اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در
#1
با سلام
آیا میشود وقتی در طببقه اول از میلگرد طولی ستون نمره 16 استفاده کرده ام جواب داده میشود در طبقه 2 از میلگرد نمره 18 استفاده کنم؟نظام تایید میکنه؟ مشکلی نداره؟
پاسخ
#2
سلام
فکر نکنم اشکالی وجود داشته باشه اما در طبقات پایینتر به علت نزدیک بودن به حالتهای مرزی و تنش بیشتر و تحمل وزن بیشتر به مراتب قطر تیر و ستون و به موازات آن سایز آرماتور های طولی و عرضی ستون و یا تیر بیشتر و به بالا این موارد کم سایز تر می شود حال شاید در مورد مدل شما این نکته باشد که آن طبقه تمرکز بیشتری در جذب تنش را داشته است .
موفق باشید و سربلند
پاسخ
#3
سلام
سعی کنید از 1 نوع میلگرد برای ستون ها استفاده کنید
و در طبقات بالا در صورت امکان از میلگرد های کوچکتر استفاده کنید
پاسخ
#4
با سلام اکثر کنترل کننده ها قبول نمی کنند طبقه بالا قویتر از طبقه پایین باشه. بهتر است طبقه پایین را هم 18 بگیرید
پاسخ
#5
سلام
اصل اینه که مقطع ستونت ثابت باشه بعد با میلگرد ها بازی کنی تا به اون ratio مورد نظرت برسی.
منظورم از مقطع ستون اینه که مثلا تا طبقه آخر از 40x40 استفاده کن ولی میلگردارو تغییر بده......
پاسخ
#6
سلام
شما دوست عزیز میتوانید تعداد میلگردهای ستون طبقه اول را کاهش داده و از میلگرد نمره 18 استفاده نمایید

تا با نمره میلگرد طبقه بالاتر یکی شود
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#7
هیچ فرقی نداره ... میتونی پایین 16 بزنی بالا 18 .... ولی فاصله شماره میلگردهات نباید از دو تا شماره بیشتر بشه ... مثلا اگه پایین 20 بود طبقه بالا نمیتونی کمتر از 16 بزنی ... یا اگه پایین 18 بود طبقه بالا نمیتونی بیشتر از 22 بزنی
پاسخ
#8
هدف شما از قردان میلگرد 18 برای طبقه بالا چیست؟
وقتی طبقه پایین که وزنی بیشتری تحمل میکند میلگرد 16 جوابگو است چه نیازی است در طبقه بالا از 18 استفاده کنید
راندمان: سریعترین زمان - بهترین کیفیت و کمترین هزینه
پاسخ
#9
با سلام دوستان لطفا پاسخ هاشون رو با دلیل ارائه کنند تا سردرگمی ایجاد نشه با خوندن پاسخ ها متفاوت
تشکر
پاسخ
#10
مهندس رضا جان ... گاهی اوقات در طبقات بالاتر بر اثر نیروی زلزله احتیاج به سطح مقطع بیشتری هست که با اندازه پایینی میلگرد 16 جواب نمیده ... بنابر این از میلگرد های کلفت تر استفاده میکنند
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Rainbow طرح نشدن ستون ها فوری Sahandseyedi 1 76 1396/3/10 ، 01:17 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  ستون گذاری و صفحه ستون crywolf222 1 148 1395/12/20 ، 05:56 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  طراحی دستی ستون ها امین سمسار 0 343 1395/10/26 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: امین سمسار
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 425 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  نمایش تیر ها و ستون هارو در یک الویشن سازه مد نظر در ایتبس مبتدی95 6 390 1395/10/11 ، 12:02 صبح
آخرین ارسال: civil92
  X Dir + Eccen Yچه زمان اعمال میشود؟ مبتدی95 5 572 1395/8/15 ، 03:02 عصر
آخرین ارسال: admin
Sad مشکل نمایش صفر آرماتور (خاموت) برشی تیر و ستون sasan.ce 5 472 1395/7/26 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  دیدن حداکثر ظرفیت تیر یا ستون برای خمش،برش و...از ایتبس ali_deylami 11 7,361 1395/6/25 ، 03:04 عصر
آخرین ارسال: jamshid1372
  افزایش دان ظرفیت برشی و خمشی ستون ها فلزی hajix8867 0 325 1395/6/3 ، 09:33 صبح
آخرین ارسال: hajix8867
  IpE حداقل برای ساختمان 5 طبقه 76morteza 1 451 1395/6/1 ، 07:45 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان