بتن با مدول الاستیسیته پایین
#1
سلام خسته نباشید
من در یک پروژه دیدم که بتن کنسول با مدول الاستیسیته بسیار پایین تعریف شده بود
E=10^(-10)
که عددی نزدیک صفر هستش
چرا این کار رو کردن؟
پاسخ
#2
(1393/7/23 ، 12:35 عصر)Masoud.gh94 نوشته است: سلام خسته نباشید
من در یک پروژه دیدم که بتن کنسول با مدول الاستیسیته بسیار پایین تعریف شده بود
E=10^(-10)
که عددی نزدیک صفر هستش
چرا این کار رو کردن؟

اگر اشتباه نکنم این حالت را برای سقفهای دال تعریف می کنند . آن هم دال از نوع Shell . به این دلیل که قصد شرکت در سختی تیرها را نداشته باشند
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
سلام. یعنی اگر membrance رو بذاریم لازم نیست این کار رو بکنیم؟
پاسخ
#4
(1393/7/23 ، 11:43 عصر)mohammadmahdi2 نوشته است: سلام. یعنی اگر membrance رو بذاریم لازم نیست این کار رو بکنیم؟

در حالت رفتار غشایی نیازی به اینکار نمی باشد . اما در حالت پوسته ای ( Shell ) نرم افزار این نوع المانها را آنالیز خواهد کرد و به همین جهت از این تکنیک استفاده شده است.
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
ب*****

مدلسازی دال با رفتار Shell مناسبتر است و دقیقتر است در صورتیکه دال موردنظر مشبندی شود و هر چقدر مش ها نزدیک تر باشند دقت تحلیل بیشتر است و اما زمان تحلیل افزایش می یابد . بهتر است از Auto Mesh استفاده شود . در مورد کاهش سختی با صفر کردن ضریب الاستیسیته بتن به نظر من نیازی به اینکار نیست . در صورت مدلسازی با رفتار Shell می توانیم در قسمت Property modifier پارمترهای M11 و M22 را برابر با صفریا عددی نزدیک به صفر اعمال نمود تا خمش خارج از صفحه صفر شود . در رفتار Membrane نیازی به مشبندی نیست و نیاز به کاهش سختی نخواهد بود . چون در اینصورت دال تحلیل نمی شود و فقط توزیع بار انجام می گیرد و تنها نیروی برشی به تیرهای پیرامونی انتقال می یابد .

در حالت کلی دال با رفتار غشایی ( Membrane ) توزیع بار دقیق است ولی لنگرههای خمشی به تیرهای پیرامونی انتقال نمی یابد و فرض براین است که دال و تیر منفصل هستند .
در دال بارفتار خمشی ( Shell ) توزیع بار تقربی است ولی تحلیل دقیقتر است . در نتیجه تمامی تلاشهای داخلی به تیرهای پیرامونی انتقال می یابد . در اینصورت فرض براین است که دال با تیر پیوسته می باشند . برای اینکه پیچش در حالت تعادل و یا تیر جوابگو باشد می توان ضرایب سختی پیچشی تیر برابر با 0.67 TCR کاهش داد . تا عملاً تیر تا لنگر ترک خوردگی پیچش را تحمل نماید . و می توان فرض نمودکه بتن در برابر پیچش بعد از لنگر ترک خوردگی دیگری سختی ندارد .

پاینده باشید
پاسخ
#6
از شما مهندسان عزیز کمال تشکر را دارم
پاسخ های کامل و سازنده شما راهگشا بود
ممنونم
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 5,732 1396/10/9 ، 12:26 صبح
آخرین ارسال: Arya68
  مدول الاستیسیته بتن afshin_ipe 5 11,021 1396/6/13 ، 10:56 صبح
آخرین ارسال: Mansoore.baee
  استفاده از فایل etabs 2015 در ورژن های پایین تر؟ farzad4m 3 4,609 1394/5/3 ، 01:04 صبح
آخرین ارسال: farzad4m
  درخواست تبدیل فایل ایتبس به ورژن پایین تر samisoft 1 1,078 1393/9/18 ، 12:59 صبح
آخرین ارسال: peha
  پایین بودن نسبت تنش بعد از انالیز؟ malahatgh 2 1,024 1393/4/12 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان