اعمال بار دیوار های شمال و جنوب در سازه نا منظم
#1
سلام دوستان
کسی می دونه در این پلان برای وارد کردن بار dead و live و wall برای دیوار پیرامونی شمال و جنوب آیا قسمتی که دورش خط آبی کشیدم هم حساب میشه یا خیر!؟ یعنی باید اون قسمت رو هم انتخاب کنم برای اعمال بار؟

[تصویر:  705112d1ec18.jpg]
پاسخ
#2
باسلام
تیرهاییکه در شکل نشان دادید در صورتیکه در سقف آخر باشند بار mass
واثر بار جان پناه(درصورت وجود جان پناه) را می گیرند
در طبقات دیگر با ر مرده دیوار واثر بار مرده وزنده سقف مجاور (بخش با ر گیر تیر)بصورت گسترده خطی به این تیرها وارد می شود.به تیرهای عادی پیرامونی بار" وال" وارد نمی شود.
منطم یا نامنظم بودن ساختمان در انتخاب نوع تحلیل که استاتیک باشد یا دینامیک تاثیر دارد ونه در اصول بارگذاری.
توصیه می کنم چند تا از فایلهای بارگذاری موجود در سایت را مطالعه بفرمایید.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#3
سلام یا تشکر از شما؛بله پلان سقف یا همان روف هست،فقط خواستم بدونم این قمستی که دورش خط کشیدم هم شامل بارگزاری میشه یا خیر؟که با جوابی که دادین متوجه شدم که میشه؛بله برای ساختمان نامنظم بالای 18 متر تحلیل طیفی باید رفت.ممنون از پاسخ شما
پاسخ
#4
در طراحی سازه شما باید هر جایی که بار هست همون بار رو در طراحی وارد کنید
اگر اون قسمتی که مشخص کردید قرار هست دیوار کشیده بشه شما هم باید بار دیوار رو اونجا اعمال کنید و اگر قرار هست چیز دیگه ای اجرا بشه ( مثلا از پایین تا بالا شیشه بشه) پس شما باید بار شیشه رو به اون قسمت اعمال کنید
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#5
(1393/12/8 ، 08:58 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: در طراحی سازه شما باید هر جایی که بار هست همون بار رو در طراحی وارد کنید
اگر اون قسمتی که مشخص کردید قرار هست دیوار کشیده بشه شما هم باید بار دیوار رو اونجا اعمال کنید و اگر قرار هست چیز دیگه ای اجرا بشه ( مثلا از پایین تا بالا شیشه بشه) پس شما باید بار شیشه رو به اون قسمت اعمال کنید
سلام بله شما درست می فرمایید؛من منظورم این بود که اون قسمتی که دورش خط کشیدم شامل دیوار پیرامونی شمال و جنوب(با نما) میشه ؟
پاسخ
#6
سلام دوستان
آیا در پلان زیر قسمتی که خط صورتی روش زدم،اعمال بار دیوار پیرامونی اطاق راه پله انجام میشه یا خیر؟
منظورم ضرب ارتفاع خاص دیوار در وزن واحد سطح تیغه 20 سانتی متری
2.8*280
برای تیرهای موازی(رمپ پله)خط زدم باید انجام بدم یا خیر؟



[تصویر:  e3b7a5bafcb0.jpg]
پاسخ
#7
نقل قول: سلام بله شما درست می فرمایید؛من منظورم این بود که اون قسمتی که دورش خط کشیدم شامل دیوار پیرامونی شمال و جنوب(با نما) میشه ؟
این مونده که چی جوری اجرا میشه
اگر قرار هست به صورت نما باشه ( یعنی سنگ کاری و.. داره) بله باید به همون صورت بارگذاری بشه ولی اگر هست فقط دیوار ساده باشه باید به همون صورت بارگذاری بشه
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 2,449 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 58 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
  اصلاح ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی crywolf222 0 55 1397/1/24 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
  جا نمایی دیوار برشی mhd_efard 5 959 1396/10/9 ، 09:55 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  ضریب نا معینی در سازه ها مطابق ویرایش چهارم 2800 3508714516 4 1,065 1396/10/9 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  دیوار حائل farzeen 1 584 1396/10/9 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
Wink طراحی دیوار برشی omran.tarbiyat 0 245 1396/8/25 ، 10:18 صبح
آخرین ارسال: omran.tarbiyat
  سنگین شدن بیش از حد سازه p_fm2007 6 319 1396/8/19 ، 10:33 عصر
آخرین ارسال: civil92
Tongue مشکل در چک مدل سازه بتنی Atlantis77 2 248 1396/8/18 ، 10:13 عصر
آخرین ارسال: civil92
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 19 5,973 1396/7/12 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: peymandarsad

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان