مهندسی عمران مای سیویل

ایتبس سیف سپ طراحی آموزش

دانلود جزوه

فیلم Etabs Safe

مای سیویل
راهنمایی
[-]
آخرین ارسالی ها
سوله با سقف خرپا
شروع کننده:masood85 آخرین ارسال توسط:masood85 پاسخ ها:0 طراحی سالن صنعتی (سوله) مشاهده:5 زمان:1395/10/30
جزوه عالی برای مبحث تغییرشکل در سازه ها
شروع کننده:dena آخرین ارسال توسط:احسان1996 پاسخ ها:1 تحلیل سازه مشاهده:390 زمان:1395/10/30
راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه
شروع کننده:sasan.ce آخرین ارسال توسط:sasan.ce پاسخ ها:2 پرسش و پاسخ مشاهده:69 زمان:1395/10/30
دانلود نقشه ی اجرایی سوله با دهانه ی 12 متر
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:Rezaalipour3106 پاسخ ها:1 نقشه های متفرقه (سازه،سوله،مخزن و....) مشاهده:8964 زمان:1395/10/30
دانلود برنامه اکسل طراحی کامل BasePlate به روشLRFD(مبحث نهم و دهم 1392)(مهدی مهربان)
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:فرشاد امن خانی پاسخ ها:0 نرم افزارهای تحت اکسل مشاهده:33 زمان:1395/10/29
پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:زینب خوش کلام پاسخ ها:14 پرسش و پاسخ در مورد Etabs مشاهده:16442 زمان:1395/10/29
واجدین شرایط شرکت در آزمون
شروع کننده:REZAF آخرین ارسال توسط:زینب خوش کلام پاسخ ها:3 پرسش و پاسخ(مسائل نظام مهندسی) مشاهده:72 زمان:1395/10/29
مسجدی با معماری شگفت انگیز در قلب کلیسای جامع
شروع کننده:mahno0osh آخرین ارسال توسط:mahno0osh پاسخ ها:0 متفرقه مشاهده:29 زمان:1395/10/28
کمک در خصوص ترکیب بارهای پیشفرض در ETABS
شروع کننده:frankly آخرین ارسال توسط:behzad_breeder پاسخ ها:9 آموزش های مکمل Etabs مشاهده:1584 زمان:1395/10/28
دانلود حل تشریحی آزمون اجرا عمران شهریور 95 (دکتر تن زاده موسسه پوران پژوهش)
شروع کننده:فرشاد امن خانی آخرین ارسال توسط:sabzsaze پاسخ ها:1 پرسش و پاسخ(مسائل نظام مهندسی) مشاهده:282 زمان:1395/10/28

آموزش های غیر رایگان و ویژه سایت
/ ویژه*دانلود تمام نشریات عمرانی سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت*ویژه / / آموزش گام به گام طراحی پی های متعارف در سازه ها با استفاده از نرم افزار SAFE v12 / / آرشیو کامل سایت مای سیویل(شامل بیش از 2000 هزار مطلب و آموزش عمرانی)(دانلود یا پست) / / فروش ویژه مجموعه کامل و بی نظیر نرم افزارهای عمرانی شامل جدیدترین نرم افزارهای موجود در دنیا + بی نظیر ترین آموزش های نرم افزاری + آرشیو کل سایت(بیش از دو هزار فایل) / / آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در SAFE / / ویژه دانلود مجموعه 62 قسمتی آموزش نرم افزار sap2000 (فیلم فارسی) ویژه / / فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) این مجموعه رو از دست ندید / دانلود 33 قسمت فیلم آموزش فارسی AutoCad 2012 3D اتوکد سه بعدی (650 دقیقه فیلم) / / دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) / / دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) /

ارسال موضوع ارسال پاسخ
 
امتیاز موضوع:
  • 5 رأی - میانگین امیتازات: 3.8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بررسی اشکالات پروژه بتنی 5 طبقه-فوری
1392/05/19 , 05:37 ب.ظ
ارسال: #1
بررسی اشکالات پروژه بتنی 5 طبقه-فوری
این پروژه رو خودم بعد از مدتی در ایتبس کار کردم.بعضی جاهاش یادم رفته دیگه.
خیلی ممنون میشم کمکم کنید.
تیر های طبقه اول قرمزه با اینکه قوی هست وهم ترکیب بار رو هم چک بفرمایید و اگر اشکال هایی در جاهای دیگه و تنظیماتش میبینید ذکر بفرمایید.

سیستم سازه در یک جهت قاب خمشی بتنی متوسط و در جهت دیگر دیوار برشی میباشد.

سقف طبقه اول دال و طبقات دیگر تیرچه بلوک میباشد.

با تشکر


فایل‌(های) پیوست شده
5 tabaghe betoni.zip
نوع فایل .zip
دفعات دانلود 79
اندازه 123.07 KB

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/05/20 , 11:22 ق.ظ
ارسال: #2
RE: بررسی اشکالات پروژه بتنی 5 طبقه-فوری
سلام
1-توی ایتبس برای دال های 2 طرفه از المان غشایی membrane استفاده کنید چون با shell پخش بار صورت نمیگیره
بعد از این کار سقف های دالو انتخاب کنید و در منوی assign >area...>area object mesh option بزنید و حالت no mesh انتخاب کنید
تا پخش بار به صورت بار دال 2 طرفه صورت بگیره...ضخامت 15 سانت هم جواب میده به نظرم
2-بارگذاری 1 سقف انجام نشده چک کنید
3-همیشه سعی کنید تیر ها به اندازه ستونها باشن تا اجرای راحتی داشته باشن..مثلا تیری که 5 سانت کوچیکتره از ستون توی اجرا میشه 2.5 سانت از طرفین و نمیان 5 سانت از 1 طرف فاصله بدن...اینجا هم توی طبقه ی دوم ستون 45 و تیر 40 هستش
4-مش بندی دیوارهارو بیشتر کنید مثلا فاصله ی 0.5 متر مناسبه
5-آیین نامه صحیحی انتخاب کنید ..این ترکیب بارها برای aci 318-99 هستش والبته ترکیب بارهای کاملی ننوشتید..ضمنآ ترکیبات پیش فرض نرم افزارو برای آیین نامه 08 از لیست طراحی خارج کنید
6-سختی پیچشی تیرها هم اصلاح بشه همون 0.35 (البته گفته شده در بعضی جاها 0.21 و 0.15)

موفق باشید

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
مشاهده وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/05/20 , 12:14 ب.ظ
ارسال: #3
RE: بررسی اشکالات پروژه بتنی 5 طبقه-فوری
سلام
تیرریزیها راهم شطرنجی بکنی در توزیع بهتر بار موثره.
سقف مجاور opening کوچک در طبقات روی آن هم امتداد دارد.من متوجه نشدم چطوری می شود محدودش کرد به قسمت خودش. با افزودن گرید ؟ یا روش دیگر.روی opening که نباید سقفی گذاشته شود.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/05/20 , 02:43 ب.ظ
ارسال: #4
RE: بررسی اشکالات پروژه بتنی 5 طبقه-فوری
سلام
استادمون میگفت مش بندی دیوار برشی اگه دیوار برشی در قسمت های کناری ساختمون باشه (مثل پروژه شما)باید مش بندیش برای هر چشمه 3*3 باشه
و اگه دیوار برشی در داخل باشه 7*1 باید باشه
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/05/20 , 03:11 ب.ظ
ارسال: #5
RE: بررسی اشکالات پروژه بتنی 5 طبقه-فوری
(1392/05/20 02:43 ب.ظ)nafasboride نوشته شده توسط:  سلام
استادمون میگفت مش بندی دیوار برشی اگه دیوار برشی در قسمت های کناری ساختمون باشه (مثل پروژه شما)باید مش بندیش برای هر چشمه 3*3 باشه
و اگه دیوار برشی در داخل باشه 7*1 باید باشه

دوست من از استادتون نپرسیدی چرا؟
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/05/20 , 04:03 ب.ظ
ارسال: #6
RE: بررسی اشکالات پروژه بتنی 5 طبقه-فوری
ممنون از مهندس های عزیز.

موارد ذکر شده رو چک کردم بعضی موارد درست بود مثلا اعمال ترک خوردگی مقاطع که برای تیر 0.35 هست.موارد دیگر رو هم اصلاح کردم.

فقط دو سوال داشتم:
1-تیر 3-4 در قاب D در 4 طبقه اول جواب نمیده و قرمز هست.با اینکه مقطع تیر قوی انتخاب شده.مشکلش رو چجوری حل کنم؟اگر راهکاری به نظرتون میرسه بفرمایید.

2- 10 تا ترکیب بار برای پروژه تعریف کردم به نظر خودم این ترکیب ها کافیه و EXP , EXN ,... را اعمال نکردم بخاطر اینکه چون پروژه 5 طبقه هست و زیر 18 متر دیگه لنگر پیچشی اعمال نمیشه.اگر دلیلی بر اضافه کردن ترکیب بار میبینید ممنون میشم ذکر بفرمایید.

پروژه رو با اصلاحیه دوباره قرار میدم.بدون طراحی و تحلیل میذارم تا حجمش کم باشه.ولی برای سوال اولی برای بررسی تحلیل رو انجام بدین.

ممنون از زحماتتون


فایل‌(های) پیوست شده
5beton.zip
نوع فایل .zip
دفعات دانلود 27
اندازه 145.09 KB

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/05/22 , 07:19 ب.ظ
ارسال: #7
RE: بررسی اشکالات پروژه بتنی 5 طبقه-فوری
کسی هست جواب بده؟
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/05/22 , 10:40 ب.ظ (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/05/22 10:42 ب.ظ، توسط miladezati.)
ارسال: #8
RE: بررسی اشکالات پروژه بتنی 5 طبقه-فوری
(1392/05/20 04:03 ب.ظ)civil007 نوشته شده توسط:  ممنون از مهندس های عزیز.

موارد ذکر شده رو چک کردم بعضی موارد درست بود مثلا اعمال ترک خوردگی مقاطع که برای تیر 0.35 هست.موارد دیگر رو هم اصلاح کردم.

فقط دو سوال داشتم:
1-تیر 3-4 در قاب D در 4 طبقه اول جواب نمیده و قرمز هست.با اینکه مقطع تیر قوی انتخاب شده.مشکلش رو چجوری حل کنم؟اگر راهکاری به نظرتون میرسه بفرمایید.

2- 10 تا ترکیب بار برای پروژه تعریف کردم به نظر خودم این ترکیب ها کافیه و EXP , EXN ,... را اعمال نکردم بخاطر اینکه چون پروژه 5 طبقه هست و زیر 18 متر دیگه لنگر پیچشی اعمال نمیشه.اگر دلیلی بر اضافه کردن ترکیب بار میبینید ممنون میشم ذکر بفرمایید.

پروژه رو با اصلاحیه دوباره قرار میدم.بدون طراحی و تحلیل میذارم تا حجمش کم باشه.ولی برای سوال اولی برای بررسی تحلیل رو انجام بدین.

ممنون از زحماتتون

1-کافی است تیر فرعی opening کوچک را در هر جهار طبقه مفصلی کنیدمشکلتون حل می شود.
2- لیست کامل ترکیب بارهای aci-388-99 راتو همین سایت هم میتوانی پیدا کنی.برعکس عمل کن آن قسمتهایی را که لازم نیست حذف کن!اینطوری باقیمانده ها کم وکسر نحواهد داشت..

(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/06/07 , 01:19 ب.ظ
ارسال: #9
RE: بررسی اشکالات پروژه بتنی 5 طبقه-فوری
سلام دوستان
این پروژه درسی بتن هست.فک کنم اشکالی نداره اگه میشه چک بفرمایید

راستی در تعریف مقاطع ستون نمره آرماتورها رو تعرف نکردم گذاشتم در اختیار نرم افزار قرار دادم که در این صورت مقدار ارماتور لازم را بر حسب سطح ارماتور مورد نیاز معرفی میکند.از این جهت هم چک بفرمایید.

ممنون از زحماتتون


فایل‌(های) پیوست شده
5betoni 000.zip
نوع فایل .zip
دفعات دانلود 13
اندازه 65.04 KB

یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
1392/06/07 , 05:44 ب.ظ
ارسال: #10
RE: بررسی اشکالات پروژه بتنی 5 طبقه-فوری
از مهندسای عزیز جواب بدن.منتظرم
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال موضوع ارسال پاسخ


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 175 1395/10/06 05:24 ب.ظ
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 130 1395/09/06 03:53 ب.ظ
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 179 1395/06/29 09:56 ق.ظ
آخرین ارسال: Civil5
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 172 1395/06/27 05:20 ب.ظ
آخرین ارسال: mosa2
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 156 1395/06/20 04:37 ب.ظ
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  4 طبقه بتنی با سقف شیروانی ابراهیم کاظمی 2 248 1395/05/31 12:31 ب.ظ
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 293 1395/05/02 04:15 ب.ظ
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 2,726 1395/04/24 06:38 ب.ظ
آخرین ارسال: amirone
  چک کردن فایل etabs پروژه فولادی 11 طبقه mohsen6176 7 568 1395/04/13 04:22 ب.ظ
آخرین ارسال: mohsen6176
  مشکل در انجام پروژه اول کتاب مهندس سلطان آبادی amirkazemi 1 250 1395/04/07 12:24 ب.ظ
آخرین ارسال: amirkazemi

پرش به انجمن: