امتیاز موضوع:
  • 54 رأی - میانگین امتیازات: 2.98
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بهترین محل قطع بتن ریزی در ستون ، تیر و دیواربرشی (زمانی که مجبور باشیم)؟
#1
با سلام خدمت مهندسین عزیز
بهترین محل برای قطع بتن ریزی در تیرها و ستون ها و دیوار برشی و همچنین فندانسیون ها کجاست؟
لطفا در مورد زاویه های قطع بتن ریزی در اون مکان ها هم توضیح بدین،ممنون
پاسخ
#2
سوال خیلی خوبی هست و خیلی جاها به اجبار به وجود میاد

شاید بزرگترین ایراد اجرایی سازه بتنی همین پیوستگی بتن باشه که نمیشه به راحتی اصلاحش کرد

کلا باید سعی بشه تمام اعضای باربر به صورت یکپارچه بتن ریزی بشه ولی خوب بعضی جاها مثل ستون های بلند یا پی بزرگ و یا ملاحظات اجرایی نمیشه بتن رو به صورت یکپارچه ریخت

بهترین محل رو من جایی میدونم که مقدار نیروی برشی کمی وجود داره یعنی هر جای عضو نیروی برشی کمی داشت میتونه محل قطع بتن ریزی باشه

توی تیر ها هم قطع بتن ریزی زیاد اتفاق نمی افته و بیشتر بحث روی بتن ریزی ستون و پی هست

زاویه هم از نظر من در ستون همون سطح صاف بهترین گزینه هست چون هم در راستای برش ستون نیست و هم نمیشه به بتن زاویه داد چون بتن رو هر جور بریزی و ویبره بزنی سطحش صاف میشه

توی پی هم سعی بشه محل قطع بتن نزدیک ستون نباشه مخصوصا ستون های گوشه


کلا زاویه طوری باشه که با نیروی برشی همراستا در نیاد


دوستان نظری دارند بگن/
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
ب*****

دقیقاً با نظر مهندس امن خانی موافق هستم و کاملاً صحیح است .
بتن فقط در مقابل برش ضعیف است . پس باید در محلی این قطع بتن انجام شود که میزان برش و لنگر ها ثانویه کم باشد . برای مقطع تیر و ستون محل اتصال اکیداً خودداری شود و بهترین محل برای مقاطع تیر و ستون و حتی فونداسیون در ثلث میانی خواهد چرا چون میزان تنش ها به مراتب کمتر است . محل قطع باید سطحی عمود بر امتداد تنش ها باشد .

تاپیک زیر را هم مشاهده فرمائید :

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B2%DB%8C
پاسخ
#4
(1393/5/22 ، 10:37 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: سوال خیلی خوبی هست و خیلی جاها به اجبار به وجود میاد

شاید بزرگترین ایراد اجرایی سازه بتنی همین پیوستگی بتن باشه که نمیشه به راحتی اصلاحش کرد

کلا باید سعی بشه تمام اعضای باربر به صورت یکپارچه بتن ریزی بشه ولی خوب بعضی جاها مثل ستون های بلند یا پی بزرگ و یا ملاحظات اجرایی نمیشه بتن رو به صورت یکپارچه ریخت

بهترین محل رو من جایی میدونم که مقدار نیروی برشی کمی وجود داره یعنی هر جای عضو نیروی برشی کمی داشت میتونه محل قطع بتن ریزی باشه

توی تیر ها هم قطع بتن ریزی زیاد اتفاق نمی افته و بیشتر بحث روی بتن ریزی ستون و پی هست

زاویه هم از نظر من در ستون همون سطح صاف بهترین گزینه هست چون هم در راستای برش ستون نیست و هم نمیشه به بتن زاویه داد چون بتن رو هر جور بریزی و ویبره بزنی سطحش صاف میشه

توی پی هم سعی بشه محل قطع بتن نزدیک ستون نباشه مخصوصا ستون های گوشه


کلا زاویه طوری باشه که با نیروی برشی همراستا در نیاد


دوستان نظری دارند بگن/
سلام مهندس
در قطع بتن ریزی فونداسیون زوایه قطع چطوری باید باشه ؟ قائم یا مورب با زاویه 45؟

دلیل؟ چرا؟

پاسخ
#5
تصویر زیر متن کامل از مبحث نهم می باشد :

[تصویر:  im6juvf3hc3te2bgcgct.jpg]

- از بالا می توانیم دریابیم که حتماً در هر صوررت باید درز ساخت عمود بر طول قطعه باشد ؛ خواه این درز به صورت افقی و یا قائم اجرا می شود . در کل اجرای سازه ما این مورد را داریم مثلاً شما فونداسیون تمام شده را در نظر بگیرید ما بعد از تکمیل بتن ریزی فونداسیون ستون ها را اجرا می کنیم و یا بعد از بتن ریزی ستون و گیرش آن بتن ریزی تیر و سقف را شروع می کنیم در هرصورت در طبیعت سازه درزها اینطور پیش بینی شده و خارج از این نخواهد بود .

- درز ساخت نباید بدون شکل باشد فکر کنم فقط برای سطح بتن کاربرد دارد یعنی ساده و صاف نباشد . مگر در سطوح شیبدار یا مایل که می تواند درز مطابق با آن مایل صورت گیرد .

- درز باید عمود باشد یعنی اینکه درصورتی که سطح مایل باشد نیروهای برشی بر بتن غلبه کرده و با توجه به ضعف بتن در برش ترک های برشی در این ناحیه زیاد به چشم می خورد. ترک های برشی عموماً 45 درجه هستند با توجه به مایل شدن درز اجرایی امتداد تنش ها هم راستای سطح مایل خواهد بود و در نتیجه با توجه به تعبیه نشدن میلگرد برشی عمود بر سطح نیروی برشی و عدم تحمل برش ، بتن در این ناحیه ترک می خورد .

پاسخ
#6
سلام دوستان چرا درز های اجرایی در برابر برش ضعیف عمل می کنن؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  محل وصله تیر و ستون mirmohsen 0 335 1395/10/1 ، 09:06 عصر
آخرین ارسال: mirmohsen
  زمان باز کردن قالب های ستون برای اجرای سقف و.. چند روز هست؟ engineer2014 3 5,061 1395/2/24 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  در مورد کوچک شدن ابعاد ستون ها در طبقات بالایی معمارخرداد 12 5,265 1394/9/19 ، 11:57 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  انتقال نیافتن عناصر نقطه اس ستون ها به safe meysam-b 3 1,091 1394/5/9 ، 04:50 عصر
آخرین ارسال: meysam-b
Thumbs Up افزایش ارتفاع ستون و سوال reza.raz 2 1,355 1394/4/15 ، 03:29 عصر
آخرین ارسال: yaser5610
  چه مدت پس از بتن ریزی سقفمجاز به بتن ریزی ستون هستیم؟ vhdmzh 2 1,677 1394/3/19 ، 11:16 صبح
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  سوال در مورد ستون گذاری و اجزای مرزی silver sky 5 1,462 1394/1/4 ، 03:05 عصر
آخرین ارسال: silver sky
  تیرچه ریزی در دهانه متغییر (ذورنقه ای) mohammad_92 6 2,882 1393/8/16 ، 11:51 عصر
آخرین ارسال: reza282
  تمهیدات لازم برای بارندگی پس از بتن ریزی drim_w3 6 3,748 1393/8/16 ، 11:16 عصر
آخرین ارسال: reza282
  نحوه صحیح بتن ریزی در دیوار حایل drim_w3 0 1,954 1392/12/6 ، 10:52 عصر
آخرین ارسال: drim_w3

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان