این Warning از چی ناشی میشه؟ (کمک)
#1

* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.3 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 1056
LOCATED AT X = 24.580897, Y = 0.796205, Z = -2.880000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 3.9737E+17


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.1 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 1084
LOCATED AT X = 14.768437, Y = 16.002585, Z = -2.880000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.4548E+16


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 7.5 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 1073
LOCATED AT X = 4.558500, Y = 14.476200, Z = -2.880000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 1.5253E+17


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.7 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 1072
LOCATED AT X = 4.558500, Y = 19.476200, Z = -2.880000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 5.3653E+17


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 9.6 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 1070
LOCATED AT X = 4.558500, Y = 24.476200, Z = -2.880000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 4.8768E+18


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 7.8 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 984
LOCATED AT X = 17.833599, Y = 20.277888, Z = -2.880000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 9.5262E+16


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.2 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 748
LOCATED AT X = 14.768437, Y = 16.002585, Z = 2.66E-15,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.4548E+16


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.2 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 640
LOCATED AT X = 14.768437, Y = 16.002585, Z = 2.800000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.4548E+16


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.2 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 545
LOCATED AT X = 14.768437, Y = 16.002585, Z = 6.000000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.4548E+16


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.1 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 450
LOCATED AT X = 14.768437, Y = 16.002585, Z = 9.200000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.4548E+16


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.0 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 355
LOCATED AT X = 14.768437, Y = 16.002585, Z = 12.400000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.4548E+16


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.0 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 260
LOCATED AT X = 14.768437, Y = 16.002585, Z = 15.600000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.4548E+16


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.0 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 165
LOCATED AT X = 14.768437, Y = 16.002585, Z = 18.800000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.4548E+16


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 6.8 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U1 OF CONSTRAINT 9
LOCATED AT X = 14.021837, Y = 14.083289, Z = -2.880000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 1.3955E+16


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 6.5 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U2 OF CONSTRAINT 9
LOCATED AT X = 14.021837, Y = 14.083289, Z = -2.880000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 9.7845E+15


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 6.6 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF R3 OF CONSTRAINT 9
LOCATED AT X = 14.021837, Y = 14.083289, Z = -2.880000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.1046E+18


* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.6 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 11
LOCATED AT X = 14.768437, Y = 16.000522, Z = 22.000000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 2.4548E+16
پاسخ
#2
به احتمال زیاد سازه دچار ناپایداری می باشد . برای بررسی و رفع وارنینگ پروژه خود را پیوست کنید .
پاسخ
#3
ممنون مهندس.

پیوست شد.

تفاوت سازه با دیوار برشی متوسط و دیوار برشی ویژه چیه؟
و ویژچطور تو ایتبز مدل میشه؟
اصلا چطور محاصبه می شه؟

http://s5.picofile.com/file/8141010800/1...5.EDB.html
پاسخ
#4
وار نینگهای پروژه شما به ظاهر مشکل ماتریسهای سختی المان بوده در نتیجه با توجه به ماتریس سختی به سمت صفر میل می کند اینمورد ممکن است به دلیل نزدیک بودن نقاط به هم و در نتیجه این خطا ناشی می شود برای رفع آن از منوی Option دستور تنظیمات ابعاد و روادری ها را انتخاب کنید ( Dimension /Tolerances ) در برگه باز شده جدید در جعبه اول یعنی گزینه تلروانس عدد 0.001 متر تنظیم شده است این مقدار را به 0.01 متر تغییر دهید .
اگر در مدل سازه فاصله بین دو موضوع نقطه ای کمتر از یک سانتیمتر باشد به صورت خودکار توسط برنامه یکسان می شود .

* تنظیمات p- دلتا را با مقدار سعی وخطا را به 5 تغییر دهید و ترکیب بار را واحد در نظر بگیرید .
* مقدار مدهای ارتعاشی را در صورت سقف صلب برابر (3 * تعداد سقف ) یا در صورت غیر صلب بودن سقف برابر با( 6 * تعداد سقف ) در نظر بگیرید .

- دیوار برشی متوسط و ویژه به تریتب یعنی دیوار برشی با شکل پذیری نرمال یا متوسط و شکل پذیری زیاد .
پاسخ
#5
سلام
لطفا یکی راهنمایی کنه بگه این warning ها در کجا نشان داده میشوند؟
من فقط چک،تحلیل و طراحی کردم هشداری ندیدم
پاسخ
#6
(1393/6/25 ، 07:06 عصر)Mz0251 نوشته است: سلام
لطفا یکی راهنمایی کنه بگه این warning ها در کجا نشان داده میشوند؟
من فقط چک،تحلیل و طراحی کردم هشداری ندیدم

باسلام

برای مشاهده نتایج تحلیل از منوی File دستور Last Analysis Run Log را انتخاب می کنید سپس نتایج تحلیل با word Pad ویا Note pad نمایش داده می شوند
پاسخ
#7
(1393/6/25 ، 04:29 عصر)کیوان بابایی نوشته است: وار نینگهای پروژه شما به ظاهر مشکل ماتریسهای سختی المان بوده در نتیجه با توجه به ماتریس سختی به سمت صفر میل می کند اینمورد ممکن است به دلیل نزدیک بودن نقاط به هم و در نتیجه این خطا ناشی می شود برای رفع آن از منوی Option دستور تنظیمات ابعاد و روادری ها را انتخاب کنید ( Dimension /Tolerances ) در برگه باز شده جدید در جعبه اول یعنی گزینه تلروانس عدد 0.001 متر تنظیم شده است این مقدار را به 0.01 متر تغییر دهید .
اگر در مدل سازه فاصله بین دو موضوع نقطه ای کمتر از یک سانتیمتر باشد به صورت خودکار توسط برنامه یکسان می شود .

* تنظیمات p- دلتا را با مقدار سعی وخطا را به 5 تغییر دهید و ترکیب بار را واحد در نظر بگیرید .
* مقدار مدهای ارتعاشی را در صورت سقف صلب برابر (3 * تعداد سقف ) یا در صورت غیر صلب بودن سقف برابر با( 6 * تعداد سقف ) در نظر بگیرید .

- دیوار برشی متوسط و ویژه به تریتب یعنی دیوار برشی با شکل پذیری نرمال یا متوسط و شکل پذیری زیاد .

پاسخ
#8
واقعا ممنون جناب مهندس
پاسخ
#9
سلام دوستان
اگه ممکنه یه نگاهی به فایل بندازین بگین مشکل وارنینگش چجوری حل میشه ؟
راه کارای بالا رو استفاده کردم ولی رفع نشد
لطفا اشکالاتش رو بفرمایید
با تشکر


http://s2.picofile.com/file/8261666892/m1.rar.html
پاسخ
#10
(1393/6/25 ، 04:29 عصر)کیوان بابایی نوشته است: وار نینگهای پروژه شما به ظاهر مشکل ماتریسهای سختی المان بوده در نتیجه با توجه به ماتریس سختی به سمت صفر میل می کند اینمورد ممکن است به دلیل نزدیک بودن نقاط به هم و در نتیجه این خطا ناشی می شود برای رفع آن از منوی Option دستور تنظیمات ابعاد و روادری ها را انتخاب کنید ( Dimension /Tolerances ) در برگه باز شده جدید در جعبه اول یعنی گزینه تلروانس عدد 0.001 متر تنظیم شده است این مقدار را به 0.01 متر تغییر دهید .
اگر در مدل سازه فاصله بین دو موضوع نقطه ای کمتر از یک سانتیمتر باشد به صورت خودکار توسط برنامه یکسان می شود .

* تنظیمات p- دلتا را با مقدار سعی وخطا را به 5 تغییر دهید و ترکیب بار را واحد در نظر بگیرید .
* مقدار مدهای ارتعاشی را در صورت سقف صلب برابر (3 * تعداد سقف ) یا در صورت غیر صلب بودن سقف برابر با( 6 * تعداد سقف ) در نظر بگیرید .

- دیوار برشی متوسط و ویژه به تریتب یعنی دیوار برشی با شکل پذیری نرمال یا متوسط و شکل پذیری زیاد .
سلام مهندس
خیلی عالی بود
موفق باشید

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Warning najme90 0 851 1395/1/23 ، 09:09 عصر
آخرین ارسال: najme90
  نحوه از بین بردن این نوع WARNING سر به هوا 4 1,194 1395/1/20 ، 06:54 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  منفی شدن پریودهای ناشی از تحلیل مودال kaveh_soltani 1 843 1395/1/10 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: admin
  Warning در آنالیز 5star 2 1,089 1394/12/4 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: 5star
  etabs warning najafi_vahid 8 8,745 1394/10/7 ، 01:58 صبح
آخرین ارسال: ramtin91
  پیام Warning: Check meshing, At Story8 area F5 ( 99.88% Increment)به چه معناست mj9 0 1,192 1394/10/4 ، 10:45 عصر
آخرین ارسال: mj9
  بار ناشی از خاک در پروژه با سازه نگهبان نیلینگ dba1354 0 712 1394/9/14 ، 01:01 صبح
آخرین ارسال: dba1354
  نحوه رفع ایراد پیغام WARNING پس از آنالیز در ETABS Hooman1974 2 3,025 1394/7/18 ، 11:52 عصر
آخرین ارسال: Hooman1974
  ( امکان شیب دار کردن پی وجود دارد ؟)(ارور Warning on Load Transfer ) behzad-1994 3 1,493 1394/6/14 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  مگه میشه؟مقطع ستون بتنی کوچکتر - فولاد کمتر؟؟؟ alireza2500 6 1,545 1394/5/9 ، 10:57 عصر
آخرین ارسال: alireza2500

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان