بتن با مدول الاستیسیته پایین
#1
سلام خسته نباشید
من در یک پروژه دیدم که بتن کنسول با مدول الاستیسیته بسیار پایین تعریف شده بود
E=10^(-10)
که عددی نزدیک صفر هستش
چرا این کار رو کردن؟
پاسخ
#2
(1393/7/23 ، 12:35 عصر)Masoud.gh94 نوشته است: سلام خسته نباشید
من در یک پروژه دیدم که بتن کنسول با مدول الاستیسیته بسیار پایین تعریف شده بود
E=10^(-10)
که عددی نزدیک صفر هستش
چرا این کار رو کردن؟

اگر اشتباه نکنم این حالت را برای سقفهای دال تعریف می کنند . آن هم دال از نوع Shell . به این دلیل که قصد شرکت در سختی تیرها را نداشته باشند
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
سلام. یعنی اگر membrance رو بذاریم لازم نیست این کار رو بکنیم؟
پاسخ
#4
(1393/7/23 ، 11:43 عصر)mohammadmahdi2 نوشته است: سلام. یعنی اگر membrance رو بذاریم لازم نیست این کار رو بکنیم؟

در حالت رفتار غشایی نیازی به اینکار نمی باشد . اما در حالت پوسته ای ( Shell ) نرم افزار این نوع المانها را آنالیز خواهد کرد و به همین جهت از این تکنیک استفاده شده است.
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
ب*****

مدلسازی دال با رفتار Shell مناسبتر است و دقیقتر است در صورتیکه دال موردنظر مشبندی شود و هر چقدر مش ها نزدیک تر باشند دقت تحلیل بیشتر است و اما زمان تحلیل افزایش می یابد . بهتر است از Auto Mesh استفاده شود . در مورد کاهش سختی با صفر کردن ضریب الاستیسیته بتن به نظر من نیازی به اینکار نیست . در صورت مدلسازی با رفتار Shell می توانیم در قسمت Property modifier پارمترهای M11 و M22 را برابر با صفریا عددی نزدیک به صفر اعمال نمود تا خمش خارج از صفحه صفر شود . در رفتار Membrane نیازی به مشبندی نیست و نیاز به کاهش سختی نخواهد بود . چون در اینصورت دال تحلیل نمی شود و فقط توزیع بار انجام می گیرد و تنها نیروی برشی به تیرهای پیرامونی انتقال می یابد .

در حالت کلی دال با رفتار غشایی ( Membrane ) توزیع بار دقیق است ولی لنگرههای خمشی به تیرهای پیرامونی انتقال نمی یابد و فرض براین است که دال و تیر منفصل هستند .
در دال بارفتار خمشی ( Shell ) توزیع بار تقربی است ولی تحلیل دقیقتر است . در نتیجه تمامی تلاشهای داخلی به تیرهای پیرامونی انتقال می یابد . در اینصورت فرض براین است که دال با تیر پیوسته می باشند . برای اینکه پیچش در حالت تعادل و یا تیر جوابگو باشد می توان ضرایب سختی پیچشی تیر برابر با 0.67 TCR کاهش داد . تا عملاً تیر تا لنگر ترک خوردگی پیچش را تحمل نماید . و می توان فرض نمودکه بتن در برابر پیچش بعد از لنگر ترک خوردگی دیگری سختی ندارد .

پاینده باشید
پاسخ
#6
از شما مهندسان عزیز کمال تشکر را دارم
پاسخ های کامل و سازنده شما راهگشا بود
ممنونم
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مدول الاستیسیته بتن afshin_ipe 4 6,178 1395/3/5 ، 09:38 عصر
آخرین ارسال: mja7
  استفاده از فایل etabs 2015 در ورژن های پایین تر؟ farzad4m 3 3,604 1394/5/3 ، 01:04 صبح
آخرین ارسال: farzad4m
  درخواست تبدیل فایل ایتبس به ورژن پایین تر samisoft 1 884 1393/9/18 ، 12:59 صبح
آخرین ارسال: peha
  پایین بودن نسبت تنش بعد از انالیز؟ malahatgh 2 880 1393/4/12 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 10 4,181 1392/12/12 ، 01:15 صبح
آخرین ارسال: miladezati

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان