امتیاز موضوع:
  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 3.14
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تحلیل پوش اور در SAP2000
#1

با سلام من یه سازه توی سپ مدل کردم و تحلیل پوش اور رو روش انجام دادم
وقتی ازdisplay میخوام pushover curves رو ببینم بر اساس FEMA-356 منحنی رو درست نشون میده ولی جدول رو از فایل که باز میکنم ستون ها کم هستند یعنی فقط گام و جابه جایی هستش در حالی که باید مفاصل در هر سطح عملکرد هم باشه چجوری اونا رو هم بیارم؟ لطفا کمکم کنید...
پاسخ
#2
با سلام
1- گزینه force رو به displacement در تنظیمات تحلیل در SAP تبدیل کنید.
2- در گزینه تنظیمات تحلیل در برنامه بایستی ثبت نتایج رو در حالت گام به گام با تعداد گامهای مشخص قرار بدید نه حالت Final Step.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل منحنی پوش آور در SAP2000 Amin_Rezaeian70 8 433 1396/2/25 ، 05:59 عصر
آخرین ارسال: Amin_Rezaeian70
Photo سوال در مورد نتایج تحلیل gilivy71 1 206 1395/12/10 ، 07:51 عصر
آخرین ارسال: civil92
  عدم وجود گزینه طراحی پل در sap2000 bdsafa 3 495 1395/10/20 ، 12:31 صبح
آخرین ارسال: bibi64
  کمک برای بارگذاری و تحلیل و طراحی سازه فضاکار در سپ fardinf 0 482 1395/7/21 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: fardinf
  راهنمایی درباره طراحی با SAP2000 hamid1002 0 380 1395/5/20 ، 11:53 عصر
آخرین ارسال: hamid1002
  سوال:در مورد نحوه ی دیافراگم کردن سقف ها در sap2000 داودرضازاده 5 4,546 1394/10/10 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: mohammad.naseri
  تحلیل تاریخچه زمانی برج های خنک کننده BABOLIRIKA 1 1,159 1394/5/5 ، 01:48 صبح
آخرین ارسال: M-CIVIL
  تحلیل خرپای ماکارونی!!!!!!! saze80 3 1,174 1394/3/13 ، 01:46 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
Question دلیل ارور در تحلیل پل ماکارانی در سپ sajad222 4 1,640 1393/9/16 ، 03:01 عصر
آخرین ارسال: hasan83
  تحلیل پوش آور آداپتیو kiani20090 9 4,016 1393/8/10 ، 02:13 صبح
آخرین ارسال: kiani20090

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان