[attachment=3984]ديوار برشي ؟
امتیاز موضوع:
ايتبس بتني 7 طبقه با ديوار برشي
|
1391/11/13 ، 12:13 عصر
دوست عزیز سوالتون چیه دقیقا؟
با درود
چك كردن پروژه و (ديوار برشي آيا خوب طراحي شده كجا مشكل داره) ممنون
1391/11/13 ، 07:15 عصر
ورژن ایتبس شما 9.7.4 هست مال من کمتره
یه اینپورت از فایلتون بگیرید ببینم توی ورژن من باز میشه/ فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94 دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
1391/11/14 ، 01:56 صبح
سلام
1 - ضریب زلزله برای حالت بدون خروج از مرکزیت و حالت باخروج از مرکزیت باید یکی باشه تا طبقه ی بام وارد بشه 2 - راه پله به صورت سقف صلب نباید مدل بشه .یا به صورت نیم طبقه بشه و در صلبیت سقف وارد نشه وتیرهاش مفصلی باشه،و یا اینکه به صورت بار خطی بار مرده و زنده پله روی تیر های 2طرفش وارد بشه 3 - بار mass نیازی نیست به خرپشته وارد بشه 4 - دیوار برشی ها مش بندی نشده.یکی از معایبش اینه که در بیس اتصال کافی برای دیوار برشی نمیشه ایجاد کرد ودر طراحی جواب دقیق نمیده و همچنین مقطع یکسری از دیوارها اشتباه وارد شده 5 - ضریب ترک خوردگی ستون ها وتیرها(0.7 و 0.35) وارد نشده و دیوار ها هم همگی 0.35 وارد شده که بهتره چک بشه که ایا ترک خورده هستن یا نه 6 - ترکیب پی دلتا 1.4DL+1.7LL
اصلاح كردم فايل اصلي رو براي ورژن هاي ديگر
ضريب زيزله در جهت EX و EY از قانون 30-100 استفاده كردم كه ضرب در 0.3 شد و چون آيين نامه ام ACI بود 1.2DL+1LL گرفتم . (نميدونم حالا گفته هام درسته يا نه) اشكالات رو دارم برطرف ميكنم . بسيار ممنون |
|