تراز پی نسبت به سطح خیابان
#11
سلام
این عدد 30 سانت تقریبا جوابگوی سازه های معمول هست
شما علاوه بر کف سازی باید قطر لوله فاضلاب و شیب لوله ضربدر طول لوله هم تا فاضلاب در نظر بگیرید
مثلا میشه 5 سانت کف سازی+11سانت لوله + 1.5/100*800 =28سانتی متر برای شیب 1.5 درصد لوله فاضلاب با فاضله 8 متر از محل زانویی تا دریچه فاضلاب
پاسخ