امتیاز موضوع:
  • 41 رأی - میانگین امتیازات: 2.41
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
انجام پروژه درس پی با نرم افزار سیف 8
#1
سلام.من مهدی دانشجوی عمران ترم 7 هستم.
حقیقتا من با نرم افزار سیف آشنایی چندانی ندارم و با توجه به آموزش های خوبی که در سایت قرار داده شده تونستم تا حدودی پروژه خودم رو انجام بدم ولی به مشکل برخوردم.
حقیقتا در درس پی استاد یه پروژه برای یادگیری بهتر درس پی تعریف کرده و 3 نمره براش گذاشته.
تاریخ تحویل پروژه تا23 دی ماه 1391 هست.
من پروژه رو با توجه به آموزش ها در این سایت انجام دادم ولی مشکل اینجاست که پی از روی سطح خاک بلند میشه.خواستم بپرسم اگه میشه پروژه رو چک کنید و مشکل کار رو به من بگید.
من صورت پروژه رو به همراه فایل سیف که طراحی کردم رو در سایت قرار میدم.
بار هارو باید به صورت دستی انجام بدید آخه خروجی بارها از ایتبس گرفته شده و در جدولی تنظیم شده.
خواهش میکنم هر کس میتونه بهم کمک کنه.خیلی دوس دارم ببینم مشکل کارم کجاست.
لطفا بهم کمک کنید.با تشکر فراوان از شما مهندسان عزیز.


[تصویر:  eaes5ce3nvxkjs6rpcz.gif]

[تصویر:  ibuph05t2j98e1ybyu.gif]


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   safe 8.rar (اندازه: 7.18 KB / تعداد دفعات دریافت: 81)
پاسخ
#2
با سلام
چون کمی عجله داشتم ،گذرا نگاهی بهش انداختم !
مهندس عزیز شما ضریب پوآسون و مدول الاستیسیته و FC و Fy و ... همه رو اشتباه زدی! به طور مثال ضریب پوآسون بتن 0.2 هست که شما 0.15 زدی! ولی دلیل بلندشدگی این نمیتونه باشه! بنده به شما توصیه میکنم 2-3 تا شمع طراحی کنی و در حالت Spring Constant در سیف اعمال کن تا این مشکلت حل بشه!!
در ضمن احساس میکنم مقاومت برشی خاک رو اشتباه بدست آوردید!

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ
#3
(1391/10/17 ، 06:37 صبح)اردلان نوشته است: با سلام
چون کمی عجله داشتم ،گذرا نگاهی بهش انداختم !
مهندس عزیز شما ضریب پوآسون و مدول الاستیسیته و FC و Fy و ... همه رو اشتباه زدی! به طور مثال ضریب پوآسون بتن 0.2 هست که شما 0.15 زدی! ولی دلیل بلندشدگی این نمیتونه باشه! بنده به شما توصیه میکنم 2-3 تا شمع طراحی کنی و در حالت Spring Constant در سیف اعمال کن تا این مشکلت حل بشه!!
در ضمن احساس میکنم مقاومت برشی خاک رو اشتباه بدست آوردید!

lسلام.مرسی که جواب دادید.
مهندس من ضریب پواسون و بقیه رو بر اساس آیین نامه بتن ایران آبا وارد کردم.0.2برای ای سی آی هست.البته اینو از دوستان پرسیدم.
اگه اشکال نداره شما بگید که ضریب هاشون چی میشه.شاید اونا اشتباه میکنن.دوس دارم درستش رو یاد بگیرم.
دوستم میگه شمع طراحی کرده بیشتر از 2 و 3 تا شمع طراحی کرده ولی باز جواب نداده.میگه باید ضخامت فونداسیون رو 2.5 متر بگیریم.نظر شما چیه؟
من مقاومت برشی خاک رو از روش مایرهوف بدست آوردم بعد در 120 ضرب کردم.
اگر اشتباه هست لطفا صحیحش رو با ذکر فرمول بگید.ممنون میشم.
پاسخ
#4
من فایلتونو کنترل کردم . زیادم باهاش کار کردم حتی با افزایش ضخامت هم جواب نگرفتم . چون بارهای وارده طوری هستند حتما uplift به وجود میارند . بهترین راه اینه که این پی را به صورت گسترده اجرا کرد و چون این یه پروژه درسی می باشد لذا باید حتما از شمع استفاده کنید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
(1391/10/17 ، 08:27 عصر)admin نوشته است: من فایلتونو کنترل کردم . زیادم باهاش کار کردم حتی با افزایش ضخامت هم جواب نگرفتم . چون بارهای وارده طوری هستند حتما uplift به وجود میارند . بهترین راه اینه که این پی را به صورت گسترده اجرا کرد و چون این یه پروژه درسی می باشد لذا باید حتما از شمع استفاده کنید

مرسی که به فکرم بودید.
فقط یه سوال شما خودتون پی رو به صورت گسترده و به همراه شمع آنالیز کردید
یا در حد تئوری هست که احتمال میدید اگه اینطور بشه مشکلم حل میشه؟
مرسی مهندس
پاسخ
#6
(1391/10/17 ، 08:54 عصر)rospina_63 نوشته است:
(1391/10/17 ، 08:27 عصر)admin نوشته است: من فایلتونو کنترل کردم . زیادم باهاش کار کردم حتی با افزایش ضخامت هم جواب نگرفتم . چون بارهای وارده طوری هستند حتما uplift به وجود میارند . بهترین راه اینه که این پی را به صورت گسترده اجرا کرد و چون این یه پروژه درسی می باشد لذا باید حتما از شمع استفاده کنید

مرسی که به فکرم بودید.
فقط یه سوال شما خودتون پی رو به صورت گسترده و به همراه شمع آنالیز کردید
یا در حد تئوری هست که احتمال میدید اگه اینطور بشه مشکلم حل میشه؟
مرسی مهندس
نه کنترل نکردم . راستش وقتم زیاد خالی نیست وگرنه براتون انجام میدم .ولی مطمئنن با انجام پی رادیه وزن پی بیشتر شده و میتونه موثر باشه ( بر اساس تجربه میگم ) حالا امتحان کنید بد نیست ولی معمولا که با رادیه اینجور پی هایی جوابگو است

پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#7


[/quote]
نه کنترل نکردم . راستش وقتم زیاد خالی نیست وگرنه براتون انجام میدم .ولی مطمئنن با انجام پی رادیه وزن پی بیشتر شده و میتونه موثر باشه ( بر اساس تجربه میگم ) حالا امتحان کنید بد نیست ولی معمولا که با رادیه اینجور پی هایی جوابگو است


[/quote]

مهندس تا همینجاش هم که کمکم کردی خیلی ممنون وارت هستم فقط اگه میشه آموزش طراحی شمع رایه رو اگه دارید بهم بدید تا انجام بدم.آخه من تازه سیف رو شروع کردم و بلد نیستم.
مرسی
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه سیف allahgholi1402 1 289 1395/6/28 ، 06:01 عصر
آخرین ارسال: chiften
  مشکل در نرم افزار safe اکبر حقیقی 1 683 1394/6/3 ، 07:12 عصر
آخرین ارسال: اکبر حقیقی
  بررسی برش پانچینگ در پی با نرم افزار سیف 12 sanam 9 1,710 1394/1/23 ، 01:01 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
Question خطا در نرم افزار SAFE 12.3 majid2rankouh 5 2,048 1393/7/17 ، 02:37 عصر
آخرین ارسال: omran-tr
  دخواست چک کردن پروژه سیف(فوری) MOSI2 4 1,412 1393/4/22 ، 12:50 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  چک کردن پروژه سیف اجرایی ساختمان بتونی 5طبقه ebrahimkazemi51 2 1,015 1393/2/20 ، 05:11 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi51
  کمک در پروژه سیف shahsavar_civil 1 883 1392/8/22 ، 08:49 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  ذرخواست کمک پروژه فولاد samira kh 8 1,996 1392/6/8 ، 12:17 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  این پروژه سیف12 چرا اینجوری مدل شده؟ kaka410 2 960 1392/5/2 ، 01:53 عصر
آخرین ارسال: kaka410
  نحوه تعریف پی صلب در نرم افزار سیف Hosseinc 2 1,450 1392/1/23 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان