امتیاز موضوع:
  • 15 رأی - میانگین امتیازات: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بررسی خروجی ایتبس
#1
Question 
سلام
میخواستم ببینم اینا که دورشون خط کشیم چین کدومشون واسه طراحی دستی بدردم میخوره؟(M+,M-,V,


بعد اینکه Tu دقیقا دقیقا کجاست ؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#2
برای طراحی دستی از دکمه Envelope استفاده کنید .

برای طراحی دستی باید حداکثر مقادیر نیرو برای تیر را در نظر بگیرید یعنی حداکثر مقدار لنگر مثبت و منفی و حداکثر نیروی برشی .
مقدار Tu همان مقدا لنگر پیچشی تیر می باشد . که در ستون Torsion capacity نشان داده می شود .

طبق تصویر پروژه شما دارای O/S می باشد . یعنی تنش حداکثر از حد مجاز
پاسخ
#3
خیلی ممنون از جوابتون
لینک پایین رو از Envelope گرفتم ، کادر بالایی مربوط به ارماتور کششی و فشاریه و کادر پایین مربوط به ارماتور برشی (خاموت) هست ؟
Mf لنگر مثبت و منفی است ؟ و Station Loc چیه ؟

http://up.sibdownload.com/uploads/14101059360011.jpg

و خیلی معذرت میخوام که دوباره میپرسم Tu رو پیدا نکردم اگه میشه مسیر دقیقش رو بهم بگید.
پاسخ
#4
خواهش می کنم .

بله مقادیر لنگر طراحی آرماتور را 6 ایستگاه تیر گزارش می دهد . محل مورد نظر را از نظر لنگر در ان ناحیه گزارش می دهد مثلاً برای یک تیر دو سر گیردار لنگر خمشی منفی حداکثر در تکیه گاهها و لنگر خمشی مثبت در وسط دهانه می باشد . و ممکن است در اثر رفت و برگشت زلزله میزان آرماتور ایستگاهها متفاوت باشد .

در همان برگه باید باشد در غیر این از دکمه shear details استفاده کنید . اگر ارور را برطرف نکردید ممکن است o/s باعث نشان ندادن مقدار tu می شود .


پاسخ
#5
چطور این خطا رو برطرف کنم تا Tu برام نشون بده ؟

توی یه پروژه دیگه چک کردم Tu همونجایی بود که گفته بودی ولی واسه من نشون نمیداد
پاسخ
#6
این فایل ایتبس هست اگه لطف کنید چک کنید ممنون میشم

http://up.sibdownload.com/uploads/141011655343961.rar
پاسخ
#7
قبلاً در اینمورد توظیح داده شده :

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%8...hlight=O/S
پاسخ
#8
خیلی ممنون
مشکلم حل شد
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان