این نوع کاربرد بادبند درست است؟
#1
سلام
اخیرا دونوع ساختمان در حال ساخت دیده ام که در آنها:
1-یک سمت بادبند v وسمت دیگر بادبند 8هست
2-یک سمن بادبند v هست وسمت دیگر دهانه کوچکتری دارد وبادبند xاستفاده شده
سئوالم این هست آیا این نوع کاربرد بادبند اشکال فنی ندارد.آیین نامه ها تجویزش می کنند؟
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#2
سلام

- معمولا بهتر است اگر در یک قابی از بادبند قطری استفاده می کنیم در قاب مجاور آن قرینه آن را اجرا نماییم .

- بادبند بهتر است در دهانه های بزرگتر قرار گیرد البته ارجحیت به دهانه بزرگتر می باشد در غیر این محدودیتی ندارد .

- نمی توان در یك فاب از دو نوع بادبند (هم محور و یا برون محور)استفاده نمود و فقط با رعایت بند 2-3-8-9 آیین نامۀ 2800 مجاز به استفاده می باشیم ولی در یك قاب می توان از دو نوع بادبند ولی با یك سیستم مهار بندی(مثلاً بادبند x و 8 كه هر دو هم محورهستند) استفاده كرد.

موفق باشید
پاسخ
#3
(1392/9/22 ، 10:25 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام

- معمولا بهتر است اگر در یک قابی از بادبند قطری استفاده می کنیم در قاب مجاور آن قرینه آن را اجرا نماییم .

- بادبند بهتر است در دهانه های بزرگتر قرار گیرد البته ارجحیت به دهانه بزرگتر می باشد در غیر این محدودیتی ندارد .

- نمی توان در یك فاب از دو نوع بادبند (هم محور و یا برون محور)استفاده نمود و فقط با رعایت بند 2-3-8-9 آیین نامۀ 2800 مجاز به استفاده می باشیم ولی در یك قاب می توان از دو نوع بادبند ولی با یك سیستم مهار بندی(مثلاً بادبند x و 8 كه هر دو هم محورهستند) استفاده كرد.

موفق باشید
ضمن تشکر
آقای مهندس
مقصودم قابهای فوقانی وتحتانی هم امتداد در یک سمت سازه نبود.
بلکه در یک سمت ساختمان از پایین تا سقف بادبند vودر سمت مقابل آن از کف تا سقف بادبند 8 استفاده شده.آیا مجاز هست یانه؟
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#4
(1392/9/22 ، 10:44 عصر)صفرکیلومتر نوشته است:
(1392/9/22 ، 10:25 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام

- معمولا بهتر است اگر در یک قابی از بادبند قطری استفاده می کنیم در قاب مجاور آن قرینه آن را اجرا نماییم .

- بادبند بهتر است در دهانه های بزرگتر قرار گیرد البته ارجحیت به دهانه بزرگتر می باشد در غیر این محدودیتی ندارد .

- نمی توان در یك فاب از دو نوع بادبند (هم محور و یا برون محور)استفاده نمود و فقط با رعایت بند 2-3-8-9 آیین نامۀ 2800 مجاز به استفاده می باشیم ولی در یك قاب می توان از دو نوع بادبند ولی با یك سیستم مهار بندی(مثلاً بادبند x و 8 كه هر دو هم محورهستند) استفاده كرد.

موفق باشید
ضمن تشکر
آقای مهندس
مقصودم قابهای فوقانی وتحتانی هم امتداد در یک سمت سازه نبود.
بلکه در یک سمت ساختمان از پایین تا سقف بادبند vودر سمت مقابل آن از کف تا سقف بادبند 8 استفاده شده.آیا مجاز هست یانه؟


منظور شما این است که در جهت x از بادبند v و در جهت روبرو آن که باز همان جهت x می شود از نوع بادبند 8 استفاده نمود . در مورد اینکه مجاز است یا خیر آیین نامه صراحتا مشخص نکرده است . ولی استفاده همزمان دو نوع بادبند در یک جهت اصلا توصیه نمی شود.

- بند 1-5-8 آيين نامه 2800 : تا حد امكان بايد از به كار بردن سيستم هاي مختلف سازه ای در امتدادهای مختلف در پلان و ارتفاع ساختمان خودداري كرد.
پاسخ
#5
سلام
سیستم هردو مهاربند همگرای معمولی باشه ایرادی نداره
البته به علت سختی متفاوت بادبنده ضربدری با هفت یا هشت بهتره که همزمان
در 1 جهت و روبروی هم نباشن
یعنی یکطرف فقط ضربدری و در طرف دیگه فقط هفت یا هشت با همون دهانه
پاسخ
#6
(1392/9/23 ، 01:02 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
سیستم هردو مهاربند همگرای معمولی باشه ایرادی نداره
البته به علت سختی متفاوت بادبنده ضربدری با هفت یا هشت بهتره که همزمان
در 1 جهت و روبروی هم نباشن
یعنی یکطرف فقط ضربدری و در طرف دیگه فقط هفت یا هشت با همون دهانه
ضمن تشکر
حالا که می فرمایید در ارتفاع یک دهانه وهمجنین دردودهانه روبروی هم، دونوع بادبند با سختی مختلف استفاده نشود
ممکن است بفرمایید به جه صورتهایی می شود از دونوع بادبنددر یک ساختمان استفاده کرد.چون در عمل این اتفاق می افتد.
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#7
من نمیگم صد در صد نباید اینطور باشه
گفتم بهتره...
باید سختی قاب ها برابر باشه تا سازه دچار پیچش نشه
باتحلیل دقیق نرم اقرازی باید به این نتیجه رید که پخش نیروی زلزله متوازنه
و پیچش رخ نمیده
پاسخ
#8
سلام

همانطور که قبل هم بیان کردم باز برای شما توضیح خواهم داد .

استفاده از دو نوع مهاربند اعم از هر نوع از هندسه مهاربند در یک امتداد صحیح نیست . این صحیح نبودن تایید غیر مجاز بودن آن نمی باشد یعنی آیین نامه 2800 ( آیین نامه زلزله ) دقیقا مشخص نکرده است که این نوع آرایش مهاربند ممنوع است یا خیر ولی در بندهایی مشخص شده است که استفاده از آن بهتر است صورت نگیرد .

علت : وقتی که در یک سازه دو نوع مهاربند استفاده می کنیم آن هم در یک امتداد یعنی دو نوع سیستم مقاومتی در برابر زلزله دارای عملکرد متفاوت و به موازات آن دارای ضریب رفتار ( R ) متفاوتی هستند . این امر موجب می شود که رفتار سازه دچار پچش گردد .
ولی در یک سازه در ارتفاع با متفاوت بودن مهاربند باید ضریب رفتار کوچکتر و به موازات آن زمان تناوب کمتر را انتخاب نمود تا در جهت اطمینان باشد . چون ضریب رفتار رابطع معکوس با ضریب زلزله را دارد .

موفق باشید

پاسخ
#9
سلام
1-ترتیب سختی این سه نوع بادبند(v,x,8) به چه صورت است؟از زیاد به کم منظور است.
استفاده از ضربدری در مقابل هفت وهشت بسیار کم دیده شده ولی استفاده از هفت در مقابل هشت قابل توجه هست.آیا ضریب سختی این دونوع بادبند نزدیک هم هست والزامات معماری ازستفاده از آنها را دیکته می کند یا اینکه حتما بعد از تحلیل پیچش سازه باید نسخه پیچیده شود
ضمنا بفرمایید برای دیدن پیچش یک مقطع یا طبقه ساختمان از کدام منو استفاده کنم
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#10
سلام دوستان
وقتی یه دهنه رو بادبند قرار میدهیم باید هردو ناودانی بایک شماره باشند یا متونند باهم فرق داشته باشند مثلا 14 و 16 یا باید هردو 16 باشند؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه قرار گرفتن ورق تقویتی برای بادبند واگرا as1395 1 429 1395/7/29 ، 12:44 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  چک کردن بادبند وستون mojy 0 628 1394/8/27 ، 02:21 عصر
آخرین ارسال: mojy
  جای این پلان بادبند بزارم؟(ضروری) behzad-mad 8 1,877 1394/5/19 ، 10:42 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
Question معرفی انواع بادبند afshin_ipe 3 1,700 1394/4/25 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  اجرا و موقعیت بادبند m.m1313 2 804 1394/2/28 ، 02:40 عصر
آخرین ارسال: m.m1313
  سوال : تنش مجاز خمشی برای بادبند دوبل نبشی Taha_212 12 5,516 1393/9/29 ، 12:48 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  کمک در مورد طراحی دستی بادبند Kabal 2222 6 1,903 1393/9/22 ، 02:47 عصر
آخرین ارسال: Kabal 2222
  طراحی بادبند kaka410 5 2,114 1393/4/8 ، 01:51 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  ملاک قراردادن بادبند در سازه چیه(تعداد ،مکان و...) sajadsabouri 3 5,367 1393/2/2 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: آرش نقیبی
Music طراحی بادبند زانویی رحمت ماهری آذر 2 1,841 1392/10/6 ، 08:58 عصر
آخرین ارسال: رحمت ماهری آذر

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان