اعمال صحیح ضرایب ترک خوردگی
#1


با سلام خدمت مهندسین عزیز


علیرغم مباحث مفیدی که درباره ضرایب ترک خوردگی در سایت انجام گرفته ، بنده هنوز نتونستم به یک
جمع بندی صحیح برسم چون هر کدوم از کتابها یه روشی رو گفتن که با مطالب سایت
همخوانی نداره لذا چند تا سوال داشتم که
اگه لطف کنین و جواب بدین راهگشای ما مبتدی ها خواهد بود.


الف- روشهای مختلفی روکه هنگام مطالعه کتب و جزوات اموزشی به اونها برخورد کردم اینجا
مینویسم، شما بفرمایین کدوم یکی درسته؟( و ایرادات اونایی که اشتباهن چیه)


1- در جلد دوم خانه عمران: بر اساس
مبحث نهم کار کرده. یعنی ضرایب تیرها و ستون ها رو بسته به اینکه در قاب مهاربندی
شده اند یا نه، اعمال کرده. همچنین دیوار رو shell تعریف کرده و
اومده به کلیه پارامترهای m11،m22،m12 ،f11،f22،f12 ضریب 0.35 رو اختصاص داده( اما بعد ازتحلیل سازه، دیگه بررسی
نکرده که دیوار کجاها ترک خورده یا نخورده)


2- در پروژه پنجم باجی: بر اساسACI کار کرده .قبل از
تحلیل سازه برای هیچ کدوم از تیرها و ستونها و دیوارهای برشی ضرایب رو اختصاص
نداده. بعدا اومده تحلیل کرده و بعد از تحلیل، اومده بررسی کرده که دیوار در کجاها
ترک خورده و کجاها ترک نخورده. سپس ضرایب تیر ها وستونها رو 0.35 و 0.7 اعمال کرده. دیوار روهم shell تعریف کرده و برای
قسمتهای ترک خورده ضریب f22=0.35 وبرای قسمتهای ترک نخورده f22=0.7 اختصاص داده.


3- بر اساس مطالب سایت: چنانچه دیوار
برشی رو shell تعریف کنیم، بر اساس ACI : f11,f22= 0.35 or 0.7 و m11,m12=0.35 و بر اساس مبحث نهم جدید : f11,f12=0.5 or 0.7 و m11,m12= 0.35


ب- حالا وقتی
دیوار برشی داریم که اونو shell تعریف کردیم ،قبل از تحلیل سازه ، باید چه ضرایبی رو به
کدوم پارامترها اختصاص بدیم؟( برخی منابع میگن باید به همه پارامترها ضریب بدیم،
برخی فقط به f22 و برخی به f11,f22,m11,m22 ضریب
میدن)


ج- با توجه به
این که ضرایب مبحث نهم با ACI فرق دارن ، ما کدوم ضرایب
رو اعمال کنیم؟











پاسخ
#2
Assuming beams and columns are modeled as frame then the stiffness modifier table is as follows:



ACI ETABS



Beams........................................0.35*Ig I22 = I33 = 0.35

Columns....................................0.70*Ig I22 = I33 = 0.70

Walls-Uncracked.................0.70*Ig modeled as shell – f11, f22 = 0.70

Walls-Cracked......................0.35*Ig similar to Walls-Uncracked (with modifiers of 0.35)



NOTE:

Walls are generally not designed for out-of-plane bending to avoid excessive longitudinal reinforcement. In this case, use a small modifier say 0.1 for m11, m22 and m12 so numerical instabilities could be avoided. However, use m11, mm2, mm12 = 0.70 (or 0.35) when considering the out-of-plane bending in wall.



Flat Plates & Flat Slabs....0.25*Ig modeled as membrane – f11, f22, f12 = 0.25 / modeled as shell – f11, f22, f12, m11, mm2, mm12 = 0.25 (for both cases fxx is not important if rigid diaphragm is assigned
پاسخ
#3
1-در بخش9-13-8-4 مبحث نهم گفته شده که در قابهای مهار شده سختی دیوار ترک خورده را 0.5 منظور کنید . که این بند مغایر با آیین نامه های کانادا و آمریکا است که 0.35 را در نظر میگیرند. البته فرمولهای جایگزین هم در این دو آیین نامه اشاره شده.
2-در محاسبات با ایتبس در قابهای متکی به دیوار برشی شما می بایست نخست سختی تیرها را 0.5 و ستونها را 1 و دیوار را 0.7 در نظر بگیرید سپس کنترل ترک خوردگی دیوار را انجام دهید اگر دیواری ترک خورد آنگاه سختی آنرا 0.35 بدهید.
3- اگر دیوار membrane است سختی درون صفحه یعنیf11,f22 را تغییر دهید ولی اگر دیوار shell است می بایست f11,f22,m11m12,m22را تغییردهید. آیین نامه برای تغییر f12 الزامی ندارد.
پاسخ
#4
(1394/3/17 ، 09:42 صبح)MSH نوشته است: 1-در بخش9-13-8-4 مبحث نهم گفته شده که در قابهای مهار شده سختی دیوار ترک خورده را 0.5 منظور کنید . که این بند مغایر با آیین نامه های کانادا و آمریکا است که 0.35 را در نظر میگیرند. البته فرمولهای جایگزین هم در این دو آیین نامه اشاره شده.
2-در محاسبات با ایتبس در قابهای متکی به دیوار برشی شما می بایست نخست سختی تیرها را 0.5 و ستونها را 1 و دیوار را 0.7 در نظر بگیرید سپس کنترل ترک خوردگی دیوار را انجام دهید اگر دیواری ترک خورد آنگاه سختی آنرا 0.35 بدهید.
3- اگر دیوار membrane است سختی درون صفحه یعنیf11,f22 را تغییر دهید ولی اگر دیوار shell است می بایست f11,f22,m11m12,m22را تغییردهید. آیین نامه برای تغییر f12 الزامی ندارد.

و اگه سازه فولادی با دیوار برشی هم بود بازم همین کارو بکنیم؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود آموزشه نحوه اعمال بار برف در قابهای شیبدار ( سوله ها ) در ETABS 2015 فرشاد امن خانی 1 480 1396/3/15 ، 12:15 صبح
آخرین ارسال: hamed10996
  دانلود آموزش نحوه اعمال تشدید برون از مرکزیت در ETABS admin 43 20,966 1395/5/25 ، 11:01 عصر
آخرین ارسال: admin
  دانلود جزوه آموزشی نحوه اعمال آنالیز طیفی و تاریخچه زمانی در ایتبس 2015 (ایمان نخعی ) فرشاد امن خانی 0 544 1395/5/22 ، 02:44 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  ضریب اصلاح ممان اینرسی جهت تخصیص ترک خوردگی فرشاد امن خانی 12 12,444 1394/6/12 ، 11:45 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  روش دقیق ضریب ترک خوردگی تیرها + محاسبه ی خیز تیر علی بهنیا 0 953 1394/1/25 ، 07:32 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  آموزش تصویری نحوه ی اعمال بار دیوار دقیقا در محل قرار گیری دیوار در ایتبس Etabs فرشاد امن خانی 5 2,081 1393/10/10 ، 10:55 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه اعمال اثرات متعامد زلزله در تحلیلهای دینامیکی طیفی (پيشنهاد مطالعه) mehdipanahi 4 1,278 1393/10/10 ، 02:57 عصر
آخرین ارسال: Arya_Irani
  بررسی نیروی قائم ناشی از زلزله و اعمال آن در نرم افزار ETABS ( مهندس هادی بهمنی ) کیوان بابایی 0 1,102 1393/7/25 ، 02:27 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه اعمال نیروی شلاقی در ETABS با استفاده آیین نامه UBC97 admin 45 24,593 1393/6/24 ، 05:47 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  جزوه اموزشی کنترل لزوم یا عدم لزوم اعمال برون از مرکزیت اتفاقی کیوان بابایی 2 1,854 1393/5/18 ، 07:39 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان