اورلب کردن میلگرد بزرگتر به میلگرد کوچکتر در ستون
#1
سلام

در کارگاه میلگرد 20 برش خورده غیر قابل استفاده (3-4 متری) زیاد داریم.

در نقشه سازه برای ستون ها، از 8 عدد میلگرد 18 استفاده شده است (مقطع ستون 40*40)

ستون های طبقه زیرین میلگرد 18 کار شده است، آیا مجاز هستیم

آیا منع آیین نامه ای وجود دارد مبنی بر اینکه:

بروی روی ریشه فعلی با میلگرد 18، از میلگرد 20 استفاده کنیم؟ (با در نظر گرفتن طول اورلب بر مبنای سایز میلگرد بزرگتر)

درصد آرماتور ستون زیر 4.5% خواهد بود.


[تصویر:  576xbh3to1szsxob6ar2.jpg]

پاسخ
#2
مشکل ایین نامه نداره ( حداقل من جایی ندیدم )
فقط باید به درصد ارماتور دقت کنی که زیاد نشه

پاسخ
#3
می توان از آرماتور نمره 20 استفاده کرد به شرطی که تعداد آرماتور بیست نباید برابر با تعداد آرماتور 18 طبقه زیرین باشه و با استفاده از هم ارزی آرماتورها تعداد آرماتور بیست کم شه و در این صورت با رعایت اورلب هیچ مشکلی نخواهد داشت
پاسخ
#4
سلام
در صورت استفاده از میلگرد 20 باید درصد ارماتور در محل وصله و خارج وصله چک بشه
درصورتی که از حد مجاز آیین نامه کمتر باشد مشکلی نداره واینکه باید طول وصله برابر با طول وصله میلگرد بزرگتر
تامین شده باشد که درصورت کوچک بودن از لحاظ آیین نامه اجرای وصله پوششی صحیح نیست
پاسخ
#5
در محاسبات اگر چه درصد سطح مقطع ارماتور مطرح است، اما در ستونها وصله میلگرد بالایی که نمره بالاتری نسبت به میلگردهایی پایین دارد استفاده عمومی و مناسبی ندارد. توصیه می شود که در ستون چنین اتصالی صورت نگیرد
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک ایتبس بتنی شش طبقه که حتی با ستون 60 جواب نمیده Civil5 9 615 1395/7/5 ، 12:35 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  ابعاد تیر و ستون silverman 1 357 1395/5/15 ، 07:35 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  طراحی دستی ستون CivilS 0 510 1395/3/12 ، 10:39 صبح
آخرین ارسال: CivilS
  پرسش درمورد ستون کوتاه بتونی miladezati 5 6,943 1395/3/8 ، 06:39 عصر
آخرین ارسال: Civil5
  چک کردن فایل ایتبس behnm 2 344 1395/3/8 ، 02:45 صبح
آخرین ارسال: mja7
  ستون بتنی afshin_ipe 0 304 1395/2/7 ، 09:24 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
  میزان مجاز خروج از مرکزیت ستون msh002 1 661 1394/9/15 ، 09:35 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  قاب خمشی دال و ستون new_new 0 482 1394/9/6 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: new_new
  وجود ستون در میان دیوار برشی مشکلی دارد ? lord87 8 2,098 1394/8/18 ، 11:12 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  راهنمایی درتهیه ی نقشه خوانی ستون و تیر بتنی engineer2014 17 3,194 1394/8/2 ، 01:44 صبح
آخرین ارسال: صفرکیلومتر

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان