برداشتن دیوارهای باربر
#1
با سلام خدمت همه
یه ساختمان دو طبقه بنایی هست که بدون شناژ ساخته شده الان قراره دو دیوار از دیوارهای باربر طبقه پایین برداشته بشه وبه جاش تیر و ستون فولادی قرار بگیره
آیا این کار امکان پذیره ؟
برای این کار چه اصولی باید رعایت بشه؟

پاسخ
#2
سلام
امکانپذیر هست.
حتماً باید زیر اعضایی که به دیوار رسیده اند شمع(جک) زده شود تا مانع از فرو ریختن آنها شود.
دلیل خاصی برای ستونگذاری دارید؟دهانه خیلی بلند هست؟چون برای ستونگذاری باید فونداسیون و صفحه زیر ستون تهیه گردد.
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#3
بله ستون نیازه چون دهنه بزرگتر از 5 متر میشه حالا معمولا واسه ستون پی چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ میلگرد و ابعاد پی چقدر باید باشه؟
پاسخ
#4
اگر قرار باشه برای این ستون فونداسیون اجرا کرد خب میشه طراحی کرد که دقیق باشه.در غیر اینصورت مهندسای باتجربه میتونن کمکتون کنند.
اما بنظرم اگه شما یه تیر قوی بندازین،البته نه قوی تر از ستون (رعایت ستون قویتر از تیر ) می تونه مشکل رو حل کنه.
برای اجرای فونداسیون هم باید کفسازی رو تخریب کنید و هم زمان بر هم هستش.

از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers