#11
(1392/6/7 ، 05:44 عصر)civil007 نوشته است: از مهندسای عزیز جواب بدن.منتظرم

سلام
سه مورد در فایلت دیدم که نیاز به تغییر داره
1-چشمه ها وستونهای دیوار برشی را نامگذاری نکردی.همنام هم باید باشند
2-ضرایب ترک خوردگی ستونها را وارد نکردی
3- ترکیب بارها ی حداقلی ACI 318-99 باید بصورت زیر باشند
1.4DL
1.4DL +1.7LL
0.9DL + -1.43EX
0.9DL + -1.43EY
0.75(1.4DL +1.7LL + -1.87EX )
0.75(1.4DL +1.7LL + -1.87EY )
...............................................................................
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 93 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 233 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 119 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,421 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 140 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 224 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 515 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 513 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 339 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 359 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان