا نه؟
در ضمن نگفتید کی دستور 40 سانت افزایش ارتفاع رو داده
پاسخ
#5
دادن کف وبر به عهده شهرداری میباشد.ومهندس ناظر موظف به کنترل میباشد.
اگر از نظر سازه ای جوابگو باشد یعنی مهندس محاسب ارتفاع اضافه را تایید کند نظام نمی تواند مانع ادامه پروژه شوند. واگر ارتفاغ از ارتفاع مجاز مقرر در قانون شهرداری ها تجاوز نکرده باشد مشکل خاصی نیست

پاسخ
#6
(1394/4/14 ، 09:55 عصر)NOD نوشته است: اگر ناظر برکه ها رو امضا کرده و شما تحویل دفتر خدمات دادین مقداری مسئولیت به دوششه
آرماتور بند که باید بیاد از روی بتن مگر که اونم رو تراز گود برداریه شروع کنه گود بردارتون احتمالا بیشتر کنده
ناشی گری آرماتور بنده که خط ترازو خودش گرفته اینه باید از شهرداری تحت عنوان درخواست بر و کف یا از مهندس یا نقشه بردار بگیره یا اینکه از کف گذر بگیره
تو واحد تجاری مقدار مفید مجاز برای معمولی 4/5 و برای تجاری با نیم طبقه 6 متره
پس از لحاظ سازه ای مشکلی ندارید شما مشکل شهرداری دارین الآن بر خیابون شیب دارین یا نه؟
در ضمن نگفتید کی دستور 40 سانت افزایش ارتفاع رو داده

پاسخ
#7
شرمنده گوشیم انجمن رو پشتیبانی نمیکنه

جواب پستتون


ممنون از جوابتون

خط تراز رو خود آرماتور بند گرفته و گفته که تا این مقدار خاک برداری کنید و سپس شروع به اجرای پروژه کرده پروژه هم در بر خیابان که باید هم سطح خیابان میشد که به مقدار ۴۰cm پایین تر از این سطح کار شروع شده

دستور افزایش ۴۰ سانت رو کسی نداده بود،چون در ورودی پروژه یک نیم طبقه هم بود و اگر این مقدار ارتفاع افزایش نمیافت باید تعظیم کرده و داخل میرفتیم برای همین مجبور به افزایش ارتفاع شدیم

متاسفانه مهندس ناظر هنگام شروع ارماتورگذاری پی در محل حاضر نشده بود

فعلا پروژه متوقف شده است و مهندس محاسب در حال احتساب است که ایا این افزایش جواب گو خواهد بود یا خیر
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه تغییر ستون در ارتفاع m.m1313 5 3,280 1394/2/16 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: emispid

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان