#11
سلام
از این به بعد سعی دارم بیشتر به نکته های اجرایی ساختمانهای بتنی و فلزی در همین تاپیک پرداخته شود.

اولین مورد برای تصویر زیر است :

[تصویر:  23.jpg]

ورقهای طولی هستند که برای افزایش سطح مقطع و مقاومت ستون از آنها استفاده می شود اگر شما از برنامه ایتبس گزینه های Extusion, Object Fil را تیک بزنید و در حالت سه بعدی داخل ستونها رو نگاه کنید خواهید دید ورقها طولی کار گذاشته شده اند. ( البته تصویر فوق در حالت ترسیمی نمایش داده شده است )
در واقع این مقطع برای ساخت قسمتی از ستون که بار زیادی دارد بکار می رود .
جوش ستونهای باکس مطابق مبحث 10 جدید لازمست نفوذی باشد.


پاسخ
#12
سلام مهندس جان
من تا به حال این نوع ورقو ندیدم توی اجرا و محاسبات
نحوه ی جوش کاریش چطوره؟ ظاهرش میگه امکان جوشکاریه کاملش کمه در تراز طبقه با وجود ورق پیوستگی
عکسی از اجراش دارید شما؟
پاسخ
#13
(1392/9/4 ، 02:13 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام مهندس جان
من تا به حال این نوع ورقو ندیدم توی اجرا و محاسبات
نحوه ی جوش کاریش چطوره؟ ظاهرش میگه امکان جوشکاریه کاملش کمه در تراز طبقه با وجود ورق پیوستگی
عکسی از اجراش دارید شما؟

قبل از باکس شدن کامل این کار انجام می شود البته نشکلات اجرایی و جوشکاری خودشو دارد اما می توان با جوش گوشه نفوذی کامل انجام داد و بعد از متصل شدن ورقهای تعبیه شده دو قسمت مجزا را به باکس تبدیل نمود .
عکس اجرایی دقیق این مورد را ندارم اما مشابه این را دارم و فایل طراحی این مورد ستون را هم در سیستم موجود هستش در صورت امکان می توانم برای شما ایمیل کنم .
[تصویر:  p1_210.jpg]

[تصویر:  p2_150.jpg]
پاسخ
#14
بسیار ممنون
عکسی که قرار دادید اجرای ستون باکس هستش که ورق های پیوستگیو جوش دادن
با همین عکس میشه فهمید تا چه حد اجراش میتونه سخت باشه و بعضی مجه ها امکان جوش نداره
پاسخ
#15
(1392/9/4 ، 03:07 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: بسیار ممنون
عکسی که قرار دادید اجرای ستون باکس هستش که ورق های پیوستگیو جوش دادن
با همین عکس میشه فهمید تا چه حد اجراش میتونه سخت باشه و بعضی مجه ها امکان جوش نداره

دقیقا حرف شما صحیح است معمولا کارخانه انجام می شود و به روش الکترواسلاگ

ر این حالت به دو روش میتوان عمل کرد:
الف) در روش اول بعد از اینکه ستون U شد در محل های مورد نظر که در قسمت تراز زیر سری و روسری میباشد ورق پیوستگی جان اجرا میشود و به راحتی نیز جوش آن اجرا میگردد. البته باید به این نکته توجه داشت که حتما ورق ابتدا ***یک شود و بعد جوشکاری انجام شود تا نفوذ کامل ایجاد گردد و یا اینکه به هر نحو نفوذ کامل جوش رعایت گردد.
سپس در قسمتی که ورق باید به وجه چهارم ستون متصل گردد معمولا از ورقی به طول 80 سانتی متر که به اصطلاح ورق درپوش نامیده میشود استفاده میگردد. البته واضح است که این ورق مطابق با ضخامت ورق محاسباتی ارائه شده در نقشه های اجرایی است.
در این زمان جوشکار به راحتی میتواند بعد چهارم را جوش دهد. هرچند این امر تبحر جوشکار را میطلبد.
در نهایت نیز مابقی ورق ها را مونتاژ نموده و عملیات جوشکاری را انجام میدهند.
نکته مهم در اجرای این روش جوشکاری صحیح بعد چهارم است که به نظر من بهتر است در صورتی که ضخامت ورق پیوستگی اجازه دهد ابتدا با الکترود نفوذی یک پالس اجرا و سپس جوش تکمیلی آن اجرا شود.
ب) در روش دوم : راهکار آن به این نحوه است که ابتدا ورقهای پیوستگی را مطابق با اندازه نقشه به فاصله مشخص از هم برروی یک ورق به ضخامت معمولا 10 یا 12 میل جوش میدهند و سپس این ترکیب را داخل U گذاشته و جوشهای بقیه وجهای مورد نظر را اجرا میکنند.
نکته مهم در اجرای این روش این است که باید بسیار دقت شود که اولا ورقهای پیوستگی در محل خود اجرا گردند و ثانیا ارتقاع این ورق پیوستگی از آنچه که در نقشه آمده است به اندازه ایی کمتر در نظر گرفته شود که با احتساب ورق رابط بتوان ورق اصلی ستون را یراحتی جوش داد.
در نهایت ورق اصلی ستون را مونتاژ می کنند اما قیل از آن در محل تلاقی با صفحه رابط سوراخهایی را به صورت لوبیایی ایجاد میکنند تا با جوش پر شده و انتقال نیرو انجام گیرد.
پاسخ
#16
[تصویر:  Untitled.jpg]

[تصویر:  Untitled2.png]

این عکس مربوط به اتصال یک ورق بادبندی (سمت چپ عکس) به ورق تقویتی یک ستون است. (در شکل فقط گوشه ورق بادبندی در سمت چپ قابل مشاهده است)
در جوش ورقهای تقویتی به ستون باید توجه کرد که در محلهای زیر باید جوش به صورت پیوسته انجام شود:
1- در مجاورت اتصال تیر به ستون به ارتفاعی معادل ارتفاع تیر به اضافه ارتفاع نبشیهای نشیمن بالا و پایین.
2- در محل اتصال ورق بادبندی به ستون در تمامی ارتفاع ورق بادبندی.
این مساله به خاطر اینست که ورق بتواند نیروی ناشی از تیر یا بادبند را به بهترین شکل به ستون منتقل نماید.

[تصویر:  Untitled3.png]

در این عکس یک تیرآهن تک بر روی یک نبشی نشیمن قرار گرفته است.
همانطور که میبینید داخل نشیمن از دو لچکی استفاده شده است. اما اشکال کار چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بدانیم که لچکی یا سخت کننده برای چه منظوری در زیر نشیمن قرار داده میشود. وقتی لچکی قرار داده نمیشود، واکنش تیر در جهت عرضی نبشی و در لبه قسمت عمودی نبشی (درست در محلی که گلوی آن به اتمام میرسد و ضخامت نبشی به کمترین حد خود میرسد) لنگری را ایجاد میکند که این لنگر بیش از حد مجاز قابل تحمل نبشی در مقطع مورد نظر میباشد. چون لنگر حول مقطع ضعیف وارد میشود تنش مجاز 0.75Fy خواهد بود. برای تقویت این مقطع برای جلوگیری از اضافه کردن بیش از حد طول نبشی برای تحمل لنگر وارده می آییم با استفاده از سخت کننده مقطع مورد نظر را در جهت عرضی تقویت میکنیم.
حالا محل اثر واکنش تیر کجاست؟ محل اثر واکنش تیر درست در زیر جان تیر در نظر گرفته میشود. پس برای آنکه سخت کننده بهترین عملکرد را داشته باشد بهتر است در چه قسمتی از نبشی قرار داده شود؟ بهترین جا برای این منظور همان زیر جان تیر است. ولی در اینجا سخت کننده ها با جان تیر فاصله دارند و باز هم امکان ایجاد خمش در زیر جان تیر وجود خواهد داشت (البته نه به شدت حالتی که سخت کننده نیست)
پس در اینجا تنها استفاده از یک سخت کننده در زیر جان کفایت میکند و نیازی به استفاده از لچکی دوم نیست. پس توجه کنید که همیشه استفاده از تعداد سخت کننده زیاد بدون توجه به چیدمان صحیح آن کار محافظه کارانه ای نخواهد بود
-------------------------
در مورد این عکس یک نکته دیگر هم وجود دارد و آنهم استفاده از تیرآهن کهنه میباشد. استفاده از تیرآهن کهنه مطابق آیین نامه ها به طور کلی منع نشده است ولی باید توجه کرد که طبق بند 11-4-2 مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها ) سطح فولاد قبل از رنگ آمیزی باید زنگزدایی گردد و مطابق بند 11-4-5 همین آیین نامه باید بلافاصله به وسیله لایه ای از ضدزنگ برای مدت محدودی که از مقادیر گفته شده در همین بند تجاوز نمیکند محافظت شود (بستگی به میزان رطوبت محیط بین 15 تا 60 روز)

[تصویر:  Untitled4.png]

در عکس فوق یک دهانه بادبندی البته قبل از نصب بادبند دیده میشود.
برای تامین طول جوش افقی و عمودی لازم بهتر است ورق بادبندی دارای ابعادی باشد که پس از نصب بادبند محور بادبند تقریبآ از قطر ورق عبور کند. در اینجا همینطور که میبینید ورق بابدبندی که در سمت چپ بالای شکل وجود دارد با زاویه بادبندی که بعدآ نصب خواهد شد متناسب نیست. در اینحالت برای انتقال مولفه قائم نیروی بادبند طول جوش لازم تامین میگردد ولی برای انتقال مولفه افقی که با توجه به شکل بیشتر از مولفه قائم هم هست طول جوش کافی تامین نخواهد شد.

(همه توضیحات آیین نامه ای و تصاویر ذکر شده متعلق به وبسایت ایرانسازه می باشد که به دلیل نامنظم شدن فونتها آن در فایل جمع آوری شده مجبور
شدم تا گلچینی از عکسها و توضیحاتی که کاربردیتر هستند برای استفاده دوستان بگذارم )
پاسخ
#17
بسیار ممنونم.البته من منظورم ورق های اضافیی که توی مدل به کار رفته بود که اجرای ساده ای نداره

در مورد توضیحاتتون بگم که ورق در پوش هم با جوش نفوذی باید نصب بشه
پاسخ
#18
کار اشتباه و غیر حرفه ای:
لوبیایی کردن سوراخهای اتصالات اصطکاکی توسط هوا برش


[تصویر:  a5p1be9xcxzonwa61anb.jpg]
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#19
ممنونم از ارسال شما جناب مهندس خیرالهی

سوراخهای لوبیای برای تسهیل پیچ کاری اجرا می شود مبحث 10 این موردرا در اتصالات اتکائی بلند فقط در امتداد عمود بر مسیر نیرو مجازمی داند و در اتصالات اصطکاکی فقط میتوان در یکی از ورقهای اتصال و در هر امتداد اختیاری وجود داشته باشند ولی در اتصال لرزه ای این مورد کاملا غیر مجاز است وباید سوراخ استاندارد باشد . در ضمن فراخ کردن سوراخ پیچ با هوابرش مجاز تیست و تنها می توان با برقوزنی (وسیله ای برای دقیق کردن اندازه و نیز پرداختکاری بدنه سوراخها ) حداکثر0.5 سانتیمترافزایش قطر داشت .
توضیحات زیر هم کمک کننده می باشد :
منبع توضیحات زیر: http://www.sdaneshfar.blogfa.com/post-400.aspx
مبحث دهم از مقررات ملی ساختمانی ایران محدودیت‌های زیر را برای سوراخ‌های اتصالات پیچی در نظر می‌گیرد:
الف- سوراخ‌های بزرگ فقط در اتصالات اصطکاکی مجاز است.
ب- سوراخ‌های لوبیایی کوتاه در تمام امتداد‌ها در اتصالات اصطکاکی مجاز هستند و در اتصالات اتکایی امتداد طولی سوراخ باید عمود بر امتداد نیرو باشد.
پ- در اتصالات اتکایی، سوراخ‌های لوبیایی بلند فقط در امتداد عمود بر مسیر نیرو مجاز هستند و در اتصالات اصطکاکی فقط می‌توانند در یکی از ورق‌های اتصال و در هر امتداد اختیاری وجود داشته باشد.
سوراخ‌های لوبیای و بزرگ به دلایل زیر در اتصالات تعبیه می‌شوند:
الف- در اتصالات اتکایی و یا اصطکاکی که در آن‌ها به دلایلی نیروی پیش-تنیدگی کاهش یا حذف می‌شود. هنگامی که اتصال تحت بارهای دینامیکی قرار می گیرد احتمال تماس تنه‌ی پیچ با دیواره‌ی سوراخ در دفعات مکرر وجود دارد. تعبیه‌ی سوراخ‌های بزرگ یا لوبیایی موجب عدم تماس تنه پیچ با دیواره-ی سوراخ به‌ویژه در اثر پدیده‌ی خستگی خواهد شد.
ب- تعبیه‌ی سوراخ‌های بزرگ و لوبیایی شرایط مناسب تری برای مونتاژ، تنظیم و رواداری پیچ‌ها در اتصال فراهم می‌نماید.
پ- تعبیه‌ی سوراخ‌های بزرگ و لوبیایی از وقوع تنش‌های ناشی از دما و نیز تنش‌های مرتبه‌ی دوم جلوگیری می‌کند.
در رابطه با قطر پیچ، باید توجه داشت در ایران قطرهای M18 وM33 تولید نمی‌شود. در نتیجه در طراحی هیچ‌گاه از این دو نمره نباید استفاده کرد.
پاسخ
#20
اشتباه:
عدم رعایت فاصله بین میلگرد های طولی جهت عبور سنگدانه ها

رعایت ظابطه آیین نامه ای:
بند 9-11-11-1-1 (مبحث9 ص188)

[تصویر:  wtiae0oxyfl15bdm235n.jpg]
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست کتاب اجرای سازه های بتنی و فلزی samisoft 1 1,007 1395/2/20 ، 01:39 صبح
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  چگونگی اجرای نمای برجسته بعد از اجرای اسکلت سازه drim_w3 0 2,215 1394/6/17 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: drim_w3
  آموزش خواندن نقشه های اجرایی ستون ها و تیرها و... engineer2014 1 5,968 1393/11/11 ، 04:48 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
  نکات اجرایی در کف سازی (حمید طالبی) miladezati 6 3,659 1393/10/19 ، 05:55 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  نکات اجرایی در پروژه های عمرانی، مدیریت پروژه از نگاهی دیگر hamed_r_b 0 1,378 1393/8/6 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: hamed_r_b
  آشنایی با نحوه طراحی و اجرای فونداسیون توربین های بادی ( لاتین و تصویری) فرشاد امن خانی 0 1,396 1393/7/29 ، 09:34 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  بیش از ۱۱۰۰ عکس از جزئیات اجرایی بتنی و فولادی(دیتایل بتنی و فولادی ) کیوان بابایی 0 2,042 1393/4/25 ، 10:50 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  مراحل اجرایی یک ساختمان بتنی (محمد مهدی حیدری) صفرکیلومتر 0 1,999 1393/3/14 ، 02:03 عصر
آخرین ارسال: صفرکیلومتر
  دانلود جزوه خوب بایدها و نباید های اجرائی سازه ها آرش نقیبی 1 1,754 1393/3/11 ، 11:14 عصر
آخرین ارسال: manphetah
  دانلود گزارس روشهای ترمیم ومقاومسازی سازه ها (حسین سالاری) miladezati 0 1,224 1393/2/26 ، 11:10 صبح
آخرین ارسال: miladezati

پرش به انجمن: