#1
سلام
دوستان هدف از ایجاد این تاپیک بحث و پرسش و پاسخ پیرامون مبحث 6مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392 می باشد
از آنجا این تاپیک را از ابتدا به صورت بند بند و به ترتیب پیش خواهیم برد فقط سوال پیرامون بحث ارائه شده ارائه گردد
و از سوال پیرامون بخش های دیگرمبحث 6 وسایر مباحث برای جلوگیری از بهم خوردگی نظم این تاپیک خوداری گردد

برای دریافت مبحث ششم چاپ 92 [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) کلیک نمائید .

بحث را از ضوابط مربوط به دیوارهای تقسیم کننده شروع می کنیم
[تصویر:  k8s4d88f5zuceo2bbu5v.png]
همانگونه که در تعریف گفته شده هرگاه وزن دیوار جداکننده بیشتر از 2کیلونیوتن باشه وزن دیوار تقسیم کننده به عنوان بار مرده تلقی می گردد
برداشت من اینه که اگه وزن دیوار جداکننده بیشتر از 2کیلو نیوتن باشه این تصور که امکان جابه جایی آن در طول عمر مفید سازه وجود نخواهد داشت
به همین علت بارمرده تلقی شده
دوستان نظرات خود را در این مورد بیان کنند
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#2
سلام
ضریب بار زنده عادی 02 است اگر بخواهسم بارزنده مغادل تیغه ، ضریب یک داشته باشد لازم است حالت بار زنده دیگری غیر اازLL
تعریف کنیم مثل باز زندهWLL .
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ
#3
برای آشنایی با این بند مثالی آورده می گردد
دوستان اگه ابهامی در باره این بند دارند بیان کنند؟
[تصویر:  7odn5inch7ynii78dowy.png]

[تصویر:  h7dv0v6mn8foynnzp7yo.png]
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#4
(1393/4/26 ، 05:44 عصر)آرش نقیبی نوشته است: [تصویر:  h7dv0v6mn8foynnzp7yo.png]
سلام
ردیف آخر را بیشتر توضیح می دهید؟منظور نسبت 4/6 است. این 4 کدام 4 است طول تیغه یا فاصله از تیر مقابل؟اگر ممکن است فرمولی برای این حالت سهم بار تیر از تیغه ارائه دهید.

پاسخ
#5
با توجه به استاتیک سهم هر تیر از بار qبه صورت زیر قابل محاسبه است
[تصویر:  5kct9dy6xhpn62wk7vt9.png]

[تصویر:  rhky5unvh585zxoh5tgv.png]
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#6
سلام
یک سئوال
آیا از دیدنتیجه محاسبات درایتبس فرقی بین دوحالت زیرهست
-1- بار100 کیلوگرم بر مترمربع بصورت مرده به سطحی وارد شود
2-همان باربصورت زنده معادل تیغه با ضریب مشارکت 100% به همان سطح وارد شود ؟
جواب این سئوال فکر می کنم فلسفه بعضی از تغییرات در مبحث 6 را روشن کند.
پاسخ
#7
همانگونه که در بند مورد نظر اعلام گردید در صورتی که وزن یک متر مربع تیغه ها از 2 کیلو نیوتن بیشتر باشد
در این حالت دیگر بار معادل تعریف نشده و برای هر کف که تیغه ای بر روی آن قرار دارد وزن بار خطی یکنواخت تیغه به طورمستقیم
اعمال می گردد
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#8
(1393/4/26 ، 09:50 عصر)chili نوشته است: سلام
یک سئوال
آیا از دیدنتیجه محاسبات درایتبس فرقی بین دوحالت زیرهست
-1- بار100 کیلوگرم بر مترمربع بصورت مرده به سطحی وارد شود
2-همان باربصورت زنده معادل تیغه با ضریب مشارکت 100% به همان سطح وارد شود ؟
جواب این سئوال فکر می کنم فلسفه بعضی از تغییرات در مبحث 6 را روشن کند.
سلام
نباید فرقی باهم داشته باشند وتفکیک آنها یک جور شناشاندن ماهیت بارهاست.
برای خود من بخشی از ایین نامه که تاکید دارد اگر بار زنده بیش از 400 شد می توان بارزنده معادل تیغه را حذف کرد خیلی تعجب آور است.
به مثال زیر توجه فرمایید :
در سازه ای بار زنده معادل تیغه ای 190 کیلوگرم بر مترمربه وبار زنده عادی 404 کیلوگرم برمترمربع می باشد با توجه به میزان مشارکت بار
تاثیر بارزنده عادی در حد یک پنجم 404 که می شود 81 وتاثیر بار زنده معادل تیغه همان 190 می باشد
سئوال اینجاست که چرا باید 190 را در مقابل 81 نادیده گرفته وحذف نماییم.
لازم است از اساتید محترمی که آیین نامه ها را تدوین ویا تصحیح می کنند خواسته شود که در جزوات وکتب تفسیری جداگانه ای دلایل وشرح تصمیمات خود را ارائه و
جامعه هوشمند وکنجکاو مهندسین عمران را از سردرگمی رها کنند.

پاسخ
#9
(1393/4/26 ، 09:10 عصر)آرش نقیبی نوشته است: با توجه به استاتیک سهم هر تیر از بار qبه صورت زیر قابل محاسبه است
[تصویر:  5kct9dy6xhpn62wk7vt9.png]

[تصویر:  rhky5unvh585zxoh5tgv.png]
با سلام
اگر با نیمساز زوایای داخلی توضیح دهید مفهومی تر خواهد شد.
با تشکر

پاسخ
#10

در ادامه این تاپیک به بحث کاهش بارهای زنده میرسیم دوستان صاحب نظر سوالات و ابهامات خودشون رو عنوان کنند
تا به جمع بندی هایی در این مورد برسیم
[تصویر:  vchffsj6tytbok8ro1ea.png]

[تصویر:  ot1py7tc1g08588hehig.png]


[تصویر:  on8lpagrakpibsxz6e.png]
[تصویر:  x6lewgdn5v282sj2j.png]
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تاپیک جامع آزمون محاسبات 95 زیبا یگانه 14 5,467 1395/6/12 ، 03:37 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi51
  درخواست چند عکس از مبحث ششم چاپ پنجم به قید فوریت پونه پورعلی 0 568 1395/6/3 ، 05:19 عصر
آخرین ارسال: پونه پورعلی
  ابلاغ اصلاحیه شماره 2 ویرایش 1392 مبحث 9 مقررات ملی_95/4/31 زینب خوش کلام 3 869 1395/5/8 ، 08:55 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  اظهار نظر در خصوص پيش‌نويس مبحث سوم مقررات ملّي ساختمان مهندس رضا 0 279 1395/2/21 ، 10:42 عصر
آخرین ارسال: مهندس رضا
  نظرخواهی سازمان نظام مهندسی در مورد ویرایش نهایی پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان art47 0 316 1395/2/4 ، 06:16 عصر
آخرین ارسال: art47
  پرسش و پاسخ و اماده شدن برای ازمون محاسبات نظام مهندسی AutoCAD2010 3 998 1394/10/13 ، 03:48 عصر
آخرین ارسال: AutoCAD2010
  سوالات و پاسخ ازمون نظام مهندسی مرداد 94 3508714516 8 3,670 1394/6/20 ، 02:28 عصر
آخرین ارسال: شب برفی
  جزوه تایپ شده مثال های مهم حل شده آیین نامه 2800 ویرایش 4 civilcal 1 3,893 1394/5/24 ، 11:08 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  دانلود سوال و پاسخ تشریحی سوالات 1 تا 30 اجرای معماری 94 ( مهندس پرندوش) فرشاد امن خانی 2 1,166 1394/5/12 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
Wink درخواست پاسخ تشریحی نظارت معماری behnaz s 0 671 1394/3/26 ، 12:48 عصر
آخرین ارسال: behnaz s

پرش به انجمن: