#1
دوستان سلام
نقشه اجرایی این خروجی که پیوست کردم ، چطور باید باشه ؟ مثلا چندتا میلگرد 20 در چه فاصله از هم ؟
با تشکر .


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#2
سلام
برای مدل کردن ایا میلگرد 1 نواخت معرفی کردید و گفتید اضافشو نرم افزار نشون بده؟
یا اینکه فقط همین میلگرده؟
یا سازه ی کوچیک 1 طبقست یا برای سوله
اگه اینطوره باید از میلگرد حداقل استفاده کنید
پاسخ
#3
مهندس این یکی از پی های منفرد یک سازه هستش .
توی تنظیمات میلگرد چیزی اضافه نکردم .


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#4
اگه فایل سیف برامون بذارید بهتر میشه نظر داد
خیلی سبک در اومده
پاسخ
#5
فایل FDB رو میذارم میگه نوع فایل واسه پیوست غیرمجاز است !
پاسخ
#6
سلام
به صورت rar فشرده کنید
بعد آپلود کنید مشکل حل میشه
پاسخ
#7
اینم فایلش .


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   safe-ba-mon-1.rar (اندازه: 589.58 KB / تعداد دفعات دریافت: 125)
پاسخ
#8
سلام
سازه ی شما فقط برای بار زنده و مرده طراحی شده
با توجه به اینکه سازه خیلی کوچکیه نیروی محوری کمی بوجود میاد
در اینجور مواقع ارماتور بسیار کمی نیازه
فقط از ارماتور حداقل در سفره پایین استفاده میشه در 2 جهت طبق صفحه ی 287 مبحث نهم
بند 9-17-5
پاسخ
#9
مهندس چرا وقتی قسمت آرماتور سراسری رو فعال میکنم اصلا هیچ آرماتوری رو نمایش نمیده ؟
توی خود نرم افزار گزارش داده که در هر پی یک میلگرد 20 بالا و یکی هم پایین ؟
پاسخ
#10
علت اینکه مقدار ارماتور مورد نیاز خیلی کمه
وقتی شما این گزینرو فعال میکنی برنامه میاد ارماتور مورد نیاز تقویتیو اعلام میکنه
وقتی شما ارماتور سراسری معرفی میکنید قطعا از ارماتور مورد نیاز بیشتره
پس هیچ تقویتی نشون نمیده
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 10 9,535 1397/9/18 ، 03:29 عصر
آخرین ارسال: heathing
  مشکل عدد بزرگ آرماتور گزارش شده safe D.Em 8 2,627 1397/9/6 ، 12:38 عصر
آخرین ارسال: tileiranco
  تفاوت در خروجی ارماتور تقویتی davoud1389 0 644 1396/9/16 ، 11:16 عصر
آخرین ارسال: davoud1389
  لطفا پروژه safe رو چک کنید خیلی مهم One 2 1,292 1395/4/9 ، 01:46 صبح
آخرین ارسال: One
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 1,166 1394/12/1 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: farbodcj
  درخواست جزوه واسه یادگیری اساسی SAFE شیوا 2 2,671 1394/10/29 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: mehrdadkhan2016
  چک کردن پروژه safe One 5 2,841 1394/5/23 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  چک کردن پی طراحی شده در safe bobo_pooya 5 2,736 1394/3/5 ، 11:21 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  چک کردن مدل safe (اوژانسی) nazi70 4 3,697 1394/1/26 ، 11:56 عصر
آخرین ارسال: nazi70
Question مشکل در رابطه با زیاد نشون دادن مقدار آرماتور تقویتی در طراحی پی در safe amir_al 4 3,704 1393/10/8 ، 09:27 صبح
آخرین ارسال: amir_al

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان