امتیاز موضوع:
  • 21 رأی - میانگین امتیازات: 2.81
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ایا این طراحی مشکلی دارد؟؟؟
#1
من یک ساختمان در ابعاد 23*10 طراحی کردم که به دلیل ملاحظات معماری و حذف شدن پارکینگ مجبور به جابجایی ستون از اکس و خارج گذاشتن از اکس شدم ایا این موضوع مشکلی از نظر فنی مهندسی دارد

لینک نقشه

http://s3.picofile.com/file/7660050000/10x23.dwg.html



با تشکرات فراوان از مهندسین عزیز
پاسخ
#2
[تصویر:  khq2cw9frbeqijpd5w.gif]


اگر منظورتون تغیر مکان ستون هاست نه مشکلی نیست
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
سلام فرشاد جان امیدوارم حالتون خوب باشه من نگاه به این طرح به نظرم خودروی شماره 6 شما ایراد رفت و آمدی داره البته از نکته نظر نظام مهندسی تبریز نمی دونم قوانین شهر شما چیه!
پاسخ
#4
با سلام و احترام
دوست عزیز هیچ مشکلی برای ستون ها نیست
اما برای خودروی 6 ای که دوستمون بهش اشاره کرد باید 5متر پشتش فضای خالی باشه که اگه فقط در مزاخم هست جهت باز شو در رو جا به جا کن
و اما مشکل دیگه ای که داره انباری تعریف نشده
اون رو هم باید تعریف کنید
که بهترین شکل انباری گداشتن رو به روی خودرو هر طبقست.
موفق باشید
پاسخ
#5
با درود
چرا مشکلی نداره؟ مگه میشه به این راحتی ها امتداد ستون را در ارتفاع جا به جا کرد؟ محل ستون در پارکینگ و طبقات ( ستون پشت ماشین 3) که نمیشه به این راحتیها این همه جا به جاش کرد .!!!!! عزیزم طرحت مشکل داره و تصویب نخواهد شد
پاسخ
#6
با سلام و احترام
دوست عزیز آقا مرتضی
اگه ستون ها در طبقه پایین در یک جا و در طبقه ی بالا در جای دیگر باشد حرف شما درست ست
اما شما در هنگام طراحی مجبور نیستید که فقط خانه مکعبی با ستون گذاری در امتداد خاص طراحی کنید
البته بهترین صورت قرار دادن ستون ها در ردیف های موازی است اما تحت شرایط خواص میتوان در یک امتداد نباشند.
پاسخ
#7
با سلام
بله می شود اجرا کرد ولی می دونید مستلزم چه تمهیدات خاصی هست؟ می دونید ضخامت سقف چقدر در میاد؟!؟!؟ ساختمان ظاهراً 8 طبقه روی پارکینگ هست !! می دونید چه برش پانچی باید کنترل کنید؟!!؟!؟ 35 سانتی متر بسیار زیاد است. چطوری میخواهید میلگردهای ستون را از پارکینگ به طبقه بعدی امتداد بدید؟
پاسخ
#8
سلام
سوال دقیقا مشخص نیست که طرح معماری رو میفرمایید یا سازه ای
از نظر سازه چون اکثر سقف های این طرح بصورت ذوزنقه میباشد هزینه و پرت تیرچه در حد اکثر میباشد
نا منظم بودن ستونها سبب افزایش میلگرد تیر و ستونها میگردد
در قسمتهایی فاصله ستونها خیلی کمه که ابن موضوع سبب بالا رفتن سختی تیر و افزایش میلگردهای تیر میگردد
البته توجیه پارکینگ خیلی خوبه ولی سازه باید اصلاح بشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  طراحی ستونهای سازه های بتنی elyasostad 6 246 1396/4/1 ، 07:13 صبح
آخرین ارسال: elyasostad
Heart طراحی دستی رمپ پله سازه های بتنی MOHANDES_ZAMANI 3 3,827 1395/9/12 ، 12:06 صبح
آخرین ارسال: 891060443
  نحوه طراحی سقف های یوبووت hamidreza4822 2 593 1395/8/16 ، 09:48 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
  دانلود طراحی دیوار حائل به همراه دفترچه محاسبات و فایل ETABS و نقشه ها و جزئیات اجرایی فرشاد امن خانی 15 12,963 1395/4/22 ، 01:45 عصر
آخرین ارسال: mojtaba30666
  طراحی سازه ی 3طبقه با استخر در طبقه ی سوم hmohamadi_64 7 5,417 1395/4/12 ، 02:47 صبح
آخرین ارسال: hmdsjd
  ترکیب بارهای طراحی سازه بتنی طبق ویرایش92 مبحث6 mahsa chenari 11 2,507 1394/12/10 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: mohsen-1364
  پرسش درباره طراحی سازه بتنی 92421107 2 737 1394/11/4 ، 03:59 عصر
آخرین ارسال: mehdi70007
  اشکال و ضعف طراحی بتنی با آیین نامه csaکانادا در ایتبس9 LCIVIL.COM 0 530 1394/10/1 ، 12:39 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  ترکیبات بار طراحی در آنالیز دینامیکی civilm1990 0 614 1394/9/16 ، 10:31 صبح
آخرین ارسال: civilm1990
  طراحی الاستیک مقطع بتنی hamed_r_b 1 764 1394/9/4 ، 02:43 عصر
آخرین ارسال: salim1066

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان