اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در
#11
با سلام
عموما هم ابعاد مقاطع طبقه بالاتر مساوی یا کمتر از طبقه پایین هست وهم در صد میلگردطولی به کار رفته.
ولذا در حالت خاصی که خرده کاری داریم ومیلگرد با قطر بزرگتر در دسترس هست همانطورکه مهندس بابایی هم اشاره کردند اشکالی ندارد قطر بالاتر استفاده شود ولی با تعدا د کمتر
در غیر آنصورت ممکن است ازمرز درصد مجاز بگذدیم.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#12
میتوانیم استفاده کنیم به شرطی که قبل از بتن ریزی ستون طبقه پایینی باید میلگرد طبقه بالایی رو کار بزاریم تا طول مهاری آن تامین شود چون اینکار رو نکنیم ابتدای ستون با گرد 16 کار میکنه..که مد نظر ما 18 است..
پاسخ
#13
معمولا زمانی این حالت پیش میاد که سازه دوگانه باشه .
مثلا در 1 سازه 5 طبقه میلگرد ستون همکف تا طبقه 4 میشه 12 عدد 16 ولی طبقه اخر میشه 12 عدد 18
چون دیوار برشی در طبقات بالا همانند کنسول عمل میکنه نیروی کمتری جذب میکنه ولی قاب های خمشی در طبقات بالاتر نیروهای بیشتری رو جذب میکنند.
به نظر من مشکلی نداره که شما طبقه اخر رو از میلگرد با نمره بالاتر استفاده کنی به شرطی که درصد ارماتور از حد مجاز بیشتر نشه.
البته خیلی از طراحان با این کار مخالف هستند .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ارسال مقاطع از یک فایل ایتبس به ایتبس دیگر برای استفاده مجدد rasool ghazali 8 7,663 1397/2/9 ، 04:28 عصر
آخرین ارسال: 125972
  مدل کردن تراز نیم طبقه crywolf222 0 166 1397/2/2 ، 11:06 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 12,537 1396/10/9 ، 09:02 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  تعیین میلگرد در تعریف مقطع Benny 11 3,047 1396/8/15 ، 01:28 عصر
آخرین ارسال: mohammad9321
  تنظیمات طول موثر ستون فلزی marsello 1 400 1396/4/25 ، 10:48 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
Rainbow طرح نشدن ستون ها فوری Sahandseyedi 1 458 1396/3/10 ، 01:17 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  ستون گذاری و صفحه ستون crywolf222 1 476 1395/12/20 ، 05:56 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  طراحی دستی ستون ها امین سمسار 0 694 1395/10/26 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: امین سمسار
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 926 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  نمایش تیر ها و ستون هارو در یک الویشن سازه مد نظر در ایتبس مبتدی95 6 909 1395/10/11 ، 12:02 صبح
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان